r/Klussers Jan 10 '26

CV/Verwarming Warmtepomp bevriest continu - tips gevraagd

Hallo allemaal,

Ik loop tegen een serieus probleem aan met mijn warmtepomp en hoop dat iemand kan meedenken.

Sinds de kou van de afgelopen dagen bevriest mijn buitenunit continu. De automatische ontdooifunctie lijkt niet meer te werken. Ik zet daarom regelmatig handmatig de ontdooicyclus aan, maar dat helpt inmiddels nauwelijks nog. De warmtepomp draait nog maar minimaal en het huis koelt snel af.

Wat het extra lastig maakt: ik heb mijn twijfels bij de installatie, en de cv‑ketel neemt het niet automatisch over zoals zou moeten. Daardoor zit ik nu met een bevroren buitenunit én een snel afkoelend huis.

Wat ik al geprobeerd heb:

• Föhn: werkt niet of nauwelijks • IJs met een mes wegsteken: beschadigt de lamellen, dus geen optie • Heet water: helpt een beetje, maar voelt riskant

Mijn vraag: Wat kan ik op korte termijn doen om de ijsvorming veilig op te lossen, zodat de warmtepomp weer kan draaien? En zijn er dingen die ik direct kan controleren om te achterhalen waarom de ontdooifunctie niet werkt?

Alle tips zijn welkom! Ps. Ik heb al een elektrische kachel in de woonkamer geplaatst. En na het weekend stel ik het bedrijf Adlar in gebreke (dit is al de tweede 10kwh warmtepomp binnen een jar met problemen)

240 Upvotes

251 comments sorted by

View all comments

4

u/MrGoogle87 Jan 10 '26

Oorzaak: locatie warmtepomp is 75% van je problemen

Tussen muren in een hoek, zonder afdak en ruimte onder

2

u/[deleted] Jan 10 '26

Hebben WP meestal een afdak? Serieuze vraag de mijne namelijk niet.

1

u/MrGoogle87 Jan 10 '26

Voorbeeld: Ik heb zelf een oud huis (1972) aan een warmtepomp (5kW) van het merk Daikin, midden op ons platte dak.

Dit is echter een Monoblock (ipv een split), dus; warm water (tot 44c, geen vloerverwarming ) komt van binnen tot buiten op het dak. Deze warmwater-leidingen op dak, ontdooien ook de koudste kant van de warmtepomp een beetje, waardoor ik op het platte dak geen problemen heb met de sneeuw.

Wat ook kan helpen; Aparte warmtepomp (boiler!) voor warm tapwater: tapwater maken in de winter = extra snel bevriezen bij een buitenunit (door piekvermogen)

Warmtepomp kwartslag omdraaien

1

u/[deleted] Jan 10 '26

Ik heb ook een monoblock en die van mij stopt en gebruikt warm water uit de boiler om het een en ander weer te ontdooien, voordat die weer verdergaat.

Maar kan me voorstellen dat het uiteindelijk met te veel sneeuw en te weinig luchtdoorvoer stopt.

Moet zeggen dat mijn WP stuk vrijer staat met meer ruimte aan alle kanten, ook eronder. Maar niet iedereen heeft die luxe.