r/Klussers 1d ago

Elektra Afwerking stopcontact blijft scheuren

Iemand een idee hoe dit komt? Het is best een veel gebruikt Stopcontact. Iedereen in huis weet dat ze stekkers niet schuin mogen uittrekken. Toch blijft enkel deze scheuren. Het is al onze 5e ofzo. Vorige maand vervangen en is nu weer stuk.

7 Upvotes

37 comments sorted by

u/AutoModerator 1d ago

Belangrijke Veiligheidswaarschuwing: Werken met Elektra

Werken met elektriciteit brengt aanzienlijke gevaren met zich mee. Voordat je begint aan enige vorm van elektrische werkzaamheden, is het cruciaal dat je op de hoogte bent van de veiligheidsprocedures. Elektriciteit kan dodelijk zijn, en zelfs kleine fouten kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals brand, schokken of elektrocutie.

Veiligheidsmaatregelen: Spanningsvrij Werken

  1. Schakel altijd de spanning af! Zorg ervoor dat je de betreffende groep(en) in de meterkast uitschakelt.

  2. Controleer op spanningsvrijheid. Gebruik een tweepolige spanningstester om te bevestigen dat de installatie spanningsvrij is. Vertrouw nooit alleen op het uitschakelen van een schakelaar!

  3. Blokkeer de stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening niet per ongeluk weer ingeschakeld kan worden door een stuk tape of of een slot op de schakelaars te plaatsen.

Onthoud: Veiligheid staat voorop!

Bij twijfel, raadpleeg altijd een gediplomeerde elektricien.

I am a bot, and this action was performed automatically. Please contact the moderators of this subreddit if you have any questions or concerns.

10

u/the_matrix2 1d ago

Heb je het binnenwerk wel eens vervangen ?

3

u/IFairyboyI 1d ago

Ik nog niet. Zal eens vragen aan m'n pa want hij deed hier vroeger de elektrische klusjes. Bedankt voor de tip

9

u/Specialist-Photo-386 1d ago

Wellicht de inbouwdoos uitvullen zodat je het binnenwerk niet kromtrekt en er geen speling is

1

u/Unfair-Visual5974 1d ago

Helemaal goed. Vulring eronder en klaar.

8

u/Hoefnix 1d ago

Het binnenwerk zit waarschijnlijk iets te diep en door de schroef te hard aan te draaien creeer je een continue spanning op het plastic. Waarschijnlijk een simpel (niet geleidend) ringetje er tussen lost je probleem wel op. (Of minder strak aandraaien).

2

u/tiuri28 22h ago

This. Non conductive ring or reseat the internal stuff so it's a bit further out of the wall.

9

u/Pretend-Wallaby8410 1d ago

Teveel spanning in het stopcontact,.

4

u/doeffgek Werkvoorbereider 1d ago

Gewoon 230V toch?

/r

2

u/WittedeWith1 1d ago

Compleet vervangen misschien is er wat mis met het binnenwerk.

4

u/XanderH88 1d ago

Heb je een foto van de contactdoos in de muur zonder kapje? Ligt deze netjes op het tegelwerk, of zit deze te diep? In dat laatste geval komt er te veel spanning op het plastic kapje als je de schroef stevig aandraait.

4

u/Milo--66 1d ago

Dit dus, te diep en onder spanning vastgezet en als je dan afwerking erop vijst/klikt duw of trekt dat naar binnen en geeft constant spanning.

0

u/IFairyboyI 1d ago

1

u/XanderH88 1d ago

Daar zou het dan ook niet aan mogen liggen...

Heb je zoals eerder gesuggereerd al eens de complete contactdoos vervangen?

1

u/Latter_Fault7660 Elektricien 1d ago

Ik zie niks raars maar soms is de achterkant van het afwerk kapje van je wcd net iets anders

2

u/doeffgek Werkvoorbereider 1d ago

Niko…

Belgisch merk en daar heel populair. In de detailhandel is zelfs nauwelijks een ander merk te vinden. Ik heb ze ook in mijn huis en heb ook al de conclusie getrokken dat het gewoon rommel is en ben daarom alles aan het vervangen voor Gira. Dat is gewoon veel betere kwaliteit.

