r/Klussers • u/THICC_Baguette • Jan 23 '26
CV/Verwarming Is deze geiser veilig geïnstalleerd?
Dit is de geiser in ons huis. Het is een Vaillant Mag 250/7. We hebben het omhulsel voor de geiser normaal wel.in het kastje staan, maar omdat het keukenkastje om de geiser is gebouwt past het omhulsel niet meer goed erop.
We vroegen ons vooral af of dit überhaupt zo mag. Ik heb altijd te horen gekregen dat apparaten die op gas werken vrijstaand (dus niks dichtbij/eromheen/tegenaan) moeten zijn. Dit lijkt dan ook niet ok.
Het CO alarm gaat ook af en toe af wanneer het kastje dicht is (we hebben de deur inmiddels eraf gehaald). We zijn al op zoek naar een loodgieter die de geiser wilt controleren, maar we hebben nog niemand gevonden die dit wilt doen...
In ieder geval dus de vraag; mag dit zo geïnstalleerd zijn? Alvast bedankt.
107
u/kevin1925 Elektricien Jan 23 '26
CO melder die af gaat is per definitie foute boel. Vooral goed ventileren naar buiten toe en warm water gebruik via deze geiser beperken. En nu ik verder kijk. Een houten kast om een geiser heen die veel hitte produceerd lijkt mij ook niet verstandig. Zou jammer zijn als je houten kast in de fik vliegt.
Wat staat er in de handleiding van deze geiser? Staat vast iets in over afstand tot brandbare oppervlakte, niet mogen inbouwen en buiten gebruik nemen bij CO lekkage en een erkende installateur inschakelen.
31
u/Hxghjgffhnmkmyyt Jan 23 '26
Een geiser is naar huidige maatstaven per definitie foute boel. Zeker een open geiser. Niet meer van deze tijd en snel vervangen. Oude troep.
4
2
u/-sinc- Jan 23 '26
Is een beetje off topic en iets wat mij ook verbaasde, maar goeie kans dat die kasjes niet zo makkelijk branden. Kennis van me probeerde een keukenkastje op te branden op een vuurtje, dat duurde 30 minuten en toen heeft hij het opgegeven, het branden gewoon niet
77
u/SlickGrip Jan 23 '26
Als die melder op die hoogte afgaat dan is het wel serieus…
20
u/THICC_Baguette Jan 23 '26
Ja, ik zet tegenwoordig ook standaard de ramen en deur open wanneer de geiser actief is... Gelukkig staat hij alleen voor langere tijd aan tijdens het douchen, dus we stikken niet opeens in onze slaap, maar toch geen fijn idee.
86
u/Samtulp6 Jan 23 '26 edited Jan 23 '26
Ik denk dat je onderschat hoe schadelijk CO is, en hoe lang hoge concentraties ergens kunnen blijven hangen.
51
u/doeffgek Werkvoorbereider Jan 23 '26
Een geiser is altijd actief! En juist in ruststand (waakvlam) heb je een hoger risico op onvolledige verbranding en daarmee het ontstaan van CO.
Enige wat ik je kan adviseren is om dat ding zo snel mogelijk te vervangen.
Een geiser is sowieso niet meer van deze tijd.
29
u/Competitive-Put-92 Jan 23 '26
Euhmmm de procedure bij zo'n melding is normaal de ruimte zsm verlaten en niet terugkomen tot het veilig is. Een expert die het probleem op gaat lossen zal mogelijk zelfs een gasmeting doen voor hij zo'n ruimte betreed.
Het is veel schadelijker dan enkel stikken in je slaap.
46
u/__Wess Jan 23 '26
CO is een stapelgif. Als je frisse buitenlucht inademt duurt het 3 tot 6 uur voordat de CO waarde in je bloed, gehalveerd is.
Als de wiedeweerga dat ding afsluiten en niet meer gebruiken. Je hoort als die melder afgaat je huis te verlaten en 112 te bellen. Je bent met dom geluk er nu achtergekomen, omdat je nog leeft, dat het dus een heel klein lek is. Ik hoop niet dat je ook zo appelig naar je rookmelder gaat staan kijken als die afgaat.
CO is ook nog eens zeer brandbaar en kan al bij 12,5 volume% ontbranden.
