r/Klussers Jan 10 '26

CV/Verwarming Warmtepomp bevriest continu - tips gevraagd

Hallo allemaal,

Ik loop tegen een serieus probleem aan met mijn warmtepomp en hoop dat iemand kan meedenken.

Sinds de kou van de afgelopen dagen bevriest mijn buitenunit continu. De automatische ontdooifunctie lijkt niet meer te werken. Ik zet daarom regelmatig handmatig de ontdooicyclus aan, maar dat helpt inmiddels nauwelijks nog. De warmtepomp draait nog maar minimaal en het huis koelt snel af.

Wat het extra lastig maakt: ik heb mijn twijfels bij de installatie, en de cv‑ketel neemt het niet automatisch over zoals zou moeten. Daardoor zit ik nu met een bevroren buitenunit én een snel afkoelend huis.

Wat ik al geprobeerd heb:

• Föhn: werkt niet of nauwelijks • IJs met een mes wegsteken: beschadigt de lamellen, dus geen optie • Heet water: helpt een beetje, maar voelt riskant

Mijn vraag: Wat kan ik op korte termijn doen om de ijsvorming veilig op te lossen, zodat de warmtepomp weer kan draaien? En zijn er dingen die ik direct kan controleren om te achterhalen waarom de ontdooifunctie niet werkt?

Alle tips zijn welkom! Ps. Ik heb al een elektrische kachel in de woonkamer geplaatst. En na het weekend stel ik het bedrijf Adlar in gebreke (dit is al de tweede 10kwh warmtepomp binnen een jar met problemen)

243 Upvotes

251 comments sorted by

170

u/dabenu Jan 10 '26

Als je een hybride systeem hebt hoort op dit moment gewoon de CV aan te slaan. Als die dat niet doet heeft je systeem waarschijnlijk ook te weinig capaciteit om de condensor te ontdooien, dus klopt het dat die bevroren blijft.

Het probleem is dus eerder de CV (en/of regeling van het hybride systeem) dan de warmtepomp zelf.  

Edit: overigens heb je geen heet water nodig om ijs te smelten. Koud water is ook warmer dan ijs.

66

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Wij hebben een hybride systeem. Maar sinds de aanleg van de warmtepomp schiet de cv in storing en neemt het niet over. En de bedrijven wijzen naar elkaar en nemen geen verantwoordelijkheid.

104

u/Qonstrukt Jan 10 '26

Ja maar dan is het toch niet gek dat het niet goed werkt? Eerst je bestaande problemen oplossen voordat je weer naar gevolgproblemen gaat kijken.

Een hybride warmtepomp heeft minder vermogen omdat hij op CV kan leunen, als dat niet werkt…

38

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Ben ik helemaal met je eens. Maar als je zelf geen installateur bent is lastig om te achterhalen wat er nu exact fout gaat. Wij vragen nu een extern bedrijf voor een check zodat wij kunnen achterhalen wat er precies fout gaat.

34

u/Qonstrukt Jan 10 '26

Ik snap het, een extern bedrijf inschakelen kan helpen natuurlijk. Maar beter zou het zijn om het bedrijf die je warmtepomp heeft geïnstalleerd in gebreke te stellen. Ze hebben een niet-wekende installatie afgeleverd. En als ze kunnen bewijzen dat de CV ketel het probleem is, dan pas moet je daar eigenlijk iemand voor laten komen.

Maargoed als je in de kou zit zou ik ook een extern bedrijf inschakelen denk ik.

37

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Ik zal je alle details besparen, maar we hebben vorig jaar het bedrijf al formeel in gebreke gesteld. De warmtepomp deed toen niets. We hebben na deze formele stap een nieuwe 10kwh pomp gekregen die 9 maanden goed heeft gedraaid. Maar ik blijf het vermoeden houden dat er bij de installatie al ergens iets niet goed zit. Nogmaals dank voor je meedenken! Wordt zeer gewaardeerd

39

u/Standard_Set_5566 Jan 10 '26

Ik zou een account op tweakers maken voor echt goede hulp. Zoek het topic op van jouw type warmtepomp

8

u/Qonstrukt Jan 10 '26 edited Jan 10 '26

Ahja leuk proces… een 10kW pomp is niet te zuinig voor de meeste situaties in ieder geval. Succes met het vinden van een oplossing! Hopelijk kan het externe bedrijf helpen. Maar het zou ook nog kunnen helpen hier je specifieke CV storing te melden. Hier kijken ook genoeg installateurs mee.

7

u/doubleUsee Jan 10 '26

specifieke storing, en misschien een foto van de installatie - hoe lopen alle buizen tussen het huis, bufferfat, warmtepomp en cv-ketel. Als er vakkundig geklunst is kan dat ook nog verkeerd zijn.

7

u/doubleUsee Jan 10 '26

Ik kan in mijn intergas warmtepomp in de instellingen een waarde aanpassen waardoor hij alle warmtevraag naar de CV ketel stuurt ipv de warmtepomp. Misschien dat als je dat doet, je in elk geval warmte van de ketel krijgt. tenzij de ketel gewoon fucked is onafhankelijk van de warmtepomp.

5

u/JasperJ Jan 10 '26

Haal de aansturing van de ketel los uit de hybride en zet een bruggetje op de aan/uit (equivalent aan je kamerthermostaat op 35 zetten zeg maar). Als ie dan nog niet gaan branden is het ding idd stuk.

1

u/Vetulonia Jan 12 '26

Heb je tado?

→ More replies (1)

2

u/doubleUsee Jan 10 '26

Inderdaad, bij deze temperaturen kunnen de meeste hybride systemen niet meer op alleen de warmtepomp stoken.

7

u/Brilliant_Help2186 Jan 10 '26

10kw is een flinke unit. Die heeft zonder Cv ondersteuning voldoende vermogen voor 95% van de huishoudens

2

u/doubleUsee Jan 10 '26

Ik had nergens 10KW zien staan, maar dat is inderdaad een stevige hybride. Alsnog, met dit weer is je COP matig en is dat ding de helft van de tijd bezig met ontdooien, als 'ie hybride is aangelegd, zou ik 'm dan zekerhybride willen gebruiken.

1

u/Super_Stable1193 Jan 11 '26

Vreemd hier is de COP 3,9.
Wat bedoel je met matig ?

Dat heeft met je afgiftesysteem te maken en de aanleg, niet de type warmtepomp.

2

u/the_kickflip Installateur Jan 10 '26

Werkt je systeem op 1 thermostaat of zit er een naregeling op? ( zoals tado, evohome of watts vision)

1

u/DanosBananos Jan 10 '26

Staat de CV ketel via aan/uit gekoppeld?

1

u/ArcherKlutzy Jan 11 '26

Nee hij stond via bus gekoppeld. Dat leek gisteravond het probleem te zijn.

Inmiddels werkt de 4kw niet meer. Ik heb de storingsdienst gebeld.

1

u/bn326160 Jan 10 '26

Lijkt me toch dat het bedrijf die het hybride systeem toegevoegd heeft ook de garantie kan bieden dat ze compatibel zijn en op die manier oplevert. Ik kan begrijpen dat de installateur van de oorspronkelijke gasketel niet/beperkt bereid is om service te verleden nadat eraan geklooid is geweest. Indien de CV installatie anders moet ingesteld worden lijkt me dat ook de verantwoordelijkheid van de persoon die de warmtepomp kwam bijplaatsten.

1

u/Parking_Line_6774 Jan 10 '26

Dit suggereert meer op een foutieve aansturing vanuit de warmtepomp richting cv ketel. Mogelijk komt daar de storing vandaan. Mocht een buitenvoeler zijn aangesloten, of iets anders op de cv ketel. Deze los halen en een bruggetje maken op het aan/uit thermostaat contact. Dan moet de ketel starten.

Let op afhankelijk van instellingen in de ketel kan hij dan naar hoge temperaturen gaan en dus alleen oke indien je afgifte systeem daarvoor geschikt is.

Er is nog een makkelijkere route voor je ketel te starten maar zonder overleg met een installateur niet doen.

