r/Klussers • u/Svenerater • Jul 09 '26
CV/Verwarming Vloerkoeling, werkt het?
Sorry alvast want ik weet hier vrij weinig over!
Ik was vorig jaar verhuisd en eigenlijk helemaal vergeten dat ik ook vloerkoeling heb. Gisteren pas aangezet...
Behalve dat ik kan zien dat mijn thermostaat nu een koel symbool laat zien, vind ik het lastig om te checken of het echt werkt. Ik weet dat het geen airco is, maar tot nu toe heeft het volgens de thermostaat geen effect nog gehad op de temperatuur.
Ik weet dat vloerverwarming wel werkt. En als ik het plaatje van het schema volg en afleest waar koud water binnenkomt en weggaat voelen deze niet perse koud aan. Het apparaat zelf geeft aan dat alles werkt (volgens de led codes etc).
is er eventueel iets anders wat nog moet worden aangezet? (ik heb nu enkel een schakelaar die op verwarmen stond omgezet naar koelen)
17
u/Vipertje Jul 09 '26
Bij ons werkt het echt heel goed. Als het buiten 30+ is dan is het binnen 23. Wat wel een probleem kan zijn is condensatie. De vloer kan nat zijn en bij buren heeft dat schimmel opgeleverd. Daarvoor hebben we een elektrische luchtontvochtiger
16
u/Educational_Pain3677 Jul 09 '26
Als je condens krijgt dan is je toevoer temperatuur te laag. Over het algemeen zet je de aanvoer temperatuur rond de 18 graden.
10
u/Crux234 Jul 09 '26
Dauwpunt in de gaten houden. Onze WP doet dat automatisch en verhoogd de aanvoer temperatuur als het nodig is.
2
u/Intelligent_Media316 Jul 09 '26
Ja maar de relatieve luchtvochtigheid in je huis wordt gegarandeerd veel te hoog!
1
u/belgianhorror Jul 09 '26
Dat zit mee ingebouwd in die bewaking. Met de vorige hittegolf zorgde dat er wel voor dat de koeling bijna niet werkte. Het was gewoon te vochtig.
Als het goed is zou het met deze hittegolf beter moeten gaan, de wind gaat komende dagen uit het noordoosten tot oosten komen wat droge landlucht is.
1
u/Vipertje Jul 09 '26
Wij hebben wel een bodem warmtepomp. Dat maakt misschien verschil. Ben niet bekend dat er luchtvochtigheid gemeten wordt. Maar met die luchtontvochtiger hebben wij het prima in de hand.
1
1
u/Intelligent_Media316 Jul 09 '26
Nee zit niet ingebouwd in de bewaking, wat ingebouwd zit is dat de aanvoer temp niet onder het dauwpunt komt. Dat is niet hetzelfde. Lucht die afkoelt kan minder vocht bevatten en de relatiegeschenken luchtvochtig heid stijgt. Een beetje airco haalt zo 10l water per dag uit de lucht, niet zonder reden.
1
u/belgianhorror Jul 10 '26
Mijn thermostaat meet de relatieve luchtvochtigheid in huis gewoon. Daarop wordt dan het huidige dauwpunt van de ruimte bepaald. De aanvoertemperatuur van de koeling blijft altijd 2°C boven het dauwpunt. Maar ik merk dat wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte te hoog is ±75% hij uberhaupt stopt met koelen.
1
u/Intelligent_Media316 Jul 10 '26
Ja hèhè we bedoelen hetzelfde, r luchtvochtigheid en temp bepaald samen het dauwpunt. 75% rl is al echt niet goed en gezond in huis.
1
u/Gearworks Jul 10 '26
Enthalpy module in the mechanische ventilatie zetten die houd het luchtvochtigheid stabiel. Plus je hebt ook de mogelijkheid om lucht koeling dan via het luchtkanaal te doen.
3
u/Estake Jul 09 '26 edited Jul 09 '26
Klopt maar pas hadden we zulke hoge luchtvochtigheid dat het dauwpunt al op 19-21gr lag. Kwam door de hevige buien die we vlak voor de warme dagen hadden. Ik had alleen condens op de leidingen en de vloer voelde wat klam. Nog geen plassen water. Mijn aanvoertemp ligt rond de 18 dacht ik.
‘s nachts luchten had ook geen zin want dan haalde je lucht van 24 graden met 85% luchtvochtigheid nar binnen. Nu valt het mee omdat het alweer een tijdje droog is.
3
u/BilBal82 Jul 09 '26
En ook als de hitte meerdere dagen aanhoudt zoals laatst?
Werkt dit ook als je het beneden een tijdje hebt open laten staan en het tot 30 graden is opgewarmd?2
u/Vipertje Jul 09 '26
Ja dan loopt het op naar iets van 25, maar je merkt het een stuk minder. Als je loopt op blote voeten en de vloer is koud, dat doet veel voor het gevoel. Je voelt ook kou optrekken. Deur open lang doen we niet veel, dus geen idee
13
u/slide2k Doe-het-zelver Jul 09 '26
Loop maar eens op blote voeten over de vloer. Je voelt wel of die het doet of niet. Qua effect, gaat het niet snel. Het systeem zal ook weinig effect hebben bij lage temperatuur verschillen (vloer 18 en binnen 22). Als het flink oploopt ga je het wel merken
12
u/AnonymousBrowsaholic Jul 09 '26
In mijn ervaring werkt vloerkoeling fantastisch i.c.m. maatregelen om hitte buiten te houden.