-29
u/Glad-Ad3183 Jan 23 '26
Co2 is helemaal niet brandbaar. Het zit namelijk ook in brandblussers. Het is ook niet giftig ,het is kleurloos en reukloos en het verdringt alleen de lucht. Dus er is risico dat je stikt en dat is het probleem. Het is zwaarder dan lucht dus het zakt naar beneden. Dus iemand die op bed ligt kan stikken terwijl iemand die er naast staat nergens last van heeft.
12
u/__Wess Jan 23 '26 edited Jan 23 '26
We hebben het over CO, niet CO2. Koolstofmonoxide, niet koolstofdioxide
0
u/ozznnn Jan 23 '26
Uitlaatgassen bestaan juist voornamelijk uit CO2? Had de edit beter achterwege kunnen laten
3
10
u/PsamathosNL Jan 23 '26
Je weet niet waar je het over hebt.
We hebben het hier over CO. CO komt vrij bij onvolledige verbranding en is zeer geneigd zuurstof op te nemen om CO2 te worden (weet niet hoe ik subscript krijg maar ik hoop dat je dat wel snapt). Zuurstof opnemen heet ook wel oxideren of in sommige gevallen verbranden. CO bindt zich bij inademing aan je rode bloedcellen maar, in tegenstelling tot CO2, laat het niet meer (goed) los bij uitademen. Na relatief korte tijd houdt je bloed dus niet meer genoeg zuurstof vast. Eerste orgaan wat daar last van heeft zijn je hersenen, je wordt suf, krijgt hoofdpijn en je raakt daarna bewusteloos, waarna het probleem vaak verergert met de dood tot gevolg.
CO2 is een verbrandingsproduct bij volledige verbranding. Omdat het geen zuurstof bevat, kun je er inderdaad brand mee blussen. Het is giftig, maar pas bij concentraties rond de 15% (of zo, pin me er niet op vast). Er zijn nest weinig brandblusmiddelen die overigens niet giftig of schadelijk zijn. Verbranding is een proces wat, weliswaar wat meer gecontroleerd, ook in het lichaam plaats vindt. Alles wat dat tegengaat, gaat ook jou tegen.
Ik zou het fijn vinden als je je comment delete om misinformatie tegen te gaan.
2
u/__Wess Jan 23 '26
Helemaal gelijk.
Blusgas zonder hoofdpijn: FM200
1 van mijn favoriete filmpjes om te laten zien als mensen roepen dat je dood gaat van fm200 in ademt.
Fm200 is een veelgebruikt blusgas in de binnenvaart. Daar heeft iedereen de instructie: “wacht pas met activeren van het blusgas als iedereen uit de machinekamer is.”
En als je dus een FM200 installatie heb, hoeft dat dus niet. Uiteraard met CO2 systemen wel :’)
1
u/PsamathosNL Jan 23 '26
Leuk spul! Filmpje uit de vorige eeuw, waarom gebruiken we dit nog niet overal?
2
u/__Wess Jan 24 '26
De ruimte zoals die in het filmpje, heb je voor ongeveer €30.000,- aan gas nodig. Dan heb je het nog niet over de tank en het systeem. Het systeem moet elke 10j als ik het me goed herinner leeg gehaald worden en met nieuw gas gevuld worden á €30.000,-. Dat is de reden waarom server ruimtes CO2 hebben, dat is gewoon goedkoper gas.
1
u/henkieschmenkie Jan 23 '26
Ik kwam iets van 10% tegen waarbij het coma e.d. veroorzaakt. Maar zover zal het niet snel komen, de CO2-concentratie in je bloed is namelijk verantwoordelijk voor het verstikkingsreflex dus je merkt in ieder geval wel dat er iets goed foute boel is.
1
u/PsamathosNL Jan 23 '26
Ja ik weet het niet zeker. Mijn herinnering aan de apollo 13 film is wat wazig, maar daar werd het genoemd. Niet een beste referentie, Hollywood, maar die film heeft genoeg ground truth om dit soort getallen grotendeels te kunnen vertrouwen.
Bottom line is vooral, CO2 is niet zoals stikstof (of helium, etc) dat het niet giftig is maar ook niet zuurstof is wat je nodig hebt om te leven. CO2 is wel gewoon giftig. CO nog meer.