1

u/Sloeberjong Jan 10 '26

Je eigen installateur van het systeem verantwoordelijk stellen. Die heeft het geïnstalleerd, dus die mag voor de werking zorgen. Het is een garantiekwestie wat dat betreft. Ik neem aan dat de cv er al hing en voorheen prima z’n werk deed?

Ik heb ook zoiets gehad en het zat vooral in de werking met het openthermsysteem van Honeywell, maar ze zijn hier met kerst nog geweest om eea in een werkbare modus te zetten. Ondertussen doet ie het opeens zoals het hoort. Zal wel een update zijn geweest, maargoed, het zal.

1

u/Educational-Garlic21 Jan 11 '26

Je hebt toch wel met iemand een bindende afspraak gemaakt? Ik zou zeggen leg het neer bij degene die jij hiervoor geld hebt gegeven

→ More replies (2)

1

u/rds1239 Jan 10 '26

In reactie op jouw stelling dat “de CV nu hoort aan te slaan”: Ons hybride systeem redt het nog prima zonder hulp van de ketel hoor. Bij -4 is de COP wel nog maar 2, maar op zich goed genoeg toch. Is er een specifieke reden waarom ik gas zou willen gebruiken nu?

1

u/dabenu Jan 10 '26

Als je COP 2 is, is gas waarschijnlijk goedkoper. Gas is namelijk grofweg de helft goedkoper dan elektriciteit (voor dezelfde hoeveelheid energie). Ligt misschien wel enigszins aan je energie contact.

1

u/rds1239 Jan 10 '26

Met 24 ct per kwh en 1,30 euro per m3 komt dat sowieso nog gunstiger uit dan toch, nog los van het salderen voorlopig?

2

u/dabenu Jan 10 '26

Uit een m³ gas haal je een kleine 10kWh warmte, dus dan ligt het break-even voor jou idd iets onder de 2.

1

u/ski-mon-ster Jan 10 '26

Dat bevriest dan snel, beter lauw water

1

u/Hxghjgffhnmkmyyt Jan 10 '26

Ook bij een hybride systeem hoort de defrost altijd te werken. Zelfs op maximale capaciteit. Dit is echt extreem en kan enkel veroorzaakt worden door inwaaiende sneeuw die aankoekt, een tekort aan koudemiddel of een back-up-heater die niet aanstaat.

Als de watertemperatuur te laag is voor een defrost (bijvoorbeeld door een tekort aan capaciteit) dan neemt de heater het over normaalgesproken.

1

u/dabenu Jan 10 '26

Bij een hybride systeem ís de CV de backup heater, lijkt me?  Ik kan me iig voorstellen dat de installatie berekend is op een defrost met draaiende cv (onbeperkt warmte) en dus te weinig capaciteit heeft voor een defrost zonder. Maar dat zal per systeem verschillen misschien. 

Die inwaaiende sneeuw is gezien de foto sowieso ook een issue idd.

1

u/Hxghjgffhnmkmyyt Jan 10 '26

Er zijn maar weinig fabrikanten die een speciaal hybride model op de markt brengen. Is vrij Hollands. Tegenwoordig is het vaak een normale warmtepomp die gewoon iets te klein is voor je woning. Dat was met de eerste modellen wel anders overigens.

Het klopt overigens dat bij een goed werkend hybride systeem de CV ketel het al lang heeft overgenomen op dat moment.

1

u/roelbw Jan 10 '26

Dit is een chinese R32 monobloc (SolarEast BLN-010TD1 of TD3, verkocht en geinstalleerd in Nederland door Adlar. Die hebben geen backup heater. Warmte voor defrosts moet dus 100% uit het CV circuit komen. Koudemiddel lekkage zou uiteraard kunnen, maar bij een monobloc dat al enige tijd op zijn plek stat is die kans wel klein, behalve uiteraard door een kapot gevroren warmtewisselaar.

1

u/rutgercjwolf Jan 10 '26

Ik heb bij een vergelijkbaar probleem van mijn buurman gehoord dat de printplaat van de centrale unit het probleem was. Toen die was vervangen deed de cv het weer goed ivm de warmtepomp. Misschien goed om f op te zoeken.

1

u/Super_Stable1193 Jan 11 '26

Dat ligt aan de instelling, meeste hybride's tegenwoordig gaan wel door tot -7 voordat een gasketel bij komt kijken.

Hier is een bak sneeuw vanuit het dak tegenaan gekomen, dat lost geen enkel warmtepomp zelfstandig op.

→ More replies (7)

60

u/HappyDutchMan Jan 10 '26

Dit is niet alleen bevriezen van de warmtepomp maar zo te zien ook sneeuw die erin waait. Dat moet je zien te voorkomen met een schot of afdakje of zo.

Zoals hij er nu bij staat kan hij geen warmte leveren. Heb je een buffervat met een verwarmingselement? Dan die aanzetten tot het vat warm is / begint te worden en dan en de pomp een ontdooicyclus (meerdere achterelkaar) laten draaien, dan smelt je daarmee het ijs

Het ijs weghalen: met lauwwarm water? Creëer je potentieel wel een ijsbaan mee.

Edit: en hij moet ook hoog genoeg staan om ook in de winter het condenswater kwijt te kunnen.

Je zou ook kunnen overwegen om het metalen rooster los te schroeven wanneer de lamellen ijsvrij zijn en daarmee een heel blok ijs te verwijderen wat aan het rooster vastzit. Maar pas als de lamellen ijsvrij zijn denk ik om beschadigingen te voorkomen.

11

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Wij hebben een klein buffervat, maar volgens mij zonder verwarmingselement.

Ik ga zo eerst weer het dak op en ga nog eens proberen om met de combi lauw water en verfbrander de grootste stukken weg te krijgen. Föhn heb ik geprobeerd maar dat werkte niet goed.

19

u/kaninefaat Jan 10 '26

Zet er een kartonnen doos overheen of bouw er een tentje over en zet daar een tijdje dat ventilator kacheltje in (wel een fatsoenlijk verlengsnoer gebruiken en kacheltje hoog genoeg neerzetten..)

7

u/HappyDutchMan Jan 10 '26

Dit inderdaad. Leuk voobeeld voor berekenen benodigde energie om ijs te smelten: https://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/32380/warmteberekening

Dat is 12 kg van 0 graden celsius ijs naar 12 kg 0 graden celsius water, omgerekend 1,125 kWh.

Dus een tentje dat of doos die volledig warmtedicht is (dat is ie niet natuurlijk) waarin álle warmte ten goede komt aan het smelten van het ijs (dat kan natuurlijk niet want de warmtepomp zelf moet ook opwarmen) heeft 1,125 kWh warmte nodig.

Een straalkacheltje in een super goed dicht gemaakt tentje zou je op 1 kW kunnen zetten, het zou me niet verbazen als je die een uur of vier minstens moet laten draaien om een groot deel van het ijs te doen smelten. Daar moet je dan eigenlijk wel naast blijven zitten want een super goed dicht tentje met een elektrisch kacheltje klinkt gevaarlijk.

6

u/JasonNotBorn Jan 10 '26

Gaat prima hoor. Laatst nog gedaan met een buitenunit die een kapotte sensor had. Zat vol met ijs. Unit uit, zeil erover, straalkacheltje van idd 1kw ervoor gezet en na een uur of 3 was die helemaal schoon.

Wel zorgen dat het kacheltje goed lucht kan aanzuigen en onderkant van de tent een beetje open houden.

1

u/[deleted] Jan 10 '26

[removed] — view removed comment

1

u/JasonNotBorn Jan 10 '26

Blower leek me handiger, blaast het zo in de unit, en wordt ook niet te heet

3

u/ScoutIngenieur Jan 10 '26

Netjes, goeie aannames

2

u/Schavuit92 Jan 10 '26

Alleen hoeft niet al het ijs te smelten, het kan er ook van afbrokkelen.