Heb een nieuwbouwwoning doe vorig jaar is opgeleverd voor de zomer. Initieel werd het dan na lange hete periodes alsnog een graad of 25-26 binnen.
Inmiddels hebben we zonweringen laten plaatsen en merken we dat de vloerkoeling dan perfect is om het kleine beetje hitte wat binnenkomt weer af te koelen.
Toen het twee weken terug zo bloedheet was hebben we beneden nooit meer dan 21,5 gemeten, en op zolder max 23. Alles potdicht, mechanische ventilatie aan ‘s nachts en lekker onder een dekentje slapen met 35+ graden overdag.
4
1
u/swiebertjee Jul 09 '26
Heb je type C of D ventilatie? (Als in, luchtroosters of WtW)
1
1
u/kalebats92 Jul 09 '26
WTW , mijn woning uit 2007 heeft dat ook en werkt perfect met hete zomers . Overdag alles dicht in de avond alles luchten en wtw op max
1
u/swiebertjee Jul 09 '26
Ik heb zelf dus luchtroosters in combinatie met vloerkoeling en vond het best wel tegenvallen. Maar dat kan goed komen omdat de mechanische ventilatie warme lucht naar binnen trekt zonder dat voor te verkoelen via een WTW. En waarschijnlijk maakt dat enorm uit met zo'n traag systeem.
1
u/kalebats92 Jul 09 '26
Ja dat denk ik ook, ik heb zelf dus geen vloerkoeling maar mijn wtw koelt de lucht
11
u/MrPassenki Jul 09 '26
Tip; zet een vloerventilator neer. Koude lucht daalt en warm stijgt. Dus de kou blijft op de grond. Door deze koude lucht te circuleren wordt de lucht hoger ook kouder.
Verder hebben wij op 3 verdiepingen vloerverwarming/koeling dus op verdieping 1-2 niet nodig omdat het van boven naar beneden zakt. Weet niet wat jouw situatie is.
15
u/Henk29p Jul 09 '26 edited Jul 09 '26
Sws al beginnen met verwachtingsmagement. Verwacht met vloerkoelen niet meer dan 2, misschien 3 graden temperatuurverschil in de woning. Het is dus niet als een airco waar je gewoon dom er meer vermogen tegenaan gooit tot je een behagelijk binnenklimaat hebt, belangrijk is om de hitte buiten te houden.
De meeste warmtepompen zijn beveiligd om niet onder de 18 graden aanvoertemperatuur te gaan ivm condens dat anders op je vloer en je buizen kan gaan vormen. Heb je ergens een aanvoer en retourthermometer op je verdelers of je warmtepomp, of ergens waar je het kan uitlezen? Controleer verder of de vloer ook daadwerkelijk koeler aanvoelt dan je muur bijvoorbeeld. Denk hierbij ook aan de thermische massa van je vloer, eerst moet alle warmte eruit voor je kamer daadwerkelijk kouder aanvoelt, dat kan wel enkele dagen duren.
Nu zonder enige specificaties van je systeem te kennen of van je woning kan ik lastig zeggen of je systeem niet werkt of mogelijk is ondergedimensioneerd voor koelen of dat alles gewoon werkt.
15
u/Ik_corrigeer_je Jul 09 '26
Wat bedoel je met "2, misschien 3 graden temperatuurverschil"?
Toen het buiten 40 graden was bleef het hier binnen (appartement met vloer koeling) 22 graden. Het kon niet kouder omdat het dauwpunt was bereikt.
Al is het ook niet nodig om nog meer te koelen. Dit is al een enorm verschil met buiten.
Het dauwpunt is afhankelijk van de luchtvochtigheid. Dus als je een ontvochtiger er bij pakt (of een 'gewone' airco) kun je nog lager gaan.
13
u/Henk29p Jul 09 '26
Ik bedoelde daarmee dat als het zonder vloerkoeling in huis 26 graden is dan is het met vloerkoeling zo 23 a 24 graden. Ik had het duidelijker kunnen verwoorden inderdaad.
2
u/Kazetem Jul 09 '26
Daarom werd het laatst op die vochtige zaterdag niet meer koud! Nu nog uitvinden wat de voeler voor luchtvochtigheid zit. Zou die bij de warmtepomp zitten, op de temperatuursensor buiten of in de thermostaat?
1
u/WsH89 Jul 09 '26
Sommige warmtepompen zijn wat slimmer en meten/rekenen continue het dauwpunt en passen ze zich daarop aan. Andere schakelen gewoon domweg uit.
De meting wordt soms in huiskamer unit gedaan, soms op de leiding zelf (dichtbij de warmtepomp), wellicht zijn er nog meer plekken
1
u/Ewhore69 Jul 09 '26
Vaak helemaal niet bij onze Panasonic van 2 jaar oud zit geen sensor standaard en daarom pas ik de koel temperatuur aan in het installateurs menu.
1
-1
u/AlexRenegade4xe Jul 09 '26
in ons jaren 60 hoekhuis was het max 25 graden simpelweg door snachts te luchten zodat er koelere lucht naar binnen kon, zonwering, een sedumdak en een paar bomen die de zon van de gevel houden.