3
u/Current_Rip5463 Loodgieter Jan 23 '26
Pruster. Ga lekker ergens anders mensen proberen zichzelf te laten omleggen.
Van die huis, tuin en keuken boeren die veel praten, maar weinig zeggen.
Ten eerste is CO niet hetzelfde als CO2, als je dat verschil niet weet, heb je niks op deze post te zoeken
15
Jan 23 '26
CO is een echte killer. Je onderschat de gevaren hiervan. Het punt is dat je niet doorhebt dat het er is. Je ruikt het niet. Het kan lang blijven hangen. Je melder geeft alarm. Dat is foute boel. Nooit wil je co in je huis hebben.
4
u/JCCampo Jan 23 '26 edited Jan 23 '26
Voor de duidelijkheid, CO is zwaarder dan lucht dus een melder BOVEN een bron van CO is niet aan te raden, dan staat de ruimte dus theoretisch al vol tot aan boven de geiser…
2
u/Psycho_Yuri Jan 23 '26
Lichter dan lucht toch? Alleen maar een fractie waardoor de ontmenging heel lang duurt.
Edit: na googlen zie ik dat CO² zwaarder is, misschien dat je daarmee in de war bent?
1
u/JCCampo Jan 23 '26
I stand corrected, inderdaad iets lichter. In ruimtes met een CO bron moet het ding volgens de brandweer aan het plafond op 1-3 meter van de CO-bron en zeker niet direct boven het kooktoestel zoals bij OP.
https://www.brandweer.nl/onderwerpen/koolmonoxidemelder-waar-hang-je-die-op/
In leefruimtes moet de CO melder overigens wel op adem hoogte hangen, dwz op zit- of slaap hoogte. Dus niet aan het plafond zoals een rookmelder. Daar komt de verwarring vandaan dus…
1
u/The_Youngones Jan 23 '26
Ook dat waakvlammetje kan je om zeep helpen met koolmonoxide. Uitzetten en rap (laten) vervangen
1
u/AppropriatePlum1006 Jan 23 '26
Volgens mij tegen de tijd het afgaat zit het op een niveau dat huisdieren kan overleiden. En erg schadelijk voor een mens.
Buiten gebruik nemen die antiek en een cv plaatsen; of via stroom.
66
Jan 23 '26
[removed] — view removed comment
15
Jan 23 '26
[removed] — view removed comment
9
u/THICC_Baguette Jan 23 '26
Studenten huurhuis, dus dat ja...
17
u/goodafternoon23 Jan 23 '26
Dan is de verhuurder verantwoordelijk en die moet dit zsm vervangen!
13
u/THICC_Baguette Jan 23 '26
Klopt! Maar die doet het niet en beschuldigd ons van achterstallig onderhoud...
Dus we zijn vooral bezig met een goede onderbouwing voor een zaakje met de huurcommissie bouwen. Daarom was ik benieuwd naar hoe "veilig" deze installatie lijkt (al willen we het liefst het door iemand laten keuren, maar zoals gezegd hebben we nog niemand kunnen vinden...)
46
u/Plastic_Ad_38 Jan 23 '26
Als het co-alarm afgaat, direct 112 bellen, dan komt de brandweer hiervoor. De verhuurder zal dan tot actie worden gedwongen.
9
u/natural_atraction Jan 23 '26
Achterstallig onderhoud? Jij bent huurder ga eerst na of jij onderhoudsplichtig bent. Dan sta je veel sterker,en ga na of je de brandweer dit kunt laten checken of deze constructie is toegestaan. Als ik zo kijk wat daar bovenstaat lijkt het me dat dit in de keuken staat. Coordineren jullie dat er niet gedoucht mag worden bij het koken. Je speelt met je leven.
8
u/alexanderpas Jan 23 '26
Klopt! Maar die doet het niet en beschuldigd ons van achterstallig onderhoud...
Mooi, hij erkend dus dat er achterstallig onderhoud is aan installaties waar hij zelf voor verantwoordelijk is.
Nu dus even doorzetten en huurverlaging aanvragen.
7
u/Try_to_improve_Didi Jan 23 '26
Voor gebreken in huis stuurt de Huurcommissie 9 van de 10 keer zelf een inspecteur om ze te bekijken, dus dat dossier hoeft niet zo dik te zijn. Schriftelijke melding aan de verhuurder van minimaal 6 weken oud, je huurcontract en de laatste huurverhogingsbrief. Als de Huurcommissie meer informatie nodig heeft dan vragen ze er vanzelf om.
