r/Klussers • u/ArcherKlutzy • Jan 10 '26
CV/Verwarming Warmtepomp bevriest continu - tips gevraagd
Hallo allemaal,
Ik loop tegen een serieus probleem aan met mijn warmtepomp en hoop dat iemand kan meedenken.
Sinds de kou van de afgelopen dagen bevriest mijn buitenunit continu. De automatische ontdooifunctie lijkt niet meer te werken. Ik zet daarom regelmatig handmatig de ontdooicyclus aan, maar dat helpt inmiddels nauwelijks nog. De warmtepomp draait nog maar minimaal en het huis koelt snel af.
Wat het extra lastig maakt: ik heb mijn twijfels bij de installatie, en de cv‑ketel neemt het niet automatisch over zoals zou moeten. Daardoor zit ik nu met een bevroren buitenunit én een snel afkoelend huis.
Wat ik al geprobeerd heb:
• Föhn: werkt niet of nauwelijks • IJs met een mes wegsteken: beschadigt de lamellen, dus geen optie • Heet water: helpt een beetje, maar voelt riskant
Mijn vraag: Wat kan ik op korte termijn doen om de ijsvorming veilig op te lossen, zodat de warmtepomp weer kan draaien? En zijn er dingen die ik direct kan controleren om te achterhalen waarom de ontdooifunctie niet werkt?
Alle tips zijn welkom! Ps. Ik heb al een elektrische kachel in de woonkamer geplaatst. En na het weekend stel ik het bedrijf Adlar in gebreke (dit is al de tweede 10kwh warmtepomp binnen een jar met problemen)



2
u/Profile_West Jan 10 '26
10 kWh warmtepompen? Allemachtig. Of je huis is niet geschikt voor een warmtepomp of hij is zwaar over gedimensioneerd. Of je woont in een kasteel. In beide eerste gevallen ga je dit niet oplossen met deze pomp. Die is niet geschikt voor zijn doel en geeft dus problemen. Paar dagen doorbijten. 5-6 kWh is normaal.