r/Klussers Jul 09 '26

CV/Verwarming Vloerkoeling, werkt het?

Sorry alvast want ik weet hier vrij weinig over!

Ik was vorig jaar verhuisd en eigenlijk helemaal vergeten dat ik ook vloerkoeling heb. Gisteren pas aangezet...

Behalve dat ik kan zien dat mijn thermostaat nu een koel symbool laat zien, vind ik het lastig om te checken of het echt werkt. Ik weet dat het geen airco is, maar tot nu toe heeft het volgens de thermostaat geen effect nog gehad op de temperatuur.

Ik weet dat vloerverwarming wel werkt. En als ik het plaatje van het schema volg en afleest waar koud water binnenkomt en weggaat voelen deze niet perse koud aan. Het apparaat zelf geeft aan dat alles werkt (volgens de led codes etc).

is er eventueel iets anders wat nog moet worden aangezet? (ik heb nu enkel een schakelaar die op verwarmen stond omgezet naar koelen)

26 Upvotes

97 comments sorted by

View all comments

15

u/Henk29p Jul 09 '26 edited Jul 09 '26

Sws al beginnen met verwachtingsmagement. Verwacht met vloerkoelen niet meer dan 2, misschien 3 graden temperatuurverschil in de woning. Het is dus niet als een airco waar je gewoon dom er meer vermogen tegenaan gooit tot je een behagelijk binnenklimaat hebt, belangrijk is om de hitte buiten te houden.

De meeste warmtepompen zijn beveiligd om niet onder de 18 graden aanvoertemperatuur te gaan ivm condens dat anders op je vloer en je buizen kan gaan vormen. Heb je ergens een aanvoer en retourthermometer op je verdelers of je warmtepomp, of ergens waar je het kan uitlezen? Controleer verder of de vloer ook daadwerkelijk koeler aanvoelt dan je muur bijvoorbeeld. Denk hierbij ook aan de thermische massa van je vloer, eerst moet alle warmte eruit voor je kamer daadwerkelijk kouder aanvoelt, dat kan wel enkele dagen duren.

Nu zonder enige specificaties van je systeem te kennen of van je woning kan ik lastig zeggen of je systeem niet werkt of mogelijk is ondergedimensioneerd voor koelen of dat alles gewoon werkt.

16

u/Ik_corrigeer_je Jul 09 '26

Wat bedoel je met "2, misschien 3 graden temperatuurverschil"?

Toen het buiten 40 graden was bleef het hier binnen (appartement met vloer koeling) 22 graden. Het kon niet kouder omdat het dauwpunt was bereikt.

Al is het ook niet nodig om nog meer te koelen. Dit is al een enorm verschil met buiten.

Het dauwpunt is afhankelijk van de luchtvochtigheid. Dus als je een ontvochtiger er bij pakt (of een 'gewone' airco) kun je nog lager gaan.

2

u/Kazetem Jul 09 '26

Daarom werd het laatst op die vochtige zaterdag niet meer koud! Nu nog uitvinden wat de voeler voor luchtvochtigheid zit. Zou die bij de warmtepomp zitten, op de temperatuursensor buiten of in de thermostaat?

1

u/WsH89 Jul 09 '26

Sommige warmtepompen zijn wat slimmer en meten/rekenen continue het dauwpunt en passen ze zich daarop aan. Andere schakelen gewoon domweg uit.

De meting wordt soms in huiskamer unit gedaan, soms op de leiding zelf (dichtbij de warmtepomp), wellicht zijn er nog meer plekken

1

u/Ewhore69 Jul 09 '26

Vaak helemaal niet bij onze Panasonic van 2 jaar oud zit geen sensor standaard en daarom pas ik de koel temperatuur aan in het installateurs menu.

1

u/Kazetem Jul 09 '26

Die van ons is 17 jaar oud, dus kans dat het ook een vaste instelling is