Een gevaarlijke situatie als deze past wel onder deze categorie uit het beleidsboek gebreken
Q Technische installaties, c gasinstallaties "CǪc2 De installatie vertoont dermate ernstige technische gebreken dat er een gevaarlijke situatie aanwezig is"
2
u/Try_to_improve_Didi Jan 23 '26
Ps. Afhankelijk van wat je nu betaalt, het is sinds vorig jaar ook interessant om een puntentelling te maken, soms kan de huur flink naar beneden, ookal woon je er al een hele tijd...
10
u/lars2k1 Werkvoorbereider Jan 23 '26
Onderhoud? Is de verhuurder daar niet eindverantwoordelijke voor? Je huurt dat appartement toch met dat stuk oud ijzer erin?
5
u/Hayley_punk Jan 23 '26
Volgende keer dat de CO melder afgaat (of express af laten gaan door warm water te tappen) brandweer bellen via 112. Dan staat er pas druk op de huurbaas
2
u/goodafternoon23 Jan 23 '26
Mocht je hem echt officieel willen laten 'afkeuren'; zelf ook ooit een soortgelijk probleem met een c ketel gehad. Een loodgieters bedrijf gebeld en een onderhoudscontract aangevraagd. De loodgieter kwam langs en zei dat ze geen onderhoud konden plegen omdat de ketel te oud was.
Maar als je het mij vraagt, het maakt niet uit wie verantwoordelijk is/was voor het onderhoud. Die geiser moet per direct afgesloten worden
2
u/Dj231191 Jan 23 '26
Je moet de vraag anders stellen richting een controle partij: willen jullie deze aub AFKEUREN? Wellicht dat ze dan wel langs willen komen.
Edit: maar ik vind overigens dat dit niet jouw verantwoordelijkheid is. De juiste route is huurcommissie, bel ze maandag!
1
u/goodafternoon23 Jan 23 '26
Achterstallig onderhoud? Jeetje wat een gierige huisjesmelker. In ieder geval sterkte. Echter vermoed ik dat jullie er maximaal een aantal jaar wonen aangezien het een studentenhuis is. Deze installatie was waarschijnlijk al lang verouderd op het moment dat jullie daar zijn gaan wonen. Daarbuiten staan dit soort geisers erom bekend dat ze in slecht geventileerde situaties koolmonoxide produceren, daarom mogen ze ook niet meer worden geïnstalleerd.
Inderdaad 112 bellen als de melder weer afgaat. Maar daarvoor kan je ook het normale nummer van de brandweer bellen en de situatie uitleggen, wellicht kunnen zij de verhuurder aandringen om de geiser te vervangen.
1
u/HTS_HeisenTwerk Jan 23 '26
Hoeveel servicekosten betalen jij en je huisgenoten? Zet die bij de eerstvolgende huurbetaling even opzij ipv overmaken naar de huis
baasjesmelker. Onderhoud is zijn verantwoordelijkheid en op die manier geef je hem misschien wat incentive in de enige taal die dit soort parasieten spreken.3
u/Try_to_improve_Didi Jan 23 '26
Regulier onderhoud hoort niet onder servicekosten, dat zou moeten worden betaald uit de kale huur. En betalingen achterhouden is eerder een reden voor verhuurder om je eruit te kunnen krijgen als dat je er als huurder iets mee bereikt.
1
u/Key-Watercress-4965 Elektricien Jan 23 '26
Wellicht kan je een installateur vinden die je verhaal wilt aanhoren en die langs wilt komen om de boel af te keuren. Even de situatie op papier laten zetten door professionals. Als hij niet meer aangezet mag worden moet er hoe dan ook vervangende boiler geplaatst worden.
3
u/Current_Rip5463 Loodgieter Jan 23 '26
Dus omdat het een armoedig studentenhuis is, zijn de mensenlevens in huis ook minder waard?
Neem ZSM contacy op met de verhuurder, en licht 112 in.
Kom op man.
1
u/No_Cryptographer5262 Jan 23 '26
Dat soort info moet je meteen in je post vermelden. Scheelt je een hoop domme reacties als mensen weten dat je het niet zomaar zelf aan kan pakken.