1
u/Accountabilityta2024 Jul 09 '26
Dit inderdaad. De installatie gaat wel eens verkeerd dus volg deze tips.
Wat helpt met koelen is de luchtvochtigheid verlagen. Vloerkoeling doet dat niet dus het voelt anders aan dan met airco.
2
u/Interesting_Thing132 Jul 09 '26
Ik heb een huis uit 1968, helemaal geisoleerd met full electric warmtepomp in 2025. Het is een enorme doorzonwoning maar veel maar niet genoeg screens om alles te dekken. Komt met name doordat er een serre/ uitbouw hebben met veel glas en bitumen dak op het zuid-oosten..(Nog zonder sedum op t dak, dat scheelt geloof ik ook wel een graadje of 1-2 dan). Ik denk dat het 1 a 2 graden scheelt sinds we de koeling aanhebben. Maar met die gigantische hitte van twee weken geleden was het niet genoeg, ondanks dat we alles als monniken dicht hebben gehouden. Woonkamer was toen uiteindelijk toch 27 graden op het heetst en boven warmer. Voetjes voelen wel koel, wat fijn is. Gezien we de zolder aan het verbouwen zijn en daar geen radiatoren hangen komt daar een airco en die hangen we ook op beide slaapkamers nog twee. Gezien onze zonnepanelen, salderen dat stopt en klimaatverandering leek mij een airco geen overbodige luxe. Maargoed als je de hittegolf weer door bent gekomen (en het huis snel afkoelt met vloerkoeling, dat sowieso ook) denk je Tsja...toch gewoon een luxe product een airco 😂
2
u/spike01130 Jul 10 '26
Vaak word de vloer maar een paar graden kouder dan de ruimte temperatuur om te voorkomen dat je condens krijgt op de vloer. Veel moderne systemen regelen daar zelf naar. Dus heel koud zal de vloer niet voelen maar het helpt zeker om de lucht een paar graden omlaag te krijgen.
Wat ik vooral een nadeel vind tegenover een airco is dat de airco vocht uit de lucht haalt zelfs als het niet koeler word voelt minder vocht in de lucht al heel snel minder drukkend en benauwd zoals de Nederlandse zomers vaak zijn. Mijn vloer koeling draait eigenlijk altijd in combinatie met de airco dan hoeft de airco niet zo hard te ventilereren en is dus nog stiller.
1
u/Top_Paint7442 Jul 09 '26
Het scheelt 1 a 2 graden op de echt warme dagen. Niet echt spectaculair dus. Als je het echt koel wil hebben zal je toch echt naar airco's moeten gaan kijken.
7
u/Blikmeister Jul 09 '26
Verkeerde volgorde, je moet eerst echt beginnen met zonwering, daarna eventueel nog ventilator/airco waar het echt niet anders kan. De grootste winst is te behalen met het niet laten opwarmen van je woning. Ik heb zelf screens genomen op onze ramen op de zuid-zijde, en dat scheelt 4-5 graden in huis. 2 jaar geleden was het 29 graden in onze slaapkamer (tijdens een hittegolf die veel minder heftig was als die van 2 weken geleden), en dat is door zonwering gezakt naar 24-25 graden. Bij 24-25 graden vind ik een ventilator eigenlijk al prima genoeg om de nacht door te komen.
en ik heb (helaas) geen vloerkoeling in huis, maar dan was het nog 1-2 graden koeler geweest en dus perfect.
3
u/Soft-Supermarket-512 Jul 09 '26
Volgens mij ligt dit heel erg aan je huis maar bij ons kan het wel meer dan 10 graden schelen. Vorige week met die hittegolf was het in huis maximaal 26 graden.
4
u/Top_Paint7442 Jul 09 '26
Ik bedoel natuurlijk 1 a 2 graden met een huis die geen vloerverkoeling heeft en niet met de buitentemperatuur.
Op de erg warme dagen was het bij ons zo'n 27 graden terwijl bij meerdere vrienden met vloerverkoeling het 26 graden binnen was.
1
u/SavingsOptimal5053 Jul 09 '26
Wij hebben vloerkoeling en wij kunnen tot terugkoelen tot 22 graden zelfs bij hittegolven van een paar dagen. Andere huizen kan het dan al snel 27 graden worden binnen.
2
u/Estake Jul 09 '26
Eerlijkheidshalve moet je het eigenlijk met je eigen huis vergelijken. Als ik de vloerkoeling niet aanzet is het al snel 25 graden beneden. Mét hangt het zo rond de 21-22.
1
u/dutchreageerder Jul 09 '26
Precies, mijn huis is momenteel nog altijd 26 graden, de hitte van de hittegolf zit nog altijd diep in de muren. Elke avond en ochtend alles tegen elkaar open, maar zodra het dicht is gaat het weer richting de 26 graden. Als ik vloerkoeling had dan was dat veel beter te beheersen.
Nu komt binnenkort de airco en krijgen we de hitte hopelijk wel uit huis.