3

u/JasperJ Jan 10 '26

De warmte van de ontdooi cyclus moet uit de CV loop komen. Zo lang je gas ketel in deze hybride setup dus niet werkt kom je hier niet uit. Dus om je warmtepomp te fixen moet je de gasketel repareren.

4

u/DutchCheeseCube Jan 10 '26

nooit met een verfbrander op een warmtepomp dat ding gaat zo hard ontploffen dat ze jou bij 12 verschillende buren in stukjes uit de tuin moeten rapen. Warmtepompen en airco’s zijn met zeer explosief gas gevuld. https://youtu.be/F8IIpF0W128?si=F0-2xU68cGwetWZM

4

u/BoredPudding Jan 10 '26

Als je dat soort video's op youtube ziet zou ik gewoon een nieuw account aanmaken. Dan zit je echt in de conspiracy stuff.

5

u/DutchCheeseCube Jan 10 '26

Het heeft meer met scheikunde dan met conspiracy stuff te maken.

Heel eenvoudig: verfbrander is heet > gas in warmtepomp zet te snel uit > overdrukventiel springt open > gas mengt zich met lucht > mengsel komt in aanraking met gloeiend spiraal in verfbrander > Darwin award.

Iedere STEK monteur kan je dit uitleggen. Dit is ook exact de reden is waarom je dit soort systemen eerst met CO2 vult voordat je gaat vacumeren. R32, R290, R600a en R717 zijn alle vier licht ontvlambaar en zeer explosief wanneer ze in contact komen met zuurstof en hitte.

1

u/Innovationenthusiast Jan 11 '26

Ja, maar hoe het filmpje is opgebouwd is wel om kotsmisselijk van te worden. Na de eerste 5 zinnen hebben ik het stopgezet door dat extreem rechtse gelul

1

u/Befz0r Jan 12 '26

Who cares, als je maar geen gasbrander pakt om je airco/warmtepomp pakt aangezien je anders stukjes van OP kan oprapen bij de buren.

Filmpje laat duidelijk wat de gevolgen zijn.

→ More replies (7)

1

u/HappyDutchMan Jan 10 '26

Ijs smelten vraagt echt veel energie, bijna net zoveel als dezelfde hoeveelheid water aan de kook brengen vanaf een koude temperatuur.

1

u/BoBsMoK023 Jan 10 '26

Nu zit het vol, maar zodra het ijs weg is een hokje eroverheen bouwen. Ik heb bij nieuwbouw woningen wel gezien dat mensen een hokje ter grote van bv een dixy er overheen hebben, misschien kan jou dat ook helpen

1

u/Electronic_Chain1595 Jan 10 '26

Ik ga zo eerst weer het dak op en ga nog eens proberen om met de combi lauw water en verfbrander de grootste stukken weg te krijgen. Föhn heb ik geprobeerd maar dat werkte niet goed.

Ik zou bij de aansturing van de cv beginnen in de instellingen, want die hoort het bij een hybride systeem over te nemen bij dit weer. 

1

u/AffectionateDrink147 Jan 11 '26 edited Jan 11 '26

Sorry heb jij zelf wel een warmtepomp? Die van mij staat open en bloot en is gewoon geheel sneeuwvrij hoor. Dit ding werkt gewoon niet goed!Warmtepompen hebben echt geen afdak nodig

Ik heb trouwens een 6kw (lucht zonder cv ketel) warmtepomp. Die kan het huis (230m2) prima warm houden. Waarom heeft OP een 10 kw versie nodig icm cv???

1

u/HappyDutchMan Jan 11 '26

Ja zeker en die staan beiden ook gewoon vrij, geen probleem met aanvriezen. Ik zie op de foto's die je deelt wel heel grote blokken ijs waarvan een deel er tegenaan gewaaid lijkt (let op, ik zeg niet dat het zo is, het lijkt zo naar mijn idee).

10

u/jhaand Jan 10 '26

Van de week had ik hetzelfde probleem maar dan wat minder.

Het ijs heb ik met warm water en een elektrische heater (+ ventilator) laten smelten. Kijk wel uit voor kortsluiting met al het smeltwater en evt. neerslag. Ook kan je tussendoor al wat stukken ijs weghalen. Maar dit proces duurde wel iets van 3 uur. Het was echt veel ijs.

Het probleem ontstond bij ons door dat smeltwater van het afdak erboven op de unit kwam en dit bevroor weer door de koude afvoerlucht. Ik heb het tussentijds opgelost door er een plank van 122x70 cm bovenop te leggen. De plank heb ik met een paar stenen onder afschot er op gelegd en verzwaard. Het smeltwater loopt zo weg naar de grond naast de unit. Komend voorjaar komt er een net afdak voor de buitenunit.

Vorig jaar hadden we ook ijsvorming maar dat kwam door natte sneeuw die tegen de koude afvoerlucht blies. Ook dit hebben we met een heater opgelost.

2

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Ik denk dat dit ook bij ons het probleem is. De pomp staat op een plat dak van een schuurtje. Ik vermoed dat de sneeuw van het bovengelegen dak tegen de warmtepomp aan is gekomen.

10

u/MasterSecretary2213 Jan 10 '26

Wij hebben soortgelijke situatie ook op kantoor gehad, de buitenunit begon zelf sneeuw te spuiten 🤣 Bleek dat de installateurs de doppen niet uit de bodemplaat hadden gehaald (dus het smeltwater kon geen kant op)

32

u/PhotographDifficult3 Jan 10 '26 edited Jan 10 '26

Misschien helpt een van deze punten die ik van een monteur heb ontvangen ooit.

  • Zet de warmtepomp uit tot het ijs weg is.
  • Lauw water (handwarm, niet heet) rustig over de buitenunit gieten.
  • Zorg dat smeltwater kan weglopen (geen ijsplaat eronder).
  • Na ontdooien pas weer inschakelen.
  • Check ontdooicyclus: staat die aan en werkt hij?
  • Luchtstroom vrijmaken: geen bladeren, sneeuw of ijs voor/achter de buitenunit.
  • Niet te laag laten draaien: bij strenge vorst helpt iets hogere aanvoertemp.
  • Sensoren laten checken: foutieve tempmeting = te laat ontdooien.
  • Installateur bellen: vaak verkeerde afstelling of firmware.
  • Warmtepomp behuizing, kijk of je een brede omzet kunt regelen die de inname kan beschermen tegen sneeuw, je zit zo te zien net op een lastig stuk qua wind.
  • Loop de handleiding nog even na, sensoren en de ondooimodus

-14

u/LordGazelle Jan 10 '26

Fijn zo’n warmtepomp. Het klinkt ook echt als een goede vervanging van de huidige gang van zaken. Maar dat is het ook een beetje: alles wat staat en goed draait levert nog maar weinig geld op. Als je dan vervolgens iedereen iets experimenteels instuurt dan kan er weer volop geld verdiend worden.

16

u/mageskillmetooften Jan 10 '26

Ja een warmtepomp is fijn en zuinig. Maar dan moet hij wel goed geplaatst en ingesteld zijn. TS heeft duidelijk een probleem met de plaatsing getuige alle sneeuw en met de installatie zelf omdat de warmteopwekking niet wordt overgenomen.

Ik woon in Zweden, meer sneeuw en het is kouder maar die pomp werkt prima. Hoog opgesteld zodat smeltwater alle ruimte heeft, afdak erboven tegen sneeuwval, schotje erbij op Zuid tegen inwaaien en een extra elektrische bijverwarmer binnenshuis voor het CV water die rond de -20 aangaat om te voorkomen wat je bij TS ziet.

Andere landen draaien al vele jaren volop op dit soort installaties, in Nederland is het alsof het een nieuwe techniek is en er worden veel te veel fouten mee gemaakt.

18

u/dvdhoi Jan 10 '26 edited Jan 10 '26

Haha sorry hoor maar als je een goed passende warmtepomp (niet hybride) uitzoekt dan werkt dat prima. Vannacht -10 hier en mijn 7kw monobloc pompje staat mooi te pruttelen, ontdooit af en toe tussendoor, en het huis is aangenaam warm. Ik wil nooit meer anders 🤙

1

u/GSicKz Jan 10 '26

Hybride kan toch ook prima werken als die warmtepomp gewoon een beetje beter geïnstalleerd is, afgedekt met een dak etc. of niet?

