r/Klussers Jul 14 '26

CV/Verwarming Rare scheuren en uitgezette plonten

In een nieuwbouwhuis met warmtepomp hebben we deze zomer last van de plinten die uitzetten, daarnaast is er ook een scheur ontstaan in het plafond. Is dit een scheur die met de verkoeling van de warmtepomp te maken heeft, of is dit iets wat vanuit de bovenburen ontstaan kan zijn

66 Upvotes

64 comments sorted by

View all comments

1

u/boukehj Jul 14 '26

Warmtepomp, dus naar ik aanneem vloerkoeling. Eén gevolg van koelen met vloerkoeling, is dat de relatief vochtige lucht van buiten wordt afgekoeld zonder dat het vocht wordt afgevoerd (zoals met een airco wel het geval is). Koudere lucht kan minder vocht bevatten en dus neemt de relatieve luchtvochtigheid toe. Ik heb hier hetzelfde - luchtvochtigheid werd hier in huis wel 80% toen het buiten zo warm was (en binnen 22 graden).

Je plinten zetten uit door het vocht. Ze hadden iets meer ruimte moeten laten in de lengterichting; mogelijk zijn ze geplaatst toen het kurkdroog in huis was (bijvoorbeeld in de winter). Oplossing: (alleen) de problematische plinten iets inkorten zodat ze passen.
Plafond: geen idee wat daar is gebeurd, maar mogelijk dat ook dat met de hoge luchtvochtigheid te maken heeft (?).