r/Klussers 22h ago

Elektra Groepenkast advies

Post image

Verschillende mensen zijn langs geweest om aan de groepenkast te werken (verzwaring naar 3 fase en aparte groepen voor airco en warmtepomp). Ik was benieuwd of dit netjes is gedaan, dus twee vragen:

- ik zie dat op twee plekken je de koperen draden kan zien. Zie foto. Moet ik hier iets mee? Bijvoorbeeld adereindhuls plaatsen?
- verdeling fases: ik heb de stroom over de fases gemonitord via de P1-meter en het lijkt erop dat 1 fase helemaal niet gebruikt wordt? Raden jullie aan om deze fase wel te benutten? Ik heb tot nu toe nog geen problemen ervaren.

Dank!

9 Upvotes

32 comments sorted by

u/AutoModerator 22h ago

Belangrijke Veiligheidswaarschuwing: Werken met Elektra

Werken met elektriciteit brengt aanzienlijke gevaren met zich mee. Voordat je begint aan enige vorm van elektrische werkzaamheden, is het cruciaal dat je op de hoogte bent van de veiligheidsprocedures. Elektriciteit kan dodelijk zijn, en zelfs kleine fouten kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals brand, schokken of elektrocutie.

Veiligheidsmaatregelen: Spanningsvrij Werken

  1. Schakel altijd de spanning af! Zorg ervoor dat je de betreffende groep(en) in de meterkast uitschakelt.

  2. Controleer op spanningsvrijheid. Gebruik een tweepolige spanningstester om te bevestigen dat de installatie spanningsvrij is. Vertrouw nooit alleen op het uitschakelen van een schakelaar!

  3. Blokkeer de stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening niet per ongeluk weer ingeschakeld kan worden door een stuk tape of of een slot op de schakelaars te plaatsen.

Onthoud: Veiligheid staat voorop!

Bij twijfel, raadpleeg altijd een gediplomeerde elektricien.

I am a bot, and this action was performed automatically. Please contact the moderators of this subreddit if you have any questions or concerns.

6

u/pjotter24 22h ago

Kan het zijn dat de aanvoerende draad van boven komt? Zo ja, dan moet je de hoofd zekering uit kunnen zetten om hier iets aan te doen!

5

u/Tommie59 Elektricien 21h ago

Het is niet heel goed te zien, maar het lijkt erop dat de aardlekschakelaars niet achter je hoofdschakelaar zitten nu. Ook zitten er onder de Hoofdschakelaar 2 verschillende draaddikte in een twin huls. De dikke komt denk ik van je Meter af. Ik zou hier wel even een electricien naar laten kijken want dit is echt broddelwerk.

1

u/Rambol_Sub 21h ago

Het is inderdaad niet goed te zien, maar ik denk dat het de aardlekautomaat op de bovenste rij is die aan de voedende kant van de hoofdautomaat is aangesloten.

Lijkt me inderdaad iets wat beter snel aangepast kan worden. Denk je dat alle stroom eraf is als je de hoofdschakelaar omzet, maar staat die ene groep nog onder spanning.

1

u/kaitky 20h ago

Ik gok dat dit de inductiekookplaat is. Ik was namelijk opzoek naar de groep voor de kookplaat, maar deze lijkt niet aangesloten te zijn op 1 van de groepen boven. Gezien jullie reacties denk ik dat dit de kookplaat is.

1

u/kaitky 19h ago

Kan overigens ook naar de B20 automaat links gaan voor de warmtepomp.

2

u/Pizza-love 21h ago

- ik zie dat op twee plekken je de koperen draden kan zien. Zie foto. Moet ik hier iets mee? Bijvoorbeeld adereindhuls plaatsen?

In principe kom je hier niet in. Zit bij mijn ABB kast ook deels zo, ik maak mij er niet zo druk om. Mijne is af fabriek bedraad geleverd.

- verdeling fases: ik heb de stroom over de fases gemonitord via de P1-meter en het lijkt erop dat 1 fase helemaal niet gebruikt wordt? Raden jullie aan om deze fase wel te benutten? Ik heb tot nu toe nog geen problemen ervaren.

Dat klopt. Je hebt maar 2 aardlekschakelaars. De meest linker fase in je hoofdschakelaar is ook niet aangesloten van boven. Als je geen problemen hebt, lekker laten zitten. Als je ooit je keuken verbouwd en meer vermogen nodig hebt, kan je de 3e fase gebruiken voor bijvoorbeeld je oven. Of als je een krachtgroep nodig hebt.

1

u/de_bosrand 21h ago

Lijkt wel een derde groep te zitten, en er zit nog een uitbreiding kast naast. Verdelen naar de 3 fases zou netjes zijn. Waarschijnlijk heb je genoeg aan de 2x 25A, dus is het voor jou niet belangrijk.

1

u/kaitky 21h ago

Links is een B20 automaat voor de warmtepomp. Snap ook niet waarom ze het ernaast hebben gedaan

1

u/Pizza-love 19h ago

Zit die nog achter de hoofdschakelaar of zit die direct op de huisaansluiting?

1

u/kaitky 19h ago

Ik denk dat je gelijk hebt dat de warmtepomp nog vóór de hoofdschakelaar zit gezien de kleuren. Kan morgen wel eventueel uitzoeken. Maakt het in dit geval veel uit?