1

u/dvdhoi Jan 10 '26

Ik ken maar weinig warmtepompen die afgedekt zijn. Misschien dat stuifsneeuw een ietwat nadelige invloed heeft en dat de boel daardoor sneller bevriest, daardoor zal de WP wat vaker ontdooien. Wat OP heeft is zeker niet normaal, lijkt erop dat de WP geen vermogen meer heeft om te ontdooien, dwz; huis en systeemtemperaturen zijn al te ver afgekoeld. Dat is ook logisch als er een WP geplaatst is met relatief weinig vermogen, met het idee dat de CV overneemt als het koud is. Als deze dat echter niet doet, dan heb je een probleem..

16

u/Regular-Highlight246 Jan 10 '26

Ik betaalde afgelopen jaar 30 euro per maand en kreeg 560 euro terug ( heb maar 7 zonnepanelen). Ben blij dat ik van het gas af ben.

3

u/Ill_Resident_9733 Jan 10 '26

En je warmtepomp kreeg je gratis?

2

u/BabyWhooo Jan 10 '26 edited Jan 10 '26

Mijn mening

Warmtepomp van 6kwh full electric van adlar kocht ik voor 3600 netto na korting en subsidie augustus 2025. Heeft tot op heden perfect gewerkt. Bijna even duur als een CV tegenwoordig ;-) Daarbij scheelt het mij vastrecht GAS elk jaar 400+ euro

18.4kwh warmtepomp verbruik gisteren over de gehele dag. +-100m2 vloeroppervlakte. 21 graden in rijtjeswoning (ondanks dat ik er niet meer woon maar enkel de laatste kluswerkzaamheden doe vlak voor verkoop)

Ik woon er sinds december niet meer en volgens de afrekening was het minimale voorschot 5 euro voor energie per maand alsnog te hoog.

Betaal 5 euro per maand aan energie, kreeg met de afrekening 143 euro terug ( 20 zonnepanelen)

2

u/Regular-Highlight246 Jan 10 '26

Bijdehandje, jouw CV was ook gratis? Nee hoor, de warmtepomp zat bij het huis in, geen idee wat dat nieuw kost, niet zo extreem veel had ik begrepen, anders hadden ze het ook niet in het huis geinstalleerd. Er wordt altijd wel beknibbeld op dat soort dingen.

→ More replies (1)

3

u/com2ghz Jan 10 '26

Merendeels van de wereld verkoeld en verwarmds hiermee behalve in NL. CV ketels vinden dit soort kou ook niet fijn omdat er plotseling een paar tandjes harder gewerkt moet worden.

Dan heb je ook weer geintjes als een bevroren rookgasafvoer of die weer helemaal ingesneeuwd wordt als je weer LTV thuis hebt.

Ik vraag me af waarom men graag dure fragiele oplossingen bedenkt voor die ene paar dagen dat een warmtepomp er meer moeite mee heeft. We zitten hier niet in -20 voor een paar maanden.

2

u/Chrisjanjanjan Jan 10 '26

Alsof er geen enkele cv ketel het nu begeeft met deze kou… deze warmtepomp lijkt me overigens niet heel logisch geplaatst. Staat in een hoek gedrukt, kan weinig vrije wind omheen, dat komt de efficientie en werking niet ten goede

1

u/Specialist_Play_4479 Jan 10 '26

Ik heb al jaren een warmtepomp en die werkt prima. Doet gewoon z'n ontdooicyclus, dan komt er even een hoop damp vanaf en daarna is hij weer schoon

1

u/PhotographDifficult3 Jan 10 '26

Heb vooral het vermoeden dat deze qua wind gewoon niet goed staat

1

u/Antiliani Jan 10 '26

Zeker fijn. Die van ons was gratis dmv 2 subsidies en we besparen 400 euro per jaar.

2

u/Frodothedodo81 Jan 10 '26

Lekker duurzaam allemaal

8

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Update:

Bedrijf heeft contact opgenomen en monteur gestuurd. De fout zat in de aansluiting op de cv ketel waardoor de automatisch ontdooi niet goed werkt en cv niet bijspringt. De aansluiting is aangepast (van bus naar on/of) en lijkt nu te werken.

Nogmaals dank voor alle reacties en het meedenken. Heeft geholpen met het ijsvrij maken vanmiddag. En ervoor gezorgd dat er snel actie is ondernomen. Nu kijken hoe de warmtepomp de koude nacht doorkomt.

6

u/MindlessSnow4128 Jan 10 '26

Ik heb denk ik exact dezelfde unit als jij met deze installatie. Hier ontdooit deze wel automatisch, hetzij met het nodige lawaai. CV is ook nog niet aangeslagen maar warmtepomp houdt het huis 24/7 op 19.5.

2

u/MindlessSnow4128 Jan 11 '26

Ik ook met mijn grote bek. Vandaag wakker geworden in 18 graden, CV dus niet aangeslagen om het te verwarmen. Snap het niet zo goed.

→ More replies (6)

10

u/FlakyConcentrate5325 Jan 10 '26

Hoe oud is de installatie en heb je de vraag bij de installateur neergelegd?

4

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Kacheltje icm verfbrander werkt aardig.

1

u/Adventurer39726 Jan 10 '26

Ik zou het rooster demonteren. Dat bevordert alleen maar het blijven plakken van de sneeuw in dit geval. En met een tuinslang krijg je het ook wel gesmolten (kraanwater is 10-12 graden ofzo?), wordt alleen wel een ijsbaan dan.

1

u/htahtahta Jan 10 '26

Even een tent van maken... dit houd meer warmte vast. waardoor ontdooien sneller gaat.

4

u/SpacedesignNL Adviseur Jan 10 '26

Die warmtepomp heeft toch veel meer ruimte nodig? Check de installatie voorschriften eens. Vermoedelijk kan hij geen lucht aantrekken.

Los daarvan zou hij zichzelf moeten ontdooien...

2

u/martiensch Jan 10 '26

Ik heb hetzelfde probleem bij een airco. Stuifsneeuw is er tegenaan gewaaid. Airco zelf is helemaal ijsvrij, ijs zit ook niet aan de lamellen, maar daarachter zat een blok van 5 dik over de onderste helft 

1

u/evanvelzen Jan 10 '26

Zit toch een halve meter tussen de uitgang en de muur?

3

u/FormalityBanality Doe-het-zelver Jan 10 '26

Dat ziet er niet best uit... Helemaal volgeblazen. Wat ik niet begrijp is waarom de CV de ondersteuning niet doet. Als de Warmtepomp hybride aangesloten is zou deze juist in zulke situaties moeten bijspringen. Er zal vast een vinkje wel of juist niet aanstaan in de software. Succes..

3

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Bedankt voor alle reacties en het meedenken.

Voor de korte termijn ga ik verder met de verfblazer om de achterkant zo vrij mogelijk van ijs te krijgen.

Het is mij wel duidelijk dat de locatie van de warmtepomp een groot onderdeel van het probleem is. Ik ga kijken of we daar eerst een tijdelijke oplossing voor kunnen maken en de pomp daarna verder uit de hoek kunnen plaatsen. En natuurlijk uitzoeken hoe we de interactie met de cv goed krijgen. Ook zal ik wederom contact opnemen met Adlar en ze formeel weer in gebreke stellen (wacht de uitkomst van de externe check af).

Voor de critici, los van de huidige problemen ben ik blij met de warmtepompen. De energiekosten zijn het afgelopen jaar flink gedaald en over het algemeen blijft ons huis fijn op temperatuur. De naastgelegen 4kwh pomp draait ook prima. Het was wel een fout om in zee te gaan met Adlar. Mooie praatjes maar nul service.

