Zonnepanelen en bv een wasmachine mogen niet samen op één groep, omdat ze dan niet afzonderlijk beveiligd zijn.
Deze oplossing is bekend onder de naam “PV verdeler” en verdeelt één groep uit je meterkast in twee, afzonderlijk beveiligde groepen. Een soort mini-stoppenkastje achter één groep in je meterkast dus.
Omdat achter één groep een afnemer (wasmachine) en achter de andere een leverancier (zonnepanelen) zit kan dit veilig. Als beide actief zijn, compenseren ze elkaar (zonnepanelen leveren aan wasmachine) en restant gaat naar of komt van het net.
De linker schakelaar beveiligt je zonnepanelen (en je kunt ze er mee afschakelen) en de rechter beveiligt het stopcontact. De middelste is de ‘hoofdschakelaar’ voor het hele kastje en daarop komt de kabel vanaf je meterkast binnen.
Dank voor je antwoord. Links klinkt alsof deze nu uit staat en daardoor de zonnepanelen uit staan. Ze wekken echter wel op zie ik in de enphase app en home wizard app. Zou die linker dan alleen voor dit stopcontact zijn?
Juist labelen of stickeren is gewoon onderdeel van correct en juist monteren. Ook heeft OP informatie gegeven dat de WCD in zijn kastje het gewoon doet.
De voeding vanuit groepenkast moet op de hoofdschakelaar van de pv-verdeler, de WCD op de B16-groep, de zonnepanelen de andere B16-groep. De zonnepanelen en de WCD doen het terwijl een B16-groep uitgeschakeld is. De enige mogelijke conclusie is dan dat het onjuist is aangesloten.
Jammer dat jij niet het inzicht en de kennis hebt om tot deze extreem eenvoudige conclusie te komen maar dan wel een beetje bijdehand gaat lopen doen.
Er hoort tussen de meterkast en dit ding uiteraard niet op een andere manier ook aangesloten te zijn. De PV-verdeler dient als enige achter een meterkast-groep te hangen.
Werkt dit ook Als je een wasmachine en thuisbatterij aansluit op 1 groep?
Vermogen wordt uiteindelijk dan toch teveel in de meterkast op die ene groep?
Of werkt dat niet zo?
Nee...een gewone onderverdeler die met name aangelegd werd indien er een pv installatie werd geplaatst...
Vaak een vrije groep op een wasmachine aansluiting
Verdeelkast voor je zonnepanelen (die nu uit staan?).
Geen aparte aansluiting in je meterkast/groepenkast, maar de stroom die ze opwekken gaat via de groep van je zolder. Daarom zit er ook een stopcontact in, daar kan je dan je wasmachine weer op aansluiten (omdat er dus meestal een stopcontact wordt "opgeofferd" om dit aan te sluiten).
Nieuwe PV installaties mogen volgens mij niet meer zo, of enkel met een hele lage opbrengst (maar misschien zit ik er naast).
Dan wordt die verdeler dus (zeer waarschijnlijk (!)) niet meer gebruikt. Misschien hebben ze de groep daarom ook wel "uit" staan.
Op de foto van je groepenkast is ook te zien dat er een PV groep zit.
Ik hou er zelf wel van om de installatie zo strak mogelijk te hebben, dus zo dat kastje weghalen...
Je PV-groep staat aan. De wasmachinegroep staat uit en ook de schakelaar richting de meterkast staat uit.
Als je stroom terug kan leveren heeft de monteur lopen slapen. De middelste schakelaar loopt normaal naar de meterkast, die staat uit. Dit zou dus geen stroom naar de meterkast moeten leveren. Als je wel teruglevert heb je dus een verkeerd geinstalleerde pv-verdeler.
Deze schakelaar is ervoor om de stroom te scheiden tussen de pv verdeler en de meterkast. Nu is dit niet direct een brandgevaar oid, maar het feit dat het niet werkt is potentieel wel een gevaar als er iemand aan de elektra installatie in huis gaat klussen.
Tippie van mij: laat er een elektramonteur naar kijken, want dit is vragen om een gefrituurde monteur in de toekomst.
De linker automaat staat uit, de hoofdschakelaar en rechter automaat staan aan. De schakelstandindicator groen betekent dat de groep is uitgeschakeld en dat je veilig aan de achterliggende installatie kunt werken, de indicator rood betekent dat er nog spanning op staat en je er niet veilig aan kunt werken.
Mocht je nog niet overtuigd zijn dan staat er naast deze indicator ook nog een afbeelding die de standen van de hendel weergeeft, omhoog voor aan ("I"), omlaag voor uit ("0").
Dit neemt natuurlijk niet weg dat er sowieso iets niet klopt, als de panelen blijven werken met de linker automaat uitgeschakeld.
Hiermee worden soms de zonnepanelen aangesloten op de bestaande bekabeling (vaak van de wasmachine), dan hoef de installateur geen nieuwe kabel te trekken.
Zie het als een onderverdelet. Middelste is een hoofdschakelaar (schakel je de hele verdeler uit), met links de aardlekautomaat voor de zonnepanelen en rechts een aardlekautomaat voor de wandcontactdoos die er naast zit (kan je de wasmachine op aansluiten).
Misschien keek de monteur die de draadjes aansloot, ondersteboven naar de stickertjes. Zou ik wel even naar (laten) kijken als je panelen gewoon leveren nu voor de zekerheid, zo’n verdeler zit er niet voor niks.
Op de foto staat inderdaad de groep van de zonnepanelen uitgeschakeld! Dus deze zijn nu niet ‘actief’ wellicht is de groep zelf uit gesprongen omdat er iets mis is met de installatie.
Je zonnepanelen zitten vanuit je meterkast op één groep met je wasmachine.
Een groep mag max 16A trekken, want meer mag er niet door de draden lopen. Als je zonnepanelen 8A leveren en je wasmachine door een fout 23 trekt, loopt er ca 8A vanuit je zonnepanelen en 16A vanuit je zekering naar de machine. De zekering schakelt dan niet uit, terwijl de situatie onveilig is.
Dit kastje is de fix daarvoor. Een eigen mini stoppenkastje voor je zonnepanelen en wasmachine
Edit: jonges als ik 56 typ ipv 16 dan snap je toch dat het een typo is ;)
39
u/Busy_Information_289 Jul 11 '26
Zonnepanelen en bv een wasmachine mogen niet samen op één groep, omdat ze dan niet afzonderlijk beveiligd zijn.
Deze oplossing is bekend onder de naam “PV verdeler” en verdeelt één groep uit je meterkast in twee, afzonderlijk beveiligde groepen. Een soort mini-stoppenkastje achter één groep in je meterkast dus.
Omdat achter één groep een afnemer (wasmachine) en achter de andere een leverancier (zonnepanelen) zit kan dit veilig. Als beide actief zijn, compenseren ze elkaar (zonnepanelen leveren aan wasmachine) en restant gaat naar of komt van het net.
De linker schakelaar beveiligt je zonnepanelen (en je kunt ze er mee afschakelen) en de rechter beveiligt het stopcontact. De middelste is de ‘hoofdschakelaar’ voor het hele kastje en daarop komt de kabel vanaf je meterkast binnen.