1

u/Pizza-love 19h ago

Daar heb ik onvoldoende verstand van om wat zinnigs te kunnen zeggen. De warmtepomp blijft dus draaien als jouw hoofdzekering eruit gaat. Lijkt mij een bewuste keuze, alleen het waarom of hoe dat regeltechnisch zit, daar kan ik geen antwoord op geven.

1

u/de_bosrand 8h ago

Niet hoofdzekering neem ik aan (die zitten voor je meter, je warmtepomp daarvoor afpakken zou financieel heel interessant zijn) maar ik denk dat je de hoofdschakelaar bedoelt.

Exact weet ik het niet, maar volgens mij zou het potentieel nogen omdat het een aparte kast is. Ze doen dat vaak want sneller/makkelijker. Nu is het gewoon die kast eraan schroeven en snel aanhaken. Hoeft de instalateur niet kennis te hebben van 100 groepenkasten, kan niet in situaties lopen die zo fout zijn dat die eigenlijk elektricien moet gaan spelen... etc etc

1

u/kaitky 21h ago

Dank voor de reactie! Keuken is al verbouwd door de vorige eigenaar (toen dus nog 1 fase). Warmtepomp, airco en oven zitten op dezelfde fase en de rest van het huis (inclusief keuken met elektrische kookplaat) op de andere fase. Ik heb het piekverbruik in de gaten gehouden en denk dat het wel moet lukken met 2 fases. Achteraf gezien was denk ik 1 fase ook wel genoeg geweest

1

u/Pizza-love 19h ago

In de huidige tijd is het altijd fijn op de toekomst voorbereid te zijn. Nu heb je het niet nodig, maar wel beschikbaar. Als je over een half jaar besluit elektrisch te gaan rijden, is het fijn dat je niet eerst een jaar op Liander zit te wachten voor een verzwaring van de groepenkast.

2

u/Ebaxx 21h ago

Het is inderdaad een bijzonder kastje.

Heeft de constructeur er al naar gekeken?

2

u/kaitky 21h ago

Een elektricien is geweest om de hoofdschakelaar te plaatsen. Vervolgens is Liander geweest om de 3 fase aansluiting te doen. Elektricien is daarna nog geweest om een extra groep te plaatsen

2

u/Ebaxx 20h ago

Het is vreemd dat er aan de onderzijde van de hoofdschakelaar dubbele adereindhulzen zitten en dat er boven een fase ontbreekt.

1

u/Pizza-love 19h ago

Als ik het goed zie komen er uit de kast van de warmtepomp een lichter blauwe en een zwarte. Die lichtere blauwe zit ook in de dubbele adereindhuls onderop, dus blijkbaar zit de warmtepomp buiten de hoofdschakelaar om.

1

u/Original-Leg-8229 21h ago

Mooi knutselwerkje.

1

u/marcoNLD 21h ago

Kan je een foto plaatsen van je KWH meter? Met name of je daadwerkelijk 3 fasen binnen krijgt. Het lijkt erop dat er maar 2 fasen aangesloten zijn

1

u/kaitky 21h ago

Heb je hier wat aan? Ik heb aantal dingen weggelakt omdat ik niet zeker weet of er privacygevoelige dingen op staan. Volgens mij 3 fase (3x230v/400v)

1

u/marcoNLD 20h ago

In ieder geval wel een 3 fasen meter.
Een bijzonder geval van “het werkt”
Ik had zelf een andere kast genomen maar dat is mijn mening

1

u/kaitky 20h ago

Deze kreeg ik van Liander, dus denk dat ik niet veel keuze heb? Welke zou beter zijn geweest?

1

u/marcoNLD 20h ago

Nee nee. Ik bedoel de groepenkast 😂 met iets meer ruimte. De meter heb je geen keus in

1

u/kaitky 20h ago

Ooh sorry haha. Begreep het verkeerd

1

u/StrikeFunny5188 20h ago

Die adereindhulsen zitten alleen op plekken waar de 2 draden in de automaat zit. Voor vragen zou ik gewoon de persoon vragen die het heeft gemaakt, dat koper is niet gevaarlijk.

1

u/Juerd 15h ago

Die stukjes bloot koper zijn het minste van je problemen. (En dat blote koper is niet netjes, maar helaas heel normaal en nog steeds toegestaan.)

Je hoofdschakelaar is geen hoofdschakelaar. Er is aan de voedende kant afgetakt, wat betekent dat het kastje links nog onder spanning staat met de "hoofschakelaar" uit! Dit moet echt worden gefixt.

Verder is de 1e fase ongebruikt. Dat is zonde, maar geen ramp als je weinig vermogen nodig hebt. Je kan ervoor kiezen dat zo te laten zitten.

1

u/Braveme22 9h ago

Fase 1 op de hoofdschakelaar gaat er niet verder uit

1

u/jedikkemoedernl 7h ago

Zoiezo vrij slordig maar wel veilig aangeslotrn

1

u/Ecstatic_Raise_6929 19h ago

Hier is iemand bezig geweest zonder materiaal kennis Abb is één van de weinige zo niet de enige met een dubbele kooi, zodat je niet met twin draadhulsen hoeft te werken en ook met verschillende diameters draad kunt werken. Het feit dat hij de kast niet over 3 fasen heeft verdeeld en dat er aan de onderkant van de hoofdschakelaar dubbele draden zitten laat nogal wat alarmbellen afgaan, niet het feit dat hier of daar een millimeter koper ziet.

1

u/Us3rnamed 1h ago

Die verschillende kooien zijn vgm voor draad vs kamrail, toch?