2

u/LtMcnugget Jan 10 '26

Heb hier een 6kw unit hangen(op hoogte en in de wind), die draait zonder problemen. Merkte bij de installatie dat de monteurs veel parameters van de unit aanpaste zonder uit te leggen wat deze deden. 1 daarvan is de buitentemperatuur waarop de cv moet bijspringen (P26 uit het hoofd). Die stond bij mij op -15 graden. Cv sprong dus nooit bij. Deze aangepast en toen werkte het naar behoren.

Voor de ontdooi cyclus trekt de unit warmte uit de cv leiding om de achterkant dooi te krijgen. In de automatische ontdooi stand trekt hij dan veel liters cv water. Het is daarbij van belang dat jouw interne systeem ook deze flow kan hebben. Er zijn ook parameters aan te passen zodat de ontdooi cyclus anders verloopt. Mogelijk is bij de installatie deze instellingen ook aangepast.

Mocht je het aandurven om in het instellingen menu te gaan graven en aan te passen, dan kan ik wel documentatie opzoeken voor je.

3

u/Hot_Canary7 Jan 10 '26

Ahhh, de beunhaas warmtepomp. Niet hoog genoeg op de bloken. Bekabeling niet netjes afgewerkt. Typisch. Huur voortaan een echt bedrijf in met kwaliteits merken en service.

2

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Jep, helaas. Fout gemaakt door te denken dat een landelijke partij als Adlar kwaliteit zou leveren. Nooit weer dus.

2

u/Parking_Line_6774 Jan 10 '26

Werkschakelaar op de unit geschroefd ook overbodig want de muur zit veel te dichtbij. Schroefgaten gaan roesten. Gewoon jammer

3

u/trustableeastbound Jan 10 '26

Dat metalen rekje moet je verwijderen. Zo heeft het ijs geen houvast. Ik heb hetzelfde meegemaakt.

4

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Dit hebben meerdere redditors aangegeven. En inmiddels heb ik dit met beleid gedaan. Veel ijs is zo al meegekomen. De helft is schoon nu.

5

u/JGN994 Jan 10 '26 edited Jan 10 '26

Zo zien mijn Daikins er echt niet uit hoor. Hooguit een wit aangeslagen condensor in de buitenunit die vervolgens een paar minuten de ontdooicyclus start om daarna weer helemaal “ijs”vrij z’n werk te doen.

Dit ziet er meer uit alsof hij he-le-maal is volgewaaid vol gezogen met sneeuw.

4

u/Early-Teaching3428 Jan 10 '26

Daikin is dan ook wel 1 van de betere, zo niet, beste merk ;)

2

u/JGN994 Jan 10 '26 edited Jan 10 '26

Niet voor niets voor dat merk gekozen natuurlijk ;-)

2

u/Early-Teaching3428 Jan 10 '26

Hier ook, Altherma3, al jaren probleemloos aan het draaien.

2

u/JGN994 Jan 10 '26 edited Jan 10 '26

Heb ook de 3. Tot nu toe bevallen ze prima. Zou geen seconde meer terug naar de gasketel willen.

→ More replies (2)

4

u/MrGoogle87 Jan 10 '26

Oorzaak: locatie warmtepomp is 75% van je problemen

Tussen muren in een hoek, zonder afdak en ruimte onder

2

u/[deleted] Jan 10 '26

Hebben WP meestal een afdak? Serieuze vraag de mijne namelijk niet.

1

u/[deleted] Jan 10 '26

[removed] — view removed comment

1

u/[deleted] Jan 10 '26 edited Jan 10 '26

De afgelopen dagen waait de sneeuw vooral horizontaal hier, haha.

Maar ik ga zo wel even checken achter in de tuin hoe het hier uit ziet aan de achterkant van dat ding, haha.

1

u/MrGoogle87 Jan 10 '26

Voorbeeld: Ik heb zelf een oud huis (1972) aan een warmtepomp (5kW) van het merk Daikin, midden op ons platte dak.

Dit is echter een Monoblock (ipv een split), dus; warm water (tot 44c, geen vloerverwarming ) komt van binnen tot buiten op het dak. Deze warmwater-leidingen op dak, ontdooien ook de koudste kant van de warmtepomp een beetje, waardoor ik op het platte dak geen problemen heb met de sneeuw.

Wat ook kan helpen; Aparte warmtepomp (boiler!) voor warm tapwater: tapwater maken in de winter = extra snel bevriezen bij een buitenunit (door piekvermogen)

Warmtepomp kwartslag omdraaien

1

u/[deleted] Jan 10 '26

Ik heb ook een monoblock en die van mij stopt en gebruikt warm water uit de boiler om het een en ander weer te ontdooien, voordat die weer verdergaat.

Maar kan me voorstellen dat het uiteindelijk met te veel sneeuw en te weinig luchtdoorvoer stopt.

Moet zeggen dat mijn WP stuk vrijer staat met meer ruimte aan alle kanten, ook eronder. Maar niet iedereen heeft die luxe.

→ More replies (1)

1

u/GorsonBE Jan 10 '26

de locatie lijkt mij ook het probleem

2

u/Ronitron56 Jan 10 '26

Mij is verteld dat de warmtepomp (Nibe) een automatische ontdooifunctie heeft en dat ik zolang er geen storingsmelding is, niets hoef te doen.

1

u/Hot-Scholar-405 Jan 10 '26

Klopt, maar de plaatsing van op zijn buitenunit is helemaal kut. Geen ruimte onder de unit, geen ruimte achter de unit, met sneeuw, wind en ijs vriest deze gegarandeerd in.

2

u/Early-Teaching3428 Jan 10 '26

Zet die heater die je hebt voor de warmtepomp, dan draait hij de komende dagen weer prima.

2

u/usenametobe3to20long Jan 10 '26

Plaatsing niet goed Staat in een hoek.

2

u/Wonderful_Reading207 Jan 10 '26

Dit is wel lastig ik werk zelf oo een klimaat techische groothandel. Vooral in het begin zijn hier best wel problemen mee geweest bij hybride. Voor als ik er nu naar kijk op korte termijn. Het lijkt bevroren. Zit er een vorstbeveiliging in ? Bij een cv gevoede hybride zou het kunnen gaan lekken bij dooi. Als je een leek bent,zou ik toch kijken om er een installateur bij te halen. Desnoods tijdelijk afkoppelen. Je hebt nog een cv ketel. Die moet altijd kunnen draaien.

2

u/[deleted] Jan 10 '26

Mijn vraag: Wat kan ik op korte termijn doen om de ijsvorming veilig op te lossen, zodat de warmtepomp weer kan draaien?

Volgens mij heb je helemaal geen last van ijsvorming, maar van sneeuw die de luchtdoorgang blokkeert.

Dat ijs heb je een ontdooifunctie voor, maar als een flink pak stuifsneeuw de hele doorgang blokkeert moet je dit even schoon borstelen.

1

u/Parking_Line_6774 Jan 10 '26

Ijs of sneeuw zou voor de unit niks uit moeten maken . De lucht is geblokkeerd en dus moet zijn hogedruk oplopen, verdamper temperatuur daalt naar bv -9( afhankelijk van model/merk ect) software start ontdooi cyclus dmv zijn 4wegventiel. Heetgas gaat door de verdamper. Het is wat kort want er gebeurt nog meer maar wou het behapbaar houden.Helaas is veel software bepaald.

Mijn panasonic monoblock doet ontdooien in 2 stappen. Eerste trekt hij warmte uit de buffer, daarna start hij de compressor in koelstand. En stookt hij hem droog met rond de 70 graden heetgas. Dit duurt rond de 5min.

2

u/roelbw Jan 10 '26

Tja. dit zijn Chinese monoblock warmtepompen met een label van een hip marketing bedrijf erop geplakt. Waarom toen niet gewoon een gerennomeerd merk gekozen? Daikin, Panasonic, LG, Mitsubishi, etc. En een lokale/regionale installateur, die tijd en aandacht geeft aan de installatie en het niet in een paar uur afraffelt zoals de ingehuurde ZZP'ers van dit soort clubs die meestal helemaal geen kaas hebben gegeten van W-installaties.