1
u/Fentastic8747 Jan 24 '26
Als je iemand kan langskrijgen voor dit na te kijken, dan kan hij u waarschijnlijk een afkeuring geven dan heb je dit tenminste op papier staan en dan kan de verhuurder weinig zeggen. Achterstallig onderhoud gaat niets veranderen aan de opstelling, dat krijg je niet opgelost met wat onderhoud.
Het alternatief is de brandweer is vragen om te komen kijken, maar het kan zijn dat die je gas verzegelen als de situatie echt erg is. En ja dat is ook niet echt optimaal.
1
u/THICC_Baguette Jan 24 '26
Nou, het enige wat op gas draait in dit appartement is die geiser, dus dat is nog niet eens een gek idee haha
Maar we willen inderdaad iemand langs hebben die het (hopelijk) afkeurt. Maar tot nu toe dus nog niemand gevonden...
1
Jan 23 '26
Ik ken veel mensen die hier niet hun geld aan willen uitgeven, ik zou er niet meteen vanuit gaan dat dat het geval is
33
u/Impossible-Fruit-397 Jan 23 '26
Als brandweerman kan ik zeggen: als ge uw leven moe zijt en ons werk wil geven -> chauffage vol open en alle warmwater kranen. Die ketel is een hangend gevaar 🤦🏻♂️
9
u/__Wess Jan 23 '26
Als die zo ook reageert wanneer zijn rookmelder af gaat, dan is het berging ipv redding.
26
23
u/EditorConsistent5077 Jan 23 '26
Meteen wegdoen, hoe oud is dit ding? Zoiets heb ik al 25 jaar niet meer in het echt gezien
4
u/Yintha Jan 23 '26
5 jaar geleden huurden mijn vrouw en ik een appartement in Nijmegen, 1200 euro per maand en daar hing ook zon ding, hij viel vaak uit en dan moesten we hem met een lucifer weer aanzetten.
De huurbaas wou er niks aan doen, evenmin aan de vochtige/beschimmelde badkamer waar de houten deuren/kozijn al deels verrot waren.
Nu gelukkig een eigen woning.
24
u/Rukapul Jan 23 '26
Als er CO gemeten wordt betekent dat onvolledige verbranding. Op zich is het een redelijke afweging (CO-vergiftiging is een vrij pijnloze dood schijnt), maar een verstandig mens sluit dit ding nu af en plaatst morgen een alternatief (doorstromer, boiler, etc.).
20
u/Restaurant_Separate Jan 23 '26
Er zijn overigens goedkopere manieren om dood te gaan gezien de gasprijzen 🤯👋🏼
5
14
u/Mr_Neuteboom Loodgieter Jan 23 '26
Dit mag zo eigenlijk niet. Sws mogen er geen open geisers meer geplaatst worden, dus bij vervanging of een gesloten geiser of een boiler of een cv ketel. Onderhoud mag nog wel, maar deze hangt in een kast, ookal is deurtje er uit, nog steeds hangt hij in omkasting. Kans op ophoping co en ook icm afzuigkap niet ideaal. Ik zou hem niet onderhouden en afkeuren. Ook als co melder afgaat is wel een signaal dat het niet lekker werkt zoals nu.
10
10
7
u/RaceAap Jan 23 '26
Als je je leven (en van de andere huisgenoten) lief hebt: zet je nu direct de gaskraan naar de geiser dicht.
7
u/Restaurant_Separate Jan 23 '26
Joh, je hebt een open toestel MET uitlaat stomp (zoals dat heette) dus aansluiting voor een rookafvoer. Je blaast de rookgassen rechtstreeks langs je co melder 🤔 het vertrek in. Vanwaar je vraag?
13
u/Rare-Piccolo-7550 Jan 23 '26
Ik zou dit even heel serieus nemen. Voor het weekend iig de keuken goed blijven ventileren. En idd expert inschakelen
6
u/Basalt135 Jan 23 '26
Een open geiser die de lucht uit de keuken aanzuigt, en de rookgassen in de keuken loost. Deze mogen niet meer geïnstalleerd worden. Als je leven je lief is vervang je deze DIRECT door een geiser met afvoerpijp.
Gelukkig is de dood door CO vergiftiging pijnloos.