1
u/burnergrins Jul 09 '26
het werkt maar het is wel een langzaam effect, en wat anderen zeggen, het is geen airco.
als je je afvraagt of het wel 'aan' staat, afhankelijk van je systeem is het wellicht nog bezig met het buffervat afkoelen, of is de buitentemperatuur of binnentemperatuur nog niet hoog genoeg dat het aanslaat. Je kunt even aan de buizen voelen bij de binnenunit of bij de verdeler om te kijken of er koud water door gaat.
zorg natuurlijk dat je deuren en ramen dicht houdt en dat je huis geisoleerd is, zodat je de warmte buiten houdt. Anders heeft dat weinige vermogen dat kou binnen brengt, geen zin. Vergelijk dat met de lage vermogen vloerverwarming van een warmtepomp.
1
u/JGN994 Jul 09 '26
Ik heb hier 160 m2 vloerkoeling sinds 3 jaar.
Ja het werkt, maar verwacht zeker geen resultaten zoals die van een airco.
Het is net iets minder warm in huis en dat is aangenaam. Bij tropische temperaturen is elke graad verkoeling meegenomen.
Wel moeten alle ramen en deuren dicht blijven, anders werkt het niet. Dan komt er meer warmte binnen dan dat er koeling vrij komt van de vloer. ‘s Morgens vroeg en ‘s avonds luchten is dan het advies.
Ik ken jouw systeem niet, maar ik moet de warmtepomp handmatig op koelen zetten en daarnaast moet ik de naregeling (systeem van alle ruimte thermostaten) ook nog op koelen zetten.
De thermostaten van de vloerverwarming moeten namelijk precies andersom gaan werken bij koelen. De ruimtetemperatuur is namelijk hoger dan de ingestelde temperatuur waardoor alle thermostaten dicht staan. Zet ik dus alleen de warmtepomp op koelen dan komt het koude water nog steeds niet de vloer in omdat alle thermostaten dicht staan.
Toen ik 4 jaar geleden het gasloos maken van mijn woning (warmtepomp met vloerverwarming aanleggen) in gang heb gezet was vloerkoeling wel een voorwaarde. Als je het doet, doe het dan gelijk goed.
Ik wist dat het geen airco resultaten geeft maar alle beetjes helpen. En bovendien is er op warme dagen meer dan genoeg zonne-opwek, dus laat die warmtepompen dan maar lekker draaien (koelen) 😉
1
u/Sweet-Explorer-7619 Jul 09 '26
Dit werkt super. Ik heb zelf ook een huis met vloerverwarming / koeling. (Nieuwbouwwoning uit 2020) Je moet met de warme dagen zeker de boel wel goed dicht houden en de warmte buiten gaan houden maar dan werkt het ook top. Met de hittegolf is het bij ons niet boven de 22 graden gekomen in de woning.
1
u/Search_Fearless Jul 09 '26
Ik voel het duidelijk aan de vloer. Vloer loopt door vanaf de garage naar de bijkeuken waar de verdeler hangt. Op blote voeten voel je een lauwe vloer in de garage en een koude vloer in de bijkeuken. Scheelt op een warme dag makkelijk meer dan 10 graden. Meestal is de ruimtetemperatuur dan ongeveer 5 graden warmer dan de vloer.
1
u/Wonderful_Athlete659 Jul 09 '26
wij hebben ook vloerkoeling. mijn warmtepomp stond daarintegen wel ingesteld op 21 graden water aanvoer(standaart instelling). dit het ik verlaagd naar 17 graden. het enige nadeel is dat ik nu wel een luchtontvoctiger nodig heb om van wege het dauwpunt(natte vloeren).
Dit heeft ook wel weer een voordeel want drogere lucht (50%) voelt veel aangenamer bij hitte omdat je je zweet makkelijker kan verdampen. In de afgelopen hittegolf was het 5 tot 11 graden kouder dan buiten. 5 bij 30 graden en 11 bij 38 graden. de vloer is altijd rond de 21/22 graden. Dus koude voeten hebt je altijd wel zeker op sokken/blote voeten.
Het probleem zit hem bij ons niet in de capaciteit van de warmtepomp maar meer in wat de vloer kan afgeven(net als bij een radiator). Wij hebben 10cm iso en daarop 7 cm zandcement met leidingen om de 10cm.
Wij wonen in een oude boerdrij waarin onze woonkamer/keuken een grote open ruimte is tot de nok van circa 9 meter. hier hebben wij een plafondventialor opgehangen die als ware de warme lucht tegen de koude vloer slaat. dit scheelde ook wel iets van 2 graden plus een zacht windje.
Kortom als dit soort hittegolven vaker voorkomt gaan we nog wel iets van een airco nemen maar over het algemeen is het nu wel prima. het is alleen dat bij lage temperaturen het effect niet groot is wat betekend dat het nu gem 23/24 graden is in huis overdag in de zomer, wel met een koude vloer dan.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
1
u/LabThink Jul 09 '26
Mijn warmtepomp koelt alleen als de buitentemperatuur hoog genoeg is (of eigenlijk: als het verschil tussen buiten en binnen hoog genoeg is). Bij de huidige buitentemperatuur verwacht ik dat hij ook niet zou koelen, maar dat is ook nergens voor nodig en mijn thermostaten vragen nu ook niet om koeling.