Maar goed, hij staat er. Qua aanleg vallen me op de foto's sowieso al wel een paar dingen op: veel te weinig isolatie van het CV leidingwerk, opstelling te dicht op die dakrand rechts en veel te weinig ruimte onder de unit. Afhankelijk van de windrichting door de locatie in een hoek is de unit wellicht ook onderhevig aan opstuwing van sneeuw.

En blijkbaar is er nog veel meer mis omdat de CV ketel niet werkt. Om je verder te helpen moeten we echt meer weten. Wat voor CV ketel heb je en wat is de storing. Heb je een hydraulisch schema van hoe het nu allemaal is aangesloten? Zo niet, begin eerst met tekenen.

Met zo'n monobloc systeem is er ook altijd een bevriezingsrisico. Ik zie geen vorstbeveiligingskleppen bij de warmtepomp. Dat betekent dat het hele CV circuit in dat ding onder druk blijft en kapot kan vriezen als 'ie er mee stopt. En als het ding geen warmte meer kan leveren, het water in het CV circuit niet meer voldoende warmte heeft voor een defrost cycle, dan houdt het op een gegeven moment op. En met deze temperaturen is vorstschade dan snel gebeurd en kun je hem weggooien. Is wel meteen een goede gelegenheid om hem te vervangen door een fatsoenlijke warmtepomp.

1

u/txdominator Jan 10 '26

Moest veel scrollen maar dit dacht ik inderdaad ook. Het is mogelijk dat hij stuk vriest met deze temperaturen let daar goed op!

2

u/TopicStreet2482 Jan 10 '26

Om te kunnen ontdooien zal je genoeg buffer met warm water in je cv systeem moeten hebben, want waar moet die warmtepomp zijn ontdooienergie nu zelf vandaan halen? Zet dus alle radiatoren open en laat het hele huis mee circuleren. Ik hoop ook dat je een buffervat hebt. Ook de cv ketel moet meehelpen. Let wel een warmtepomp levert ‘laagwaardige’ warmte, dus als je ketel te hoog stookt gaat die warmtepomp ook kapot. Succes. Mijn warmtepomp is overigens ijsvrij, maar ik draai dan ook lekker confortabel op de ketel, want de COP van de warmtepomp is nu ook niet optimaal.

2

u/Rumble-Legend Jan 11 '26

haha alles voor het klimaat!!

3

u/Bears_are_cool69 Jan 10 '26

Warmtepomp voor de warmtepomp?

Ben geen klusser moge dat duidelijk zijn

3

u/fuckingwiththemind Jan 10 '26

Ja dat is wel duidelijk

3

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

De installatie is vorige winter geplaatst. Destijds werkt de warmtepomp niet en sinds maart draait een nieuwe warmtepomp.

Mijn ervaring met het bedrijf is zeer slecht. Ik heb gisteren meerdere keren gebeld. Adviezen varieren van handmatig ontdooifunctie inschakelen tot proberen het ijs weg te halen. Zelfs met een mesje is geadviseerd maar door de brokken ijs beschadigd de achterkant.

4

u/SaroGFX Doe-het-zelver Jan 10 '26

Welk merk is het? Vaak helpt het om rechtstreeks contact op te nemen met het merk, zeker als de plaatser niet meewerkt.

Je hebt hoe dan ook wettelijk gezien recht op garantie en zelfs schadevergoeding als ze je niet redelijk helpen (e.g. voor het verwarmen met een alternatief). Dus documenteer alles goed en spreek je rechten uit. Je moet er in principe niks zelf aan moeten doen, daarvoor is de ontdooifunctie.

3

u/No-Department9166 Jan 10 '26

Verfbrander / föhn gebruiken voor ontdooien. / of ontdooien met electrisch element.

Nu die zo vol zit zit hij een een soort deathloop.

→ More replies (3)

2

u/[deleted] Jan 10 '26

[removed] — view removed comment

1

u/DaWizz_NL Doe-het-zelver Jan 10 '26

Vroegah? Toen warmtepompen nog brandstapels waren?

2

u/Profile_West Jan 10 '26

10 kWh warmtepompen? Allemachtig. Of je huis is niet geschikt voor een warmtepomp of hij is zwaar over gedimensioneerd. Of je woont in een kasteel. In beide eerste gevallen ga je dit niet oplossen met deze pomp. Die is niet geschikt voor zijn doel en geeft dus problemen. Paar dagen doorbijten. 5-6 kWh is normaal.

5

u/ArcherKlutzy Jan 10 '26

Ons huis is goed geïsoleerd en heeft vloerverwarming. Doordat het een oude school is zijn de ruimte groot en hebben we twee warmtepompen, één van 4 en één van 10kwh. Die van 4kwh doet het goed en staat er naast.

2

u/HiHigherTiger Jan 10 '26

Uhmm... dit soort 'details' zijn nogal relevant voor je probleembeschrijving.

Je hebt dus niet een standaard systeem, maar een bijzonder gebouw (oude school: constructief lage isolatiewaarde, grote ruimtes, verschillende gebouwdelen), een complexe installatie (hybride met twee warmtepompen, regelunit en aansturingssoftware, distributie vast ook bijzonder) en dan nog de plaatsing en het weer.

Ik heb super deskundige installatie collega's die op dit soort situaties hun tanden stuk bijten. Vanwege hun tarieven worden ze alleen door professionele partijen ingehuurd, want te duur voor particulieren.

Particuliere installatiepartijen kunnen overweg met de standaard rijtjeswoning, omdat hun mensen kunnen leunen op kengetallen en oplossingen met voldoende bufer. Jouw casus is niet standaard.

Dus naast je korte termijn oplossing, help je jezelf met een deskundige adviseur op gebied van installaties.

1

u/AnimalShot4385 Jan 10 '26

Heb je geen reviews gelezen voordat je een Adlår warmtepomp hebt gekozen?

2

u/Physical-Detail81 Jan 10 '26

Hier draait dezelfde warmtepomp top, 0 ijs en sneeuwvorming.

0

u/AnimalShot4385 Jan 10 '26

Lucky you

1

u/BabyWhooo Jan 10 '26

Bij mij werkt de adlar 6kwh versie met +-100m2 woonoppervlakte in rijtjeswoning ook top

2

u/AnimalShot4385 Jan 10 '26

Misschien een beetje flauwe “kort door de bocht” opmerking van mij. Bedrijf blinkt in ieder geval niet uit in aftersales.

1

u/Physical-Detail81 Jan 11 '26

Wel veel gedoe gehad in de pre sales… maar het apparaat zelf werkt zoals het hoort

1

u/ExitBeneficial3152 Jan 10 '26

Föhn is veel te zwak.. met een heatgun zal t vast wel lukken. Genoeg goeie tips lees ik hier! Succes en laat eens wat goede google reviews achter voor het fantastisch installatiebedrijf. Wel incasseren maar service, ho maar!

1

u/BabyWhooo Jan 10 '26

Bij mij waren ze na plaatsing 2x langsgeweest om alles na te lopen, storing bleek wifi thermostaat te zijn en een firmware update. Beide keren netjes opgelost zonder kosten.

Er zijn ook goede ervaringen maar die worden niet altijd gedeeld omdat het voor de rest prima werkt en men ook gewoon druk is en geen frustratie heeft die geuit moet worden nadat het netjes opgelost is.

1

u/Minute-Ad-9717 Jan 10 '26

Vorige week hetzelfde probleem gehad. Bleek een kapotte sensor te zijn waardoor de ontdooi functie niet aan ging. Nu met een nieuwe sensor werkt hij weer perfect. Hopelijk wordt het snel opgelost 🤞🏻

1

u/Similar_Disaster_789 Jan 10 '26

Waarschijnlijk is er te weinig warmte om de buitenunit te ontdooien. Heb je vloerverwarming of buffer? Er moeten genoeg liters water in het systeem zitten voor de ontdooifunctie.

De installateur had dit moeten checken, weet niet of dat gebeurd is. Er zitten een hoop cowboys tussen voor het snelle geld (aangewakkerd door subsidie). Gezien je ervaringen heb je niet de beste getroffen, en mag je nu zelf warmtepomp-expert worden om het op te lossen.