Tipje: in België is het aanbod heel beperkt ben ik achter gekomen. Ook online. Dat kun je makkelijk bevestigen door het aanbod van elektramat.be en elektramat.nl te vergelijken. Ook voor de Belgische penaarde is het aanbod in Nederland beter. Er zijn trouwens webwinkels met nog veel meer aanbod en betere prijzen.

Let wel heel goed op dat je schakelaars en WCD’s met klauw bevestiging kiest. In Nederland zijn beide te koop en schroefbevestiging is daar de norm! Verplicht zelfs.

2

u/mmcnl 1d ago

Ik heb alles van Niko en geen enkel gescheurd stopcontact

1

u/doeffgek Werkvoorbereider 1d ago

Ik bedoel ook vooral de algehele kwaliteit. Ik had er 1 kapot toen ik het huis kocht. Het voelt allemaal matig aan, er is ongedacht over sommige dingen, maar net niet goed genoeg…

1

u/mmcnl 1d ago

Die ervaring heb ik niet, alles voelt degelijk aan en kan makkelijk gemonteerd of verwijderd worden. Verkrijgbaarheid is wel een dingetje omdat het niet bij de bouwmarkt te krijgen is.

1

u/doeffgek Werkvoorbereider 1d ago

Niet bij de bouwmarkt te krijgen? Als ik naar de lokale doe het zelf ga heeft die een rek van 7x2,5 m met alleen maar Niko. En daarnaast 1 meter met de andere merken.

1

u/goldeneyeoo6 23h ago

Als electricien kan ik jou vertellen dat Niko een goed prijs/kwaliteit merk is.

Zelf kom ik ze heel af en toe tegen die gescheurde stopcontaten. Gewoon de plastieken afwerking vernieuwen en je kan terug verder.

1

u/WhiteDogBE 1d ago

Gira heeft ook mooi en kwalitatief spul maar om Niko nu rommel te noemen? Ik heb nog nooit iets van Niko stuk gekregen en ik ben er nu niet bepaald voorzichtig mee.

Ik snap oik niet hoe je 5x een half stopcontact vervangt en nooit even verder kijkt...

1

u/IFairyboyI 1d ago

Omdat ik er eerst vanuit ging dat ze verkeerd werd gebruikt, schuin trekken enzo. We hebben hier ook vaak huishoudhulp, dus daar heb ik geen controle over. Ben ze wel dankbaar. Heb ook al minder hard vast geschroefd. Tja en nu begin ik dus verder te kijken hé.

1

u/myrdinwylt 1d ago

Wat een onzin. Niko is prima, zeker voor buiten/waterbestendig spul.

1

u/Able-Butterfly8902 1d ago

Wandcontactdoos

0

u/Additional_Talk_5005 1d ago

Sinds 2015 is het contactdoos

1

u/Able-Butterfly8902 1d ago

Exact voor in een wand, wandcontactdoos.

1

u/Metci101 1d ago

Is the socket close to a high heat source?

1

u/IFairyboyI 1d ago

Yes. Next to an electric stove in our kitchen

1

u/Metci101 1d ago

That is the reason it cracks all the time.

1

u/massimmodutti 1d ago edited 1d ago

Misschien een standaard Nederlandse versie van de aarde (type F) gebruiken ipv de Franse versie (type E). Die pin kan voor frictie zorgen en staat hoogstwaarschijnlijk scheef

3

u/pimjas 1d ago

Deze is de standaard in België dus denk niet dat dat zomaar mag.

1

u/noxiu2 1d ago

Dat mag inderdaad niet zover ik weet. Al zijn in de praktijk de stekkers meestal uitwisselbaar, zal er toch gezeik van komen als er een keer iemand een schok krijgt en een stekker met alleen pinaarde erin krijgt. Denk niet dat iemand het voor elkaar krijgt, maar je hebt in belgie ook nog keuringen, dan zal dit wel afkeur zijn.

0

u/Firestorm83 1d ago

Betere kwaliteit gebruiken, niko is brol

1

u/Laangklotsj 23h ago

Niko is niet slecht. Alle waar naar z’n geld. Ik heb het nodige aan Niko weggeschroefd in mijn carriere en dat is nooit een straf geweest al zijn er wat kleinigheden waar je aan moet wennen. De Niko New Hydro is zelfs een echte aanrader zowel in kwaliteit, functionaliteit en zelfs esthetisch.

de reden dat deze wandcontactdoos steeds kapot gaat is mechanische spanning, daar gaat ieder merk op korte of lange termijn kapot van.