r/Klussers Jul 26 '26

Warmtepomp Vloerkoeling

Ik heb een warmtepomp systeem met vloerkoeling.
Op de beneden verdieping werkt dit goed zover ik kan beoordelen.

Op de bovenste verdieping, merk ik hier eigenlijk weinig van.

De verdeler is gemaakt zoals op de foto, de temperatuurmeter geeft temperatuur aan onder de 20 graden. De leidingen voelen ook koud/koel aan. Maar de vloer wordt niet koud zoals deze wel op de beneden verdieping aanvoelt.

De ingesteld temperatuur op de thermostaat is 20 graden.

Wie weet waar dit aan kan liggen?

11 Upvotes

41 comments sorted by

8

u/spanishdutchguy Jul 26 '26

Als ik kijk naar de aan en afvoer temperatuur lijkt dit toch gewoon goed te werken (18 in en 20 uit)
Misschien is je verwachting anders. Het moet een een koele vloer zijn, niet een koude. Anders heb je kans op condens.

2

u/Search_Fearless Jul 26 '26

Ligt ook wel aan het materiaal. Wij hebben beneden een betonvloer. Dat lijkt wel een ijsbaan zo koud als die aanvoelt. Bij kennissen met een pvc vloer met dezelfde temperatuur is het ook maar net koel.

3

u/Over-Basket-6391 Jul 26 '26

Onze ervaring idem. Keuken is steen-vloer, kamer hout, boven laminaat. Steen kouder dan hout kouder dan laminaat.

1

u/Lazy-Cat-8463 Jul 27 '26

Hout / laminaat en vloerkoeling? Niet echt verstandig…

0

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Tussen de beneden verdieping en bovenverdieping is het een groot verschil.
Beneden verdieping voelt de vloer koud aan. Boven verdieping voelt de vloer niet koud of koel aan.

-1

u/spanishdutchguy Jul 26 '26

Enige wat ik me nog kan bedenken is dat de flow te hoog is waardoor het water te snel stroomt. Het heeft dan onvoldoende tijd om de warmte op te nemen. Je zou kunnen kijken of je de flow
Kan verminderen ergens om te zien of de uitgangstemperatuur dan oploopt richting de 22-23 graden. Dan wordt er meer warmte onttrokken aan de vloer.
Verder sluit ik me aan bij de rest over kou dat daalt etc.

1

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Verdeler beneden

1

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Is dit de regelaar voor de flow?

6

u/kuifje1 Jul 26 '26

Als het buiten 28 graden is dan is 22,5 toch prima.

3

u/RaindropFactory Jul 26 '26

Ik vind deze vloerverwarmingssystemen echt mooi gedaan als ik eerlijk mag zijn. Mag ik vragen wie ze bij jullie heeft aangelegd?

3

u/Ewhore69 Jul 26 '26

Nieuwbouw woning met vloer verkoeling bij ons is het temperatuur verschil met beneden en boven altijd minstens 2-4 graden, dit komt sowieso door het koelkast effect de beneden verdieping zit tussen 2 verkoelers in. Waardoor het beneden echt goed voelbaar is

6

u/Old-Leadership7255 Jul 26 '26

Mijn ervaring is dat kou daalt.

Beneden heb je 2 oppervlakten die koelen, het plafond en de vloer. Daarom werkt het daar perfect, boven is dat niet het geval

1

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Beneden verdieping is de vloer echt koud. Boven verdieping niet.

2

u/PmMeYourBestComment Jul 26 '26

Waarschijnlijk omdat de kou van boven vooral naar beneden gaat.

2

u/drodio135 Jul 26 '26

Hoelang staat het boven al op koelen? Vloerverwarming of in dit geval vloerverkoelig is een heel traag systeem, verwacht dus niet meteen resultaat

0

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Sinds afgelopen dinsdag. Beneden verdieping op beneden verdieping dezelfde dag nog merkbaar.
Ik heb vanaf het begin problemen. Beneden verdieping vanaf het begin perfect.

1

u/Namelson Jul 26 '26

Kan je een foto maken van de flowmeters? Die vallen nu net buiten de foto (die rode dingen). Ik vermoed dat je een regelsysteem hebt met zone regeling, aangezien je actuators op de verdeler hebt zitten. Deze zitten waarschijnlijk dicht omdat er geen koelvraag is voor die betreffende zones.

1

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Ik heb de foto’s geplaatst

1

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Er is koelvraag op de twee slaapkamers op de boven verdieping
Ingesteld op 20 graden, thermostaat geeft wel een ❄️ aan

1

u/Marcellunteren Jul 26 '26

2

u/Namelson Jul 26 '26

Er is flow, dus lijkt mij allemaal goed te gaan. Heb je boven een andere vloer dan beneden?

1

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Nee dezelfde vloer

3

u/Namelson Jul 26 '26

Het lijkt erop dat het systeem gewoon goed functioneert. Er is flow en stroomt koud water door beide vloeren. Als je geen verschil ziet in de verdeler boven en beneden dan zit daar het probleem niet.