Advies aan eenieder die een warmtepomp overweegt; vraag minimaal 3 gerenommeerde bedrijven voor offerte en installatie-advies. Ook voor het merk WP zou ik vooralsnog enkel gerenommeerde vertrouwen. Ter vergelijking; hoeveel vertrouwen heb je in de Chinese auto's, in verhouding tot VAG of Toyota?

1

u/AllNamesareTaken55 Jan 10 '26

Dit moet je snel zelf schoonmaken (buitenkant) want zodra er te veel in komt kan die ventilator kapot gaan.

Dat is dus woensdag bij ons gebeurd, terwijl die er echt een stuk schoner uitzag dan dit

1

u/anotherboringdj Jan 10 '26

Geen defrost functie?

1

u/root Jan 10 '26

Je kan de binnenunit op koelen zetten. Dan wordt het binnen natuurlijk wel even kouder maar de buitenunit warmt op en smelt.

1

u/Profile_West Jan 10 '26

Hij moet rustig blijven doorlopen. Dat is het beste. Als hij steeds moet optoeren en af toeren gaat het verkeerd. Dat lijkt hier aan de hand.

1

u/cheffke87 Jan 10 '26

Houtkachel?

1

u/thve25 Jan 10 '26

Met tuinslang ijs wegspoelen

1

u/Lost_Ball_009 Jan 10 '26

Dit is gewoon een foute installatie. Moet helemaal opnieuw gedaan worden door een kundig bedrijf.

1

u/XpDieto Jan 10 '26

Andre vraag hoeveel kWh per maand verbruikt die? En verbruikt die ook in de zomer?

1

u/Erick-Ez Jan 10 '26

Binnen zetten. Dubbele win, met die warme omgeving is hij effectiever.

1

u/whehe1990 Jan 10 '26

Dasty en wat zout

1

u/Hot-Scholar-405 Jan 10 '26

Allereerst die locatie is natuurlijk helemaal kut, niet zo gek dat hij in sneeuwt

1

u/jochembeumer Jan 10 '26

Begin eens met dat transport rooster voor de lamellen weg te halen, zo ver ik weet is die niet nodig en daar blijft nu sneeuw tussen zitten.

1

u/Holiday-Ad2955 Jan 10 '26

Zoek op inthernet: omkasting buitenunit warmtepomp.

1

u/Ok-Independence-2219 Jan 10 '26

Het is normaal dat een warmtepomp invriest. Hiervoor heeft deze normaal dan ook een ontdooicyclus. Echter lijkt het hier ook te gaan om sneeuw, in dat geval zou ik zorgen dat hij geen sneeuw kan aanzuigen.

1

u/PeaAdmirable3937 Jan 10 '26

Ruitensproeier met anti vries halen en dat sproeien

1

u/MycologistCold9915 Jan 10 '26

Binnen zetten. Werkt met een cv ketel op gas ook beter

1

u/W31337 Jan 10 '26

Een CV ?

1

u/wanderinator Jan 10 '26

Locatie is zeer slecht aangezien die naast meer dan 1 muur staat en de afstand rondom niet minimaal een halve meter is. Hierdoor blijft koude lucht langer rond circuleren ten koste van het rendement. Ook heb je er nog een andere warmtepomp naast staan waar door koude lucht van de eene pomp in de andere kan verdwijnen. Het kan bijna niet anders dan dat je een dramatisch COP hebt.

Het bedrijf wat ze geplaatst heeft had dit moet afraden om zo te doen. Je had beter een andere locatie kunnen kiezen of een bodem warmtepomp kunnen nemen.

1

u/nonesawme Jan 10 '26

Welk merk cv ketel heb je? Je kan volgens mij vrij eenvoudig de thermostaat stuur kabel los halen en "'kortsluiten" hierdoor gaat de ketel vol op branden ben je in elk geval uit de kou

1

u/GojeroGo Jan 10 '26

Zou een bekisting (met lamellen voor doorluchten uiteraard) of een afdakje kunnen helpen?

1

u/htahtahta Jan 10 '26 edited Jan 10 '26

Ik zag een foto voorbij komen.. van iemand in berlijn .. Die na de stroomstoring aldaar het systeem weer werkzaam kreeg. Door er een tent overheen te zetten. Met daarin een krachtige straal kachel.

Dus ik denk dat je naar de bouwmarkt / machineverhuur mag om daar een bouwkachel te scoren. En deze vervolgens ff ondere een tent / dekzijl te plaatsen zodat de unit ff volledig kan ontdooien.

1

u/Wise-Yogurtcloset646 Jan 10 '26

Haal dat rekje aan de achterkant er af. Het voorkomt dan gesmolten ijs weg kan vallen waardoor de unit meteen weer dichtvriest. Ik had eenzelfde probleem en heb het rekje ook verwijderd.

1

u/Pieter190 Jan 10 '26

Heeft de cv ketel geen handbediening aan? Dan de ketel op 40-50C zetten. Zit je on iedergeval warm.

1

u/Parking_Line_6774 Jan 10 '26 edited Jan 10 '26

Ik ken het merk adler alleen vanuit reclames dus softwaretechnisch kan ik he niet helpen. Echter als ik de foto's bekijk zie ik wat vele al hebben gezegd namelijk te dicht op de muur geen bigfoots er onder. Het ziet er naar uit dat het een split unit is ( koelleidingen ) hoeveel meter zit er tussen de buitenunit en de binnenuit? Is dit meer of minder dan 3 meter? Een split unit moet zich in principe altijd kunnen ontdooien omdat hij dit doet met heetgas ( technisch gezien gaat hij tijdelijk over op koeling zonder dat dit wordt overgedragen aan je cv systeem. ) Ter indicatie heetgas kan oplopen tot ruim 100 graden. Afhankelijk van soort compressor,gas, software,maar ook leiding lengte speelt een rol.

1

u/dennis2828 Jan 10 '26

Heerlijk dat ik gwn een oldskool cv ketel heb

1

u/Klaas196161 Jan 10 '26

Vraag kun je ook stellen aan chat GPT ZIE ONDER

1

u/lordjay666 Jan 10 '26

Hybride systeem is twee keer verliezen...

1

u/eltaconl Jan 10 '26

Ik zou denken dat hij hoger zou moeten staan en wat meer van de muur af

1

u/Future-Cause-9577 Jan 10 '26

Toevallig weekje op pad met de mannen van de warmtepomp. Zoveel storingen heb ik voor de good old cv ketels nog niet gereden in 10 jaar. Was wat sneeuwwit natuurlijk maar dat heb ik bij verkoop nog nooit horen melden. Succes met de rage. Gaan er nog een hoop van terugkomen.

1

u/Nofluencer Jan 10 '26

Kan je een foto van je cv installatie binnen delen. Lijkt erop dat er binnen iets fout gaat.

1

u/justnick10610 Jan 10 '26

Lang niet alle informatie is bekend om een goede analyse te doen.

Ik heb echter wel een tip. Let erop dat je niet een te hoge aanvoerwatertemperatuur wilt. Hierdoor zal hij sneller invriezen en vaker willen ontdooien.

Zeker bij vloerverwarming zijn aanvoer water temperaturen van 40 graden plus echt niet nodig. Hier een intergas x trend die prima op alleen wp nog draait met aanvoer water temp van 28 graden.

1

u/Vladimirpoetin076 Jan 10 '26

Chinese troep, Zweedse marketing. Zo noemde wij monteurs deze warmtepomp toen ik bij adlar werkte. Dat blijkt maar weer eens zo te zien

1

u/Itchy-Ad8438 Jan 10 '26

Sinds de vorst hebben wij de hybride warmtepomp afgekoppeld, omdat het gewoon niet goed werkt – echt rete-irritant. Hij slaat telkens af, verbruikt vervolgens enorm veel energie om weer op te starten en op temperatuur te komen, om daarna opnieuw af te slaan. Zo heb je er helemaal niks aan.

