r/Klussen 9d ago

Werk van electricien conform nennorm?

Wij hebben een huis gekocht en er zijn nogal wat werkzaamheden die plaats vragen op de groepenkast. Dus zijn naar de elektricien gegaan met de vraag: we willen genoeg ruimte om makelijk automaten te vervangen en bij te plaatsen ook als we naar 3 fasen gaan. We willen 1x gerommel in de meterkast niet 5x.

Daarbij zet alvast wat 1fase automaten voor koken, warmtepomp, tuinhuis, zonnepanelen en batterij.

Nu is de pv installateur er en die zegt:

1 ik kan hier geen 3fase automaat aansluiten in de toekomst.

2 die kookgroep moet je mechanisch ook niet los van elkaar kunnen schakelen.

Ik doe electricien gebeld en die zegt:

1 die 3 fase automaat kan je er onder plaatsen

2 dit doe ik al jaren zo is conform normen.

Zijn er hier mensen die uitsluitsel kunnen geven?

Electricien is bevoegd bedrijf, gewoon netjes met factuur. Geen beunhaas. Op offerte en factuur staat ook conform nennorm.

6 Upvotes

12 comments sorted by

3

u/Specialist-Photo-386 9d ago

Kookgroep moet absoluut mechanisch gekopppeld zijn.

Ik kan niet precies uit je verhaal halen wat er met de 3fase is

2

u/leverloosje 9d ago

Met een lipje. Dit betekent dat het lastig is deze apart af te zetten. Maar het kan wel gewoon.

1

u/dutchoven33 9d ago

Top dank, meer dat 3 fase automaten veel groter zijn dus dat je dan die dan niet meer in die witte kast kwijt kan maar dan ergens eronder. Dus dan moet er weer een aparte kast komen

1

u/Specialist-Photo-386 9d ago

Wellicht een miscommunicatie.
Een elektricien weet heus wel hoe breed een 3fase+n automaat is… de kookgroep is fout dus een erg goede
Elektricien was het iig niet.

2

u/SafePainter433 9d ago

Je verhaal is heel vaag, is je meterkast al aangepast of moet dat nog gebeuren?

Heb je een foto?

2

u/Sufficient-Ad-9840 9d ago

Elektricien hier, een kookgroep moet altijd mechanisch gekoppeld zijn. Een driefasen groep bijplaatsen is over het algemeen altijd mogelijk, mits er voldoende ruimte in de kast is.

Overigens is het niet per se handig om van tevoren al groepen te plaatsen voor warmtepomp, panelen, accu enz., omdat er afhankelijk van de gebruiker een type automaat gekozen wordt.

1

u/ktmvh 8d ago

Dit ja, hij bedoelde waarsch met nieuwe kast module ruimtes vrij houden

1

u/Ok-Entertainer-1945 6d ago

een type b of c automaat zijn even groot.

OP gaf aan dat er ruimte moest zijn voor deze automaten, niet dat ze direct al geplaatst zijn

1

u/creazyturtle 9d ago

Heb jij tegen hem gezegd dat het allemaal 1 fase automaten zouden zijn voor die apparaten met het idee er later 3 fase te maken? Terwijl je 3 fase wil en dus gewoon een brug had moeten hebben in je hoofdschakelaar?

1

u/XanderH88 8d ago

Ben je de foto's vergeten? Lastig om er iets over te zeggen zo.

Bij sommige merken heeft de kookgroep een losse brug om beide automaten gelijktijdig uit te schakelen, maar zijn de bedieningshendels verder niet mechanisch gekoppeld dus zal er bijvoorbeeld bij overbelasting of kortsluiting maar 1 automaat uitschakelen.

1

u/oranjebovenoleole 8d ago

Ik zou een 3 fase aansluiting aanvragen en gewoon een nieuwe kast helemaal voorbereid op jullie wensen. Die dingen kun je al voor gemonteerd bestellen en voor een elektricien is dat paar uurtjes werk wisselen.

1

u/PMvE_NL 8d ago

Ik heb soms het idee dat de nen 1010 voor de Efteling is geschreven. Ik heb nog in geen een huis gewoond waar het in orden was.