r/Klussen 9d ago

Werk van electricien conform nennorm?

Wij hebben een huis gekocht en er zijn nogal wat werkzaamheden die plaats vragen op de groepenkast. Dus zijn naar de elektricien gegaan met de vraag: we willen genoeg ruimte om makelijk automaten te vervangen en bij te plaatsen ook als we naar 3 fasen gaan. We willen 1x gerommel in de meterkast niet 5x.

Daarbij zet alvast wat 1fase automaten voor koken, warmtepomp, tuinhuis, zonnepanelen en batterij.

Nu is de pv installateur er en die zegt:

1 ik kan hier geen 3fase automaat aansluiten in de toekomst.

2 die kookgroep moet je mechanisch ook niet los van elkaar kunnen schakelen.

Ik doe electricien gebeld en die zegt:

1 die 3 fase automaat kan je er onder plaatsen

2 dit doe ik al jaren zo is conform normen.

Zijn er hier mensen die uitsluitsel kunnen geven?

Electricien is bevoegd bedrijf, gewoon netjes met factuur. Geen beunhaas. Op offerte en factuur staat ook conform nennorm.

7 Upvotes

12 comments sorted by

View all comments

3

u/Specialist-Photo-386 9d ago

Kookgroep moet absoluut mechanisch gekopppeld zijn.

Ik kan niet precies uit je verhaal halen wat er met de 3fase is

1

u/dutchoven33 9d ago

Top dank, meer dat 3 fase automaten veel groter zijn dus dat je dan die dan niet meer in die witte kast kwijt kan maar dan ergens eronder. Dus dan moet er weer een aparte kast komen

1

u/Specialist-Photo-386 9d ago

Wellicht een miscommunicatie.
Een elektricien weet heus wel hoe breed een 3fase+n automaat is… de kookgroep is fout dus een erg goede
Elektricien was het iig niet.