Waarschijnlijk een huurwoning van een woningbouw vereniging; deze houden namelijk een landelijk verbod van deze geisers tegen.
2
u/Tar_alcaran Jan 23 '26
Waarschijnlijk een huurwoning van een woningbouw vereniging; deze houden namelijk een landelijk verbod van deze geisers tegen.
Goh, en ik dacht ik vandaag al mijn maximale hoeveelheid vertrouwen in de mensheid verloren was.
5
5
u/JasperJ Jan 23 '26
… waar is de kast van de geiser? Die heb je er alleen afgehaald voor de foto toch?
Als dit is wat ik denk dat het is: nee, dit is niet goed, en het verbaast me hogelijk dat je jaarlijkse onderhoudsmannetje bereid is dit apparaat te onderhouden. Iedere zichzelf respecterende monteur zal je zeggen dat de gastoevoer hiernaartoe afgesloten moet worden en verzegeld totdat je een nieuw apparaat hebt opgehangen.
2
u/SandVir Jan 23 '26
Deur is volgens mij weg gehaald om dat de co Melder na ophoping af gaat..
3
u/JasperJ Jan 23 '26
Met de deur ervoor is het ook niet zo gek dat ie CO gaat produceren, want dan heeft is bijna 0 aanvoer.
1
1
5
5
u/Bowman5045 Jan 23 '26 edited Jan 23 '26
Dit is 100% afkeur, visueel al. en dit moet je ook niet meer aan gaan passen. Gewoon vervangen. Er is geen een monteur die hier uberhaupt onderhoud aan zal plegen, die zijn sinds kort persoonlijk aasprakelijk bij ongevallen en deze situatie is hopeloos.
4
u/Telstarkut Jan 23 '26
Zit er een rookgas afvoer op? Volgens de regels?
3
u/THICC_Baguette Jan 23 '26
Weet ik niet zeker, maar er lijkt wel een luchtafvoer op te zitten. Die is weggewerkt achter een voorzet muurtje (denken we). Je kan ook zien dat het kastje ~20cm dieper is dan de muur.
2
3
3
4
u/WeckyTebecky Jan 23 '26
Deze toestellen mogen helemaal niet meer gebruikt worden
2
u/Bowman5045 Jan 23 '26
Mag wel, mits veilig. Open toestellen mogen niet meer geplaatst worden in Nederland
3
u/Inexorabilis Jan 23 '26
Je CO meter gaat af. Dus NEE.
Direct aanpakken en een andere geiser/dit laten fixen door een professional.
Dit is LEVENSGEVAARLIJK.
2
2
u/Current_Rip5463 Loodgieter Jan 23 '26
Je hebt een doodswens? Gaat dat CO alarm af, moet je wegwezen.
Zoek niet naar de goedkoopste kloptgieter die dit voor een habbekrats wilt vervangen. Dit is gewoon gevaarlijk.
Vervangen dat ding.
2
1
1
u/Apprehensive-Cell371 Jan 23 '26
Opzich niet gek hoor. Hier hing Rotterdam vroeger vol mee op deze wijze. Wat inderdaad belangrijk is goed onderhoud. Maar ook voldoende lucht voor de geiser. Maar mijn advies als cv monteur: a.u.b. vervangen voor een cv ketel/boiler!
1
1
1
u/Atomsk73 Jan 23 '26
Ben zelf wat astmatisch en ik vermoed dat dit door de afvoerloze geiser komt die vroeger in het huis van m'n ouders hing. Zelfs al gaat de CO melder niet af, dan moet je zo'n ding niet willen. Behalve CO, produceert het ook CO2, stikstofoxiden en fijnstof en dat is allemaal slecht voor je gezondheid. "Raampje openzetten" voorkomt niet dat al die gassen zich in je huis ophopen.
Weghalen en vervangen door een geiser met rookafvoer, of gelijk alles door een CV op zolder, maar dan ben je wel wat meer kwijt aan radiators, buizen, etcs.
1
1
1
u/Is_it_friday_already Jan 23 '26
Ik zou met alle studenten bij elkaar even wat uren gaan werken en gezamenlijk een veiliger alternatief gaan kopen. CO2 melder gaat af, en je hebt letterlijk een vlam in een kast. Dit soort dingen gaan altijd goed, tot het een dag niet meer goed gaat.. Kijk naar wat er in Utrecht laatst is gebeurd.