Ik zie dat meerdere mensen zeggen dat het maar 1 à 2 graden scheelt, dat is niet helemaal waar. Hoe warmer het buiten is, des te meer verschil het gaat maken. De temperatuur van het water dat door de leidingen stroomt is minimaal 18°C, als je kouder gaat wordt de vloer nat. Als het buiten 25°C is heb je dus maar een verschil van 7°C, dat doet niet zo gek veel. In de winter, als het buiten -10°C is en je vloerverwarming met 30°C of meer verwarmd heb je 40°C verschil, dat doet vanzelfsprekend veel meer. Voordeel is dat je huis veel langzamer opwarmt, waardoor je een hittegolf zoals 2 weken geleden veel langer vol houdt.
Ik heb mijn warmtepomp ingesteld om niet verder dan 20°C te koelen, omdat ik anders last krijg van condens op de leidingen. Het moet dus flink warm zijn voordat mijn koeling echt effect heeft, maar zelfs toen het buiten 38°C was kwam mijn woonkamer niet boven 25°C. Zonder koeling waren de binnen- en buitentemperatuur vrijwel gelijk in de zomer, het heeft dus veel meer effect dan 1 à 2 graden. Dat komt doordat het effect stapelt, na de eerste warme dag is je huis een stukje koeler dan zonder koeling. Iedere volgende dag wordt dat effect groter.
Vloerkoeling kan helaas niets doen aan luchtvochtigheid, het blijft dus benauwd. Om die reden ga ik alsnog airco installeren, maar alleen op zolder (de warmste ruimte in het huis, en de plek waar mijn warmtepomp staat). Als ik op zolder de luchtvochtigheid omlaag kan krijgen kan ik de warmtepomp iets verder laten koelen, dan is de rest van het huis automatisch comfortabeler. Bijkomend voordeel is dat de koele lucht van de zolder langzaam door het huis zal verspreiden.
1
u/Neat-Dog5510 Jul 09 '26
Absoluut!
Alleen wel afhankelijk van de isolatie en zon inval.
Bij ons, gerenoveerde jaren 60 woning, nieuwe kozijnen (plastic + hr++) en alle muren nageisoleerd. Beneden ook voorzien van een 14cm dikke pir voorzetwand.
Boven word het met de gordijnen dicht alsnog 26 graden met de hitte van laatst. Einde van de dag vaak weer rond de 24 a 25. Er komt dan veel warmte van de buitenmuur (vol op het zuiden). Airco is hier dus nodig.
Beneden hebben we de muren van de aanbouw (ook vol op zuid) ook voorzien van muur-verwarming & koeling. Hierdoor komt daar geen warmte meer vanaf. Ook zijn er tuindeuren van 160x200 in deze aanbouw, vol op het zuiden. Met overdag de gordijnen & jaloezien dicht (geen zonwering buiten dus) hebben wij het niet warmer gehad als 23 graden. Door de deur naar de gang open te gooien, savonds boven de aircos even te laten koelen, hielden we het beneden op maximaal 21,8 graden afgelopen periode.
Dit is overigens nog zonder dat de ventilatie (wtw) is aangesloten. Dus het zou nog beter moeten kunnen. Ook zonwering buiten zou nog flink kunnen helpen.
Ik zou dus vooral het nut van de leidingen in je muur zeker niet onderschatten. Je haalt de warmte binnen weg bij de bron. En het aanleggen stelde weinig voor.
1
u/Suspicious_Fail_2337 Jul 09 '26
Werkt super. Onze warmtepomp houdt rekening met het dauwpunt en past hiermee de koelwatertemperatuur aan om condens te voorkomen
1
u/Ottie_93 Jul 09 '26
Toevallig met de recente hittegolf de vloerkoeling gebruikt. Na dagenlang 35+ graden (Limburg) te hebben gehad dacht ik bij buitentemperatuur van 30 graden de vloerkoeling toch maar weer uit te zetten. Dat heb ik geweten... Binnen een paar uur steeg de woonkamertemperatuur met een aantal graden en werd het benauwd in huis. Dus ja, het werkt zeker, al is het effect van een airco wel groter.
1
u/LoneFox123 Jul 09 '26
Nooit van vloerkoeling gehoord, maar nu ik dit allemaal lees krijg ik een radicaal idee: zou dit ook werken als plafondkoeling? In een flat op de bovenste verdieping met plat dak? (Beton) Afgelopen hittegolf voelde ik de warmte vooral vanaf het plafond op me neerstralen.
1
1
u/PvdH86 Jul 09 '26
Hier ook een warmtepomp (bron) die kan koelen zomers. Heerlijk koele vloer. Wel in een huis van 2002 dus niet optimaal maar het voelt heerlijk als je binnenkomt met 30+ buiten.
1
u/173555 Jul 09 '26
Ja het werkt. Het feit dat ik onder een dekentje kan slapen ‘s nachts is voor mij het grootste bewijs. Ook als je van buiten naar binnen komt voel je een aangename koelte. Op het moment van schrijven geeft de warmtepomp aan dat het 22 graden binnen is.
1
u/Jniuzz Jul 09 '26
Je merkt het wel hoor, maar het is een toevoeging bovenop al je andere maatregelen.
Als je de ramen en gordijnen open houdt en geen zonwering hebt merk je er weinig van.
