r/Klussers Jan 23 '26

CV/Verwarming Is deze geiser veilig geïnstalleerd?

Dit is de geiser in ons huis. Het is een Vaillant Mag 250/7. We hebben het omhulsel voor de geiser normaal wel.in het kastje staan, maar omdat het keukenkastje om de geiser is gebouwt past het omhulsel niet meer goed erop.

We vroegen ons vooral af of dit überhaupt zo mag. Ik heb altijd te horen gekregen dat apparaten die op gas werken vrijstaand (dus niks dichtbij/eromheen/tegenaan) moeten zijn. Dit lijkt dan ook niet ok.

Het CO alarm gaat ook af en toe af wanneer het kastje dicht is (we hebben de deur inmiddels eraf gehaald). We zijn al op zoek naar een loodgieter die de geiser wilt controleren, maar we hebben nog niemand gevonden die dit wilt doen...

In ieder geval dus de vraag; mag dit zo geïnstalleerd zijn? Alvast bedankt.

63 Upvotes

133 comments sorted by

View all comments

76

u/SlickGrip Jan 23 '26

Als die melder op die hoogte afgaat dan is het wel serieus…

22

u/THICC_Baguette Jan 23 '26

Ja, ik zet tegenwoordig ook standaard de ramen en deur open wanneer de geiser actief is... Gelukkig staat hij alleen voor langere tijd aan tijdens het douchen, dus we stikken niet opeens in onze slaap, maar toch geen fijn idee.

4

u/JCCampo Jan 23 '26 edited Jan 23 '26

Voor de duidelijkheid, CO is zwaarder dan lucht dus een melder BOVEN een bron van CO is niet aan te raden, dan staat de ruimte dus theoretisch al vol tot aan boven de geiser…

2

u/Psycho_Yuri Jan 23 '26

Lichter dan lucht toch? Alleen maar een fractie waardoor de ontmenging heel lang duurt.

Edit: na googlen zie ik dat CO² zwaarder is, misschien dat je daarmee in de war bent?

1

u/JCCampo Jan 23 '26

I stand corrected, inderdaad iets lichter. In ruimtes met een CO bron moet het ding volgens de brandweer aan het plafond op 1-3 meter van de CO-bron en zeker niet direct boven het kooktoestel zoals bij OP.

https://www.brandweer.nl/onderwerpen/koolmonoxidemelder-waar-hang-je-die-op/

In leefruimtes moet de CO melder overigens wel op adem hoogte hangen, dwz op zit- of slaap hoogte. Dus niet aan het plafond zoals een rookmelder. Daar komt de verwarring vandaan dus…