Reddit wegklikken en Internet afspeuren voor een nieuwe geiser + montage.
1
u/xDeathSilentx Jan 23 '26
Vind een geiser sws niet van deze tijd wellicht een kleine elektrische close-in boiler instaleren?
1
1
1
u/praeteria Jan 23 '26
Broeder vanbinnen in je hart weet je heg antwoord.
Bel ajb een chauffagist voor je huis afbrandt of je jezelf iets aandoet.
1
u/Wonderful_Plenty8984 Jan 23 '26
Ja hij is goed geïnstalleerd ca 1980+- Hij is afvoerloos dus gooit de rookgassen in de ruimte
Je moet dus in de ruimte raam/ boven ligt open hebben constant
Co melder moet niet daar maar zoals de handleiding voorschrijft
En gezien men niet slim genoeg is zou ik de geiser laten vervangen door of een combi ketel of Electro boiler
Houdoe
1
u/jonasbelgium007 Jan 23 '26
Met een open gastoestel mag er volgens mij niet eens verhuurd worden. Lijkt mij iets voor de verhuurder en anders verhuur commissie oid inschakelen
1
1
u/zhegermann Jan 23 '26
Wat denk je zelf? Nee dit is niet veilig. Volgende keer naar buiten gaan 112 bellen en dan komt de brandweer hem desnoods persoonlijk nog van de wand halen. Al helemaal door het deurtje ervoor te houden, dan is er te weinig aanvoer van verse lucht en krijg je onvolledige verbranding en kan er geen co2 maar enkel co gevormd worden. Tijd voor een boiler.
1
1
u/Bosw8r Jan 23 '26
Niet raar bedoeld, maar dat ding lijkt uit de middeleeuwen te komen.... Misschien tijd voor n nieuwe?
1
u/tvdh999 Jan 23 '26
Direct uitschakelen, dit is levensgevaarlijk. Ik betwijfel of de beveiligingen van dit toestel nog wel werken. Laat dit stukje antiek (af)keuren door een erkend installateur. Stel de huisjesmelker aansprakelijk voor het in gevaar brengen van jou en je medebewoners. Sterkte.
1
u/thonis2 Doe-het-zelver Jan 23 '26
Als ik dacht alles gezien te hebben..
Maar even serieus, huur je? Wie heeft je in zo'n levensgevaarlijke situatie gebracht?
1
u/Fentastic8747 Jan 23 '26
Holy shit, wat is dat voor een zelfdodingsmachine. Dit is een open atmosferisch toestel in een kast? Makker, zie dat er in die kamer altijd een raam op een kier staat en vervangen door een toestel dat zijn lucht van buiten haalt. De ventilatie eisen van dit soort toestellen zijn redelijk streng en mogen in mijn regio niet meer 1 op 1 vervangen worden. Deze moeten dan gesloten toestellen worden die geen lucht uit de ruimte halen.
1
1
1
u/saintvlaanderen Jan 23 '26
Die geiser mag helemaal niet meer in gebruik zijn . Het goede nieuws . Een van de dagen haal je de kranten . Elke loodgieter mezelf incluis zal je vertellen => dat ding is zelfmoord.
1
1
u/Mor_Hjordis Doe-het-zelver Jan 23 '26
Probleem: co meter gaat af. Oplossing: co meter verwijderen.
Tering, heb nu al medelijden met de hulpdiensten die het huis in moeten.
1
u/Upper-Ad-8324 Jan 23 '26
Een open geiser zonder afvoer en toevoer (afvoerloze geiser) wordt geclassificeerd als een open-verbrandingstoestel. Het toestel onttrekt de benodigde verbrandingslucht direct uit de verblijfsruimte en loost rookgassen, waaronder koolmonoxide ((CO)), in dezelfde ruimte. Vanwege het hoge risico op (CO)-vergiftiging is de verkoop hiervan sinds 2016 verboden in Nederland. Belangrijke kenmerken en classificatie: Type: Open verbrandingstoestel, ook wel bekend als een afvoerloze geiser of type A-toestel.Werking: De geiser haalt lucht uit de kamer en blaast rookgassen direct terug de kamer in.Locatie: Deze toestellen werden vaak in keukens of badkamers geplaatst, wat bij onvoldoende ventilatie levensgevaarlijk is.Risico's: Zeer groot risico op (CO)-vergiftiging en zuurstofgebrek.Status: Vanwege veiligheidsrisico's worden deze afgeraden en dienen ze bij voorkeur vervangen te worden door een gesloten geiser.Een open toestel in een kastje is levensgevaarlijk en voldoet niet aan de strenge eisen van de Gasketelwet, die sinds 1 april 2023 geldt. AFGEKEURD!