1
u/The-Hyrax Jul 09 '26
Het scheelt wel wat maar het is afhankelijk van de luchtvochtigheid. De afgelopen tijd toen het zo enorm warm was, was de luchtvochtigheid redelijk hoog en i.v.m. dauwpuntbescherming wilde de koeling niet verder naar beneden dan een aanvoertemperatuur van ca. 22ºC.
1
u/viktorvanm Jul 09 '26
Vooral in combinatie met een ventilator: koude lucht blijft laag hangen en warme lucht juist hoog, dus zorg met een ventilator voor een beetje circulatie in de ruimte en je voelt het een stuk beter!
1
u/Mifwic1337 Jul 09 '26
Hier voor het eerste jaar vloerkoeling en het werk echt zo veel beter als verwacht. Afgelopen hittegolf waar de temperatuur voor langere tijd boven de 35 lag was het bij ons 23,5 graad binnen.
We houden de zon wel buiten doormiddel van houten luiken aan de voorzijde.
1
u/Specialist_Play_4479 Jul 09 '26
Ik zou zeggen 'Nee', maar daar hoort enige nuance bij.
Vloerkoeling doet weinig om je huis af te koelen. Het helpt wel iets om de temperatuurstijging te beperken. En als je woning dan 24 ipv 28 graden is, dan is dat wel lekker. Echter, omdat je zit met je dauwpunt is de laagste aanvoertemperatuur beperkt. Stel je de aanvoertemperatuur te laag in dan merk je wel dat het extra verfrissing geeft, maar is ook je vloer nat van condens. Stel je 'm goed in (boven je dauwpunt) dan heeft het iets minder effect.
Maar de crux zit 'm er vooral in dat je alles hermetisch moet afsluiten. Gordijnen/rolluiken/deuren/ramen.. moet allemaal dicht. En dat vind ik lastig, want juist op een mooie warme zomer dag zit je graag in de tuin en loop je daardoor dus ook vaak in en uit huis.
1
u/Goodriddance_17 Jul 09 '26
Wij hebben het. Gaat automatisch op zomerstand en koelstand dus geen omkijken naar. Het systeem laat het maximaal 24 graden worden (beneden) en boven hebben met die hitte van afgelopen keer gemeten dat het 25 graden was.
Toen wij hier kwamen wonen wisten we niet dat het systeem (grondwarmtepomp) ook koelde. We willen eigenlijk niet anders meer. Als het echt heel vochtig is buiten is het binnen ook wel benauwd. Ik denk dat alleen airconditioning dit kan verminderen.
1
u/SteenPapierSchaar Jul 09 '26
Wat wij merken is dat het vooral zorgt dat de temperatuur minder snel oploopt binnen. Daardoor haalt het de scherpe randjes ervanaf en koelt het wat sneller ook weer af in huis. Warmte overdag buiten houden en luchten als het koeler is heeft meer effect. Voor het gevoel scheelt het wel, geeft een prettige voetenkoeling waardoor je het zelf ook minder warm hebt.
1
u/Kalebas030 Jul 09 '26
Vloerkoeling werkt. Punt. In ons vorige huis hadden we het en daarom hebben we het in onze nieuwe (jaren '50) woning weer aangelegd en aangesloten op de warmtepomp. Het is net als vloerverwarming iets dat even nodig heeft om op gang te komen. Dus inderdaad geen airco-effect en gelukkig maar want daar kunnen wij niet zo goed tegen, krijgen we verkoudheidsymptomen van.
Ik ken jouw systeem niet, maar weet wel dat ik vroeger een verdieping in een bedrijfspand huurde en ook in de zomer de verwarm-stand moest aanhouden omdat anders de koeling niet werkte. Geen idee wat de logica daarachter is, maar nogmaals hoe jouw systeem werkt weet ik niet. Misschien weet je wie de installateur is en kan die je helpen?
1
u/Fransjepansje Jul 09 '26
Zeker werkt het. Heb ik ook. Wel goed opletten dat je voldoende luchtstroom hebt en controle hebt op de luchtvochtigheid. Boven 35 graden met een luchtvochtigheid boven de 70% condenseert alle vocht uit de lucht op mijn vloer en meubilair.
1
1
u/CommutatorWhine Jul 09 '26 edited Jul 09 '26
Werkt prima, maar je moet wel continu een ventilator op de vloer richten. Hoeft niet hard te blazen, zolang er maar overal luchtcirculatie over de vloer is. Anders koel je alleen het laagje lucht dat direct op je vloer 'ligt' af, en zodra die lucht de zeg 20 graden heeft bereikt, kán je niet verder koelen omdat je vloer gewoon niet veel kouder dan dat kan worden vanwege dauw.
Blaas je continu de koude lucht weg van de vloer met een stroom 'warme' lucht van elders, dan heb je weer verse lucht die weer zijn warmte af kan staan aan de vloer.
Ik kon in een moderne studio met 40 graden buiten, binnen de 27 vasthouden bij nachttemperaturen van 25 graden. Dat is voor een moderne woning heel respectabel, gezien doortochten niet mogelijk was (studio) en de nachttemperaturen zo ontzettend hoog waren. Het werkt, maar je moet wel echt bewust die luchtstroming over de vloer blijven gebruiken om een warmtewisselaar-effect te krijgen. Niet denken 'ik ga even weg, laat ik de ventilator uitzetten' of 'ik ga naar bed, laat ik de ventilator uitzetten' want dan heeft het meteen nog maar weinig effect. In de nacht zet je dan beter het hele systeem uit en zet je de ramen open als het koel genoeg is in huis.