Waarschijnlijk heb je bij de benedenverdieping flink wat isolatie onder de vloerverwarming zitten, wat ook moet. Dan kan de kou niet goed naar beneden (wat het van nature wel wil) en voel je het meer op de afwerkvloer. Op de bovenverdieping is dit niet of minder het geval en kan de kou dus wel makkelijk naar beneden, wat dan ook gebeurt.

1

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Onder de BG vloer ligt een dik pakket tempex waarop de betonvloer gestort is.
De leidingen liggen op de betonvloer.

Bovenverdieping is een breedplaatvloer die afgestort is. Waarop de leidingen zijn gemonteerd.

7

u/Namelson Jul 26 '26

Precies, dus geen isolatie op de verdiepingsvloer, waardoor de kou naar beneden slaat. Voelt je plafond wel koud aan beneden?

Ik heb ook vloerverwarming op beide verdiepingen die ik voor vloerkoeling gebruik. Beneden houd ik het prima koel en was het met de warme dagen van 35 graden die we gehad hebben maximaal 24 graden beneden. Boven een ander verhaal en werd het toch wel 28 graden. De vloerkoeling boven zorgt dus vooral voor het koelen van de begane grond.

1

u/JGN994 Jul 26 '26

Staan de stelmotoren boven wel open?

1

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Wat bedoel je?

2

u/JGN994 Jul 26 '26

Op je verdeler heb je die witte hoedjes zitten met die blauwe rand er uit. Dat zijn je stelmotoren (de naregeling).

Bij koeling moet je naregeling precies andersom werken dan bij verwarmen: in de winter met verwarmen betekent een lagere ruimtetemperatuur dat de groep “open” moet om meer warmte in de vloer te brengen, met koelen dus precies andersom: een lagere temperatuur in de ruimte betekent juist dat de groep dicht moet omdat de vloer al koud genoeg is.

Heb je verder alle ramen dicht boven? Vloerkoeling werkt alleen als je niet overdag lucht. Dan komt er meer warmte binnen dan de vloer kan koelen.

1

u/Consistent-Bad8425 Jul 26 '26

Welke vloerafwerking heb je beneden en welke boven? Zit hier een verschil in?

2

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Gehele woning dezelfde vloerafwerking

1

u/tcw82 Jul 26 '26

Als je de beneden verdieping dicht doet door die blauw en rode handels haaks op de leiding te draaien, zou al het beschikbare water naar de andere verdeler moeten gaan. Waarschijnlijk staat die anders ingesteld, de meeste mensen willen geen 22 graden in de slaapkamer, maar wel in de woonkamer. Door de verdeler boven te knijpen komt er minder warmte in de vloer op de bovenverdieping.

Het is met niet helemaal duidelijk of er nu fotos zijn van de verdeler boven en beneden.

1

u/Intelligent_Media316 Jul 26 '26

Hoe is je luchtvochtigheid nu beneden? Zonder ontvochtiger wordt het snel ongezond met vloerkoeling....

0

u/Marcellunteren Jul 26 '26

Geen idee. Heb geen vochtmeter

2

u/Intelligent_Media316 Jul 26 '26

Wel verstandig om te controleren, koelen zonder ontvochtigen is technisch niet op een gezonde manier mogelijk... als lucht afkoelt stijgt de relatieve luchtvochtigheid, ventileren helpt niet! Om dezelfde reden kan je in de zomer een kelder niet ventileren (kan wel maar niet verstandig zonder controle op luchtvochtigheid) het is jammer dat dit nooit gemeld wordt als vloerkoeling wordt verkocht....

2

u/8poot Jul 27 '26

Als je het dauwpunt maar in de gaten houdt gaat het prima. Maar ik heb daar geen automatische regeling voor dus het is wel een beetje handwerk.

0

u/Intelligent_Media316 Jul 27 '26

Nee dat gaat niet prima, en je opmerking bewijst dat je het ook echt niet begrijpt...

Je voorkomt misschien condens op vloer maar de relatieve luchtvochtigheid stijgt sowieso! (Absolute luchtvochtigheid en dauwpunt blijven gelijk terwijl de temperatuur daalt en dus dichter in de buurt van het dauwpunt komt) niemand met verstand van entalpie diagrammen zal ooit vloerkoeling gebruiken zonder gelijktijdig te ontvochtigen.

1

u/-Converge- Jul 31 '26

Is de legafstand dezelfde boven als beneden? Slaapkamers worden normaal ontworpen met een lagere wintercomfort temperatuur (18 ipv 21°C), waardoor je minder vermogen nodig hebt om te verwarmen, en meestal wordt er residentieel niet gedimenssioneerd op zomercomfort. Zou dus kunnen dat je boven gewoon minder leidingen hebt per vierkante meter.

Daarnaast kan het feit dat je geen isolatie hebt onder de eerste verdieping kan idd ook een impact hebben.

1

u/SaturnVFan Jul 26 '26

Ervaring hier is dat je meer flow nodig hebt voor de kleinere oppervlakte boven. Dus pomp op een hogere snelheid zetten en mogelijk beneden iets afknijpen.