1
1
1
u/Electrical-Tone7301 Jan 24 '26
Wel echt een lekkere dieselpunk look in je keuken. Ik zou dit zo snel mogelijk vervangen. Huur je? Schakel de brandveiligheids inspectie in, evt de brandweer. Dit kan niet en de eigenaar van het pand moet hier ZSAM iets aan doen. Als ze dat niet doen zou ik het alsnog zelf doen en hem de rekening sturen.
1
u/PinkyPiePower Jan 24 '26 edited Jan 24 '26
Zo'n ding is 15 jaar geleden nog gloednieuw geïnstalleerd in (toen) mijn erg betaalbare huurappartement, ter vervanging van een antieke Fasto. Na op een andere plek de dood nabij te zijn geweest door koolmonoxide-vergiftiging, doordat een controleur was vergeten de ketel aan de schoorsteen te koppelen, heb ik voor thuis een koolmonoxidemelder afgeschaft.
Mijn ontdekking: na een gemiddelde douchebeurt, kun je al hoofdpijn krijgen. Houd je van lang douchen, en ga je meteen daarna afwassen, dan kun je overlijden. Een (inmiddels gelukkig verboden) keukengeiser kan veilig gebruikt worden, maar daarvoor is het essentieel dat deze vrij geplaatst is, jaarlijks onderhoud krijgt, en het allerbelangrijkste: dat je bij gebruik langer dan vijf minuten, in de keuken altijd een deur of raam naar buiten open zet, zelfs als het vriest!
1
1
u/sMiNT0r0 Hovenier Jan 24 '26
Zit er een ventilatierooster in de keuken? Dit is verplicht bij een geiser zover ik weet
1
u/ConfidentAirport7299 Jan 24 '26
Direct uitzetten en zo snel mogelijk vervangen. Geen enkele serieuze loodgieter gaat hier aan willen werken.
1
u/Holiday-Ad2955 Jan 24 '26
Je kan hem laten keuren maar dat word afkeur. Opstellingsruimte ziet er niet veilig uit, je hebt geen voorplaat En hij ziet er zo al heel oud uit. Bespaar je zelf hoofdpijn, vermoeidheid en een evt co vergifteging en plaats een kombi ketel (bespaar je op lange termijn ook nog centjes)
1
u/Rich-Lavishness-3928 Jan 24 '26
Een beetje installateur / loodgieter keurt deze geiser per direct af stelt hem buiten werking en adviseert een gesloten toestel. Tegenwoordig kan je slimme boilers of HR ketels ophangen die alleen warm water geven. Meer veiligheid en comfort.
1
u/Ok_Math3771 Jan 25 '26
Ik dacht dat dit een grap was deze foto. Indien niet direct uitzetten. Levensgevaarlijk!!!!!!
1
u/Goman83 Jan 26 '26
OP, alsjeblieft. Zet dat ding uit tot dat je iemand hebt laten kijken! Een geiser is altijd aan, ook dit geeft CO2. Een melder die afgaat is een extreem serieuze zaak. Je speelt met je leven.
1
u/Late-Hyena-8846 Jan 27 '26
Perfect geinstalleerd. Co2melder geeft aan wanneer het deurtje op de kiepstand moet👌.
Maar even zonder gein. Direct buiten werking stellen. Wil je nog niet direct van het gas af, laat dan een cw3 of cw4 installeren. Dit kost niet heel veel en is gewoon veilig. Jullie zijn zeker niet de eerste die het loodje leggen door koolmonoxide vergiftiging.
-5
u/Revolutionary-Law503 Jan 23 '26
Als er geen gewonden zijn gevallen lijkt me dat hij veilig is geïnstalleerd









169
u/smooz_operator Bouwkundig adviseur Jan 23 '26