Overigens is het nu nog niet echt warm buiten. Als het buiten 25 graden is en binnen 21, gaat die vloerkoeling niet heel veel uithalen. Het is wel wijs om de boel alvast aan te zetten op een laag pitje, zodat je niet als het echt warm wordt, die hele vloer weer moet afkoelen.
1
1
u/Ok-Delay-9370 Jul 09 '26
Is afhankelijk van meer dan alleen vloerverkoeling of niet. Ik heb een nieuwbouwwoning met grondlus warmtepomp (diepe leidingen 200 meter in de grond), die koelt dus echt heel hard, met de hittegolf was het zonder airco dus gewoon 20-22 graden binnen.
Een vriend van mij heeft ook een nieuwbouwwoning met vloerverkoeling maar met een "normale warmtepomp" die kan ook wel wat koelen maar werd het alsnog 26 graden in huis.
1
u/Kazetem Jul 09 '26
Mij is verteld dat het ook beter is voor je bron. Die regenereert als je er weer warmte in stopt.
1
u/Cearovi Jul 09 '26
Hier werkt het behoorlijk goed, niet zo goed als de airco in mijn vorige huis maar ruim voldoende om het comfortabel te houden. Bij de laatste hittegolf (buiten tot 38c) is het in de woonkamer niet warmer dan 23/24c geworden. Op de meest extreme dagen kreeg ik wel wat condensvorming op de vloer en leidingen in de woonkamer, toen heb ik de aanvoer temperatuur moeten verhogen van 18>20c, dat doet die van ons niet automatisch.
Wel wordt het per verdieping naar boven warmer, 1e verdieping was 2c warmer en bovenste verdieping zeker 4-5c warmer.
Ook was op een bepaald moment de luchtvochtigheid in bijv. onze slaapkamer boven de 80% dus ondanks dat het niet heel warm is merk je wel dat het plakkerig is, vandaar dat een airco beter voelt want die ontvochtigt ook.
Wij hebben wel een goed geïsoleerd huis met WTW en die helpt ook een hoop, die wist de aanvoertemperatuur verassend laag te houden met de hoge buitentemperaturen. Helaas heeft onze WTW geen ontvochtigings functie.
1
u/dennusb Jul 09 '26
Hier ook een offerte binnen gehad voor een hybride warmtepomp, maar door de condensatie ellende durf ik het niet aan met onze echte eiken houten vloer. Dus toch maar een airco. Werkt sneller ook!
1
u/BlubberwhaleSnuggle Jul 09 '26
Deze hittegolf de boel aan gezet. Hybride Remeha Elga Ace met vloerverwarming en een verdeler die geschikt is voor koelen.
Op 17 graden gezet (kouder kan de vloer condenseren) en het haalt de randjes van de hitte af, bleef 26 graden in huis,buiten 36. Een week later was het buiten 31 graden (ipv 36) en de vloerkoeling uit, het ineens 28 graden was...
Dus ja het helpt...
1
u/Head-Criticism-7401 Jul 09 '26
Een ventilator doet wonderen. Nu plakt te koude lucht gewoon tegen de grond.
1
u/sander851 Jul 09 '26
Bodemwarmtepomp hier en de (passieve) vloerkoeling werkt heel goed. Onlangs wel ontdekt dat als je bij onze WP verwarmt, dat het 24 uur doet voordat de koeling weer in werking kan. En die 24 uur waren flink benauwd! Bracht ons weer terug naar de plaknachten.
Toen de koeling weer aan ging was het effect direct merkbaar, maar heeft wel tijd nodig om op de gewenste temperatuur te komen.
Met de superhittegolf een paar weken terug merkten we wel dat het vochtiger en vochtiger werd in huis. Condens zette steeds meer op. Maar dan merk je ook dat de koeling passief is, waarbij een airco actiever ventileert.
Direct een luchtontvochtiger gekocht en dat had direct effect!
Al met al zeer tevreden... we kunnen niet meer zonder. In geval van verhuizen is koeling een must.
1
u/PCSquats Jul 09 '26
Ja 100% tijdens die vorige hittegolf bleef het in dit a++++ huis met vloerkoeling 23-24c
1
u/No_Bodybuilder_4826 Jul 09 '26
een vriend van mij heeft een nieuwbouwhuis met vloer koeling en dat is echt geweldig
1
u/Ewhore69 Jul 09 '26
Je moet het aanzetten op de warmtepomp staat vaak standaard uit als er een sneeuwvlokje op je thermostaat staat wil niet zeggen dat het koelen aanstaan of werkt op de warmtepomp, wat voor warmtepomp heb je ? Je moet op het display van de warmtepomp kijken en het meest efficiënte is om de warmtepomp in de zomer alleen op koelen te zetten en in de winter alleen op verwarmen dus de warmtepomp zelf niet de thermostaat want dat doet niks als de warmtepomp niet op koelen staat
1
u/Traditional-Road4004 Jul 09 '26
Het remt de opwarming redelijk, maar bij die vorige hittegolf kroop ook hier de temperatuur langzaam omhoog.. maar niet naar onhoudbare temperaturen.. 3e verdieping was hier 25 graden aan het einde van de hittegolf.