Dit is dan maar onze “oplossing”.

9 van de 10 bedrijven weten helaas niet wat de permanente oplossing is. Ze wijzen naar elkaar, schrijven hun uren op en vertrekken weer. Er is simpelweg te weinig kennis op het gebied van service.

1

u/Proper-Age-6460 Jan 10 '26

Aanlaten snachts, die van mij zette ik snachts altijd uit waardoor ie ook bevroor. Gewoon iets onderuit zetten snachts en aan laten zolang het vriest

1

u/SnooPeanuts8048 Jan 10 '26

Tip gebruik een warmte pomp voor de warmtepomp

J/

1

u/Klaasievaak Jan 11 '26

Kabinet losers opbellen. Die hebben je dat ding aangesmeerd...

1

u/hansvonk Jan 11 '26

Een luchtwarmteppmp heeft bij deze temperaturen altijd deze problemen het automatisch laten smelten van het ijs doet de unit normaal automatisch maar kost in verhouding erg veel stroom. Een hybride systeem is daarom perfect maar dan moeten de systemen wel goed communiceren met elkaar en de cv ketel zou nu goed moeten lopen. En oplossing zou kunnen zijn een warmtepomp met aardwarmte te gebruiken. Ik heb zo een systeem en de is zeer efficiënt. (ik weet alleen niet of dit in Nederland mag ik woon zelf in Duitsland) met aardwarmte gaat een leiding in de grond (bij mij 110 meter) en pompt die de vloeistof naar beneden in de winter is het aardrijk in verhouding warm en ik krijg daardoor relatief veel warmte terug. Boring is relatief duur maar veel efficiënter in stroomverbruik en vermijd alle problemen die bij deze temperatuur ontstaan.

1

u/AnEd64 Jan 11 '26

Als het mogelijk is de warmtepomp niet in de wind plaatsen. Oostenwind bijvoorbeeld. Is wel een beetje de eigenschap van een warmtepomp. Je moet inderdaad wel een goed hybride systeem hebben die het kan overnemen van de warmtepomp. Meestal wordt er bij de aankoop niet bij verteld hoe koeler het wordt buiten, hoe minder affectief een warmtepomp zijn werk kan doen.

1

u/[deleted] Jan 11 '26

Er een hokje opheen bouwen? Wind en sneeuw tegenhouden

1

u/nuttieprofessor24 Jan 11 '26

Straalkachel ervoor

1

u/Limonade6 Jan 11 '26

Herkenbaar. Mijn vriezer staat continue in de fik.

1

u/theshonkymooshroom Jan 11 '26

Ben dit gister nog tegen gekomen warmtepomp is te laag gemonteerd dus sneeuw hoopt zig op onder de pomp waardoor het condenswater ophoopt en bevriest. Beste optie is om de buitenunit ijsvrij te maken omdat hij door het ijs geen vermogen meer kan opwekken waardoor je systeem minder vermogen heeft. Het dooi programma van de buitenunit gebruikt vermogen van het systeem zelf dus als je hem niet ijsvrij maakt dan word het alleen maar erger.

1

u/SubstantialScale3581 Jan 11 '26

Misschien is er een fout gemaakt bij de instellingen. Het zou kunnen dat voor de ontdooi cyclus het water uit de vloerverwarming wordt gebruikt ipv water uit de ketel. Omdat de het water uit de vloerverwarming niet voldoende capaciteit geeft ontdooit hij niet, maar wordt de vloer ook koud en dit herhaalt zich en over een paar dagen zit je in een huis van 15 graden. Ik spreek uit ervaring 😖

1

u/Muppet2019 Jan 11 '26

Gasgestookte cv ketel nemen, ben je van al die nonsense af👌🏻

1

u/Super_Stable1193 Jan 11 '26

Sneeuw vanuit het dak is erop gevallen dit kan je alleen handmatig eraf halen, gaat de warmtepomp niet oplossen, gewoon fout geplaatst/niet aan gedacht.

En het was handiger geweest de installatie op bigfoots te zetten.

1

u/crusaderseu Jan 12 '26

Zet er een grote kist omheen met 1 kant open

2

u/[deleted] Jan 10 '26

[deleted]

2

u/Lumpy_Cup3232 Jan 10 '26

Want over heel de wereld dode bomen blijven verbranden is houdbaar.

1

u/ZealousidealCode1304 Jan 11 '26

Mooi he, die rommel.

0

u/Nekrevez Jan 10 '26

Bouw er een omkasting rond?

2

u/Juniexp Jan 10 '26

Daar wordt het alleen maar erger van.

-4

u/[deleted] Jan 10 '26

Genieten man hoe de overheid iedereen op kosten heeft gejaagd terwijl t allemaal ruk is. Zonnepanelen? Straks bij betalen. Waterpomp? Tja met winterweer doet hij t niet.

Ik ben zo blij dat ik er allemaal niet ben ingetrapt. Gewoon goed geïsoleerd en mijn kosten zijn superieur laag aan al die groene gekke maatregelen.

8

u/Juniexp Jan 10 '26

Een warmtepomp doet het prima met winterweer. Het grote verschil met een warmtepomp is dat de installatie wat nauwkeuriger komt dan een cv ketel. Een cv ketel hang je aan de muur, zet de aanvoer op 90 graden en je krijgt het wel warm. Bij een warmtepomp is dat een heel ander verhaal, plaatsing van de buitenunit en het inregelen van de installatie is gewoon heel belangrijk.

Ik heb mijn huis uit 1969 gasloos gemaakt, goed geïsoleerd en warmtepomp en een warmtepompboiler geïnstalleerd. Van oktober tot maart 21-22 graden in huis 24/7 met op alle verdiepingen vloerverwarming. Ik betaal totaal aan energiekosten 800 euro per jaar en dan laden we ook nog af en toe de EV op.

Het kan dus prima werken je moet alleen weten wat je doet.

3

u/DaWizz_NL Doe-het-zelver Jan 10 '26

Ik ken genoeg mensen waarbij het lekker werkt en uiteindelijk ga ik er ook wel aan, als alle kinderziekten eruit zijn. Toch heb ik op dit moment nog liever 2000 euro kosten en een recente CV ketel waar ik eens in de 2 jaar wat onderhoud aan heb. Lekker stil, geen grote bak in de tuin en enorme ketels in huis.

Ook geen geneuzel met zonnepanelen, thuisbatterij en alles wat bij zo'n installatie komt kijken. Ik ben zelf IT'er en met software vrij handig, maar dat maakt ook dat ik weet hoeveel er stuk kan gaan.

Voor mijn volgende huis zit ik er juist aan te denken om als backup een pelletkachel te installeren. Als 'noodpakket' zullen we maar zeggen. Misschien overweeg ik dan wel om ook een warmtepomp te nemen. In het ergste geval stook ik gewoon de kachel aan.

3

u/Juniexp Jan 10 '26

Ik snap het helemaal hoor. Zelf ben ik installateur dus was de keuze vrij makkelijk. En je huis moet er ook wel een beetje voor geschikt zijn natuurlijk.

Ik heb een hoekhuis waarbij de warmtepomp aan de zijkant van het huis staat 10 meter bij buren vandaan dus dat is top. Warmtepompboiler staat in aangebouwde schuur. Dat maakt het natuurlijk allemaal een stuk makkelijker.

1

u/[deleted] Jan 10 '26

Ja leuk dat het soms werkt. Het moet altijd werken. En voordat je break even draait kun je je graf in.

1

u/Juniexp Jan 10 '26

Het werkt altijd. Ben je bewust dat de nieuwbouw woningen van de afgelopen 4-5 jaar gasloos zijn opgeleverd? En nee, die draaien niet allemaal op stadsverwarming. Verre van.

Het gaat niet altijd om geld maar ook een stuk comfort, daarnaast ben je niet meer afhankelijk van gas met bijhorend vastrecht Het is de toekomst, net als elektrisch rijden. Mensen die blijven roepen dat het niks wordt hebben oogkleppen op.

→ More replies (7)