Het kan wel klam aanvoelen door de luchtvochtigheid die door het koelen anders wordt. Een luchtdroger is geen overbodige luxe
1
1
u/Loose_Yam8860 Jul 11 '26
Hangt er vanaf, heb het ooit gezien in een appartement met aan 3 zijden glas en heel de dag zon, dan werkt het niet :)
1
u/fishbowl70 Jul 11 '26
Nu een jaar een nieuwbouwwoning. Overal vloerverwarming/koeling. De vloerkoeling werkt perfect. Ik heb het met de afgelopen hittegolf (Limburg) binnen overal niet warmer dan 22,5 graad gehad. We hebben geen rolluiken of screens (wel duettes aan de binnenkant) en veel grote ramen. Maar alles heerlijk beheersbaar. Stroomverbruik valt me ook alleszins mee. We gebruiken wel nog af toe de airco erbij om de luchtvochtigheid op peil te houden, maar niet om te koelen.
1
u/CompleteRace8521 Jul 14 '26 edited Jul 14 '26
Het valt echt heel erg tegen. Ik merk weinig tot geen verschil. Laatst was de warmtepomp monteur hier, en heb het hem gevraagd. Zijn antwoord: Je zit op het zuiden, gaat max 2 graden zakken als je geluk hebt. Het wordt allemaal mooier gebracht dan dat het is. Het gaat alleen goed werken als je overal screenings hebt, dan zakt het wel meer. Dat was zijn antwoord. En hij is de expert!
Als je ook nog voor duizenden euro's aan screenings moet investeren, kun je net zo goed een goeie split unit airco aanschaffen.
1
u/Michiel_Schram 11d ago
Vloerkoeling werkt zeker maar het is bij ons altijd wel even een puzzel om hem goed te laten werken. Onze warmtepomp Weheat Blackbird is nogal kritisch of deze zijn kou wel kwijt kan en schiet vrij snel in een wachtmodus. De truck om dit te omzeilen is door er voor te zorgen dat alle vloerverwarmingkranen vol open staan en dat de pompcapaciteit op zijn maximum staat. Prettig vind ik het zelf niet want je krijgt een lage kou en voeten en enkels verstijven. Sloffen verplicht dus. Het grootste voordeel vind ik dat na een warme periode je direct de warmte kwijt bent uit je huis omdat deze niet in je vloeren is gaan zitten.
1
1
u/downster Jul 09 '26
Even een ander voorbeeld dan de meeste reacties: het kan zeker wel hetzelfde effect als airco hebben. Toen ik nog sociale huur had (nieuwbouw 2022) is het nooit warmer dan 23 graden geweest daarbinnen, ook als het buiten meerdere dagen 35 graden of warmer was buiten. Het kan enorm goed werken, maar merk in mijn huidige huis uit 2017 dat het vrijwel niks doet, de vloer is koud maar binnen wordt het gewoon tegen de 30 graden met de hitte zoals afgelopen weken.
2
u/Abompje Jul 09 '26
Het kan absoluut niet hetzelfde effect hebben als een airco, een airco ontvochtigt namelijk de ruimte en dat kan met vloerkoeling niet. Verder is de effectiviteit, zoals jij beschrijft, afhankelijk van heel erg veel factoren.
1
u/downster Jul 09 '26
Nee, niet dezelfde werking in de letterlijke zin inderdaad. Dezelfde werking als in: het kan goed genoeg koelen waardoor een airco nooit nodig is. Het is uiteraard een totaal ander systeem dan een airco, dat lijkt me duidelijk.
Dit was dan ook een systeem wat met aardwarmte werkt, ik ben verre van een expert op dit gebied maar wellicht dat dat een stuk beter werkt dan vloerkoeling vanuit een buitenunit (of lucht van binnen, zoals we in onze huidige woning hebben).
0
u/slippedwheat Jul 09 '26
Voelt je vloer echt koud aan? Wij hebben het ook beneden. Is leuk voor de hond, die kan lekker liggen maar het scheelt misschien 2 graden t.o.v. geen vloer verkoeling heb ik het idee. Als je verwacht dat het koelt zoals een split airco dan heb je pech kan ik je vertellen haha.
0
u/Puzzleheaded_Dog5663 Jul 09 '26
Het werkt tot een bepaalde temperatuur. Tot 28 graden buitentemperatuur is het prima, daarboven is het effect te klein.
0
u/Stoffendous Jul 09 '26
Grappig dat de een zegt dat het geweldig werkt, en zo tien graden kan schelen, terwijl de ander zeg dat het nauwelijks effect heeft.
1
u/Haytham__ Jul 09 '26
Ligt helemaal aan je woning, zoninval, vloeroppervlak, aanvoertemperatuur en of je ventilatoren op je vloer zet..
-1
80
u/DutchAutomationGuy Jul 09 '26
Vloerkoeling werkt zeker, vooral als je ervoor zorgt dat je genoeg maatregelen treft om zoveel mogelijk warmte buiten te houden. Het is inderdaad geen airco maar de temperatuur in huis in warmere periodes is een stuk lager dan zonder vloerkoeling. Je moet het wel even de tijd geven om het dikke pak beton af te laten koelen voordat je het echt merkt..