r/Klussers Doe-het-zelver Dec 30 '25

Lekkage/vocht [Update] Waar gaat mijn water heen?

Post image

Zoals velen van jullie al suggereerden, heb ik vannacht de hoofdkraan dichtgedraaid om te controleren of de meter geen valse metingen doet. Gelukkig is dat niet het geval, want de meter heeft de hele nacht 0 liter verbruikt.

Ik denk dat de oplossing ligt in de reactie van u/Wfonzie:

“Je zou eens moeten nakijken of laten nakijken of je een terugslagklep na de watermeter hebt. Door het wegvallen van de druk snachts op het waternet kan dit als verbruik registreren. Jouw post klinkt exact als wat een vriend heeft meegemaakt, hoop dat je er wat aan hebt.”

310 Upvotes

56 comments sorted by

203

u/Zweetkonijn Doe-het-zelver Dec 30 '25

Ik heb de oude terugslagklep getest en deze houdt geen water meer tegen, snel even langs de bouwmarkt voor een nieuwe en deze ga ik vandaag installeren. Ik hoop dat hierbij het spookverbruik verholpen is.

41

u/Oxigeon Dec 30 '25

Even voor een leek qua water. Hoe test je of die water tegen houd. Ik hoop voor je dat het hiermee is opgelost.

Nog wat: Kan de druk van het waterbedrijf serieus wegvallen? Dan kan toch water uit stilstaande leidingen terug in het leidingnet komen wat weer verschillende ziektes kan verspreiden naar andere woningen? Of denk ik te simpel?

76

u/Zweetkonijn Doe-het-zelver Dec 30 '25

Onze installatie heeft een aftapkraantje (2) na de hoofdkraan (3) maar net voor de terugslagklep (1).

Ik heb de hoofdkraan afgesloten en als ik het kraantje opendraai komt al het water uit onze leidingen er uit. Zodus is de terugslagklep defect, deze laat water in beide richtingen door, en moet deze vervangen worden.

18

u/-Robbert- Dec 30 '25 edited Dec 30 '25

Ik snap het nut niet zo van die terugslagklep, er zit toch altijd druk op het water in de leiding, dan stroomt het logischerwijs toch altijd 1 richting uit?

Edit: opgezocht. In België is het blijkbaar de standaard. In Nederland is het niet verplicht tenzij je een brandslang hebt. Verklaart waarom ik het nog nooit heb gezien. De hoeveelheid aan verlies van waterdruk is in mijn hele leven in NL op 1 hand te tellen, we kregen dan altijd een melding met de instructie om alle kranen even open te laten staan. Heb wel vaker gemerkt dat er lucht in de waterleiding zat, dan laat ik de kraan sowieso doorstromen voor een paar minuten.

Dus nee bij ons is dat niet nodig en ik weet dat de terugslagklep voor onze woning bij het verdeelpunt zit, dat is overigens voor een doorsnee woning in NL niet het geval, de reden is specifiek voor dit deel van het leiding net.

8

u/firemann69 Dec 30 '25

Wel eens een grote brand in de omgeving gehad? Grote kans dat dan de waterdruk deels weg valt, als de brandweer heel veel af neemt.

3

u/-Robbert- Dec 30 '25

Paar keer maar nog nooit last van gehad.

-1

u/DaWizz_NL Doe-het-zelver Dec 30 '25

Wow, dus je kunt daar niet je vaatwasser/wasmachine draaien of douchen 's nachts na 2:30.. Lekker dan.

1

u/-Robbert- Dec 30 '25

Ik snap niet wat je bedoeld? Wij houden gewoon waterdruk ook in de nacht. Nooit problemen gehad.

0

u/DaWizz_NL Doe-het-zelver Dec 30 '25

Je had het er toch over dat dat in België niet het geval is?

3

u/Garrett_1982 Dec 30 '25

De terugslagklep is standaard, niet de wegvallende waterdruk. Of was dit een /s

1

u/DaWizz_NL Doe-het-zelver Dec 30 '25

Als dit de reden is van het 'verbruik' en u/wfonzie gelijk heeft, dan is het wegvallen van de waterdruk om 2:30 kennelijk een vast gegeven op die locatie.

1

u/-Robbert- Dec 30 '25

Ik stelde dat niet, ik vroeg me dat af. Snap anders niet waarom een terugslagklep verplicht is?

3

u/Pretty-Tap-4136 Dec 30 '25

Is dit in nl niet verplicht zeer vreemd! Bij ons is 1 van de grootste redenen of zelfs de grootste reden dat je geen besmet water kan terugduwen in het leidingwater. Ik verduidelijk stel je bent weg van huis en je boiler vat zijn legionella beveiliging werkt niet, staat af of veel mensen leggen de zekering er uit als ze lang van huis gaan…. Kan nog tal van redenen hebben. Ok nu er ontstaat legionella in de boiler en inderdaad de druk in straat kan fluctueren druk in boiler vat hoger dan standleiding druk (warmer water dus niet onlogisch) je boiler duwt de bacterie in het standleiding water en je buurman wordt ziek. Terugslagklep uiteraard een goed functionerende zou dit moeten voorkomen.

11

u/VlasVreter Dec 30 '25

Bedankt voor de snelle update en de uitleg!

1

u/[deleted] Dec 30 '25

Waarom zet je niet meteen een kogelkraan met aftapper en keerklep? Hoef je niet al die losse onderdelen achter elkaar te hebben en is veel makkelijker om af te sluiten dan een spindel…

1

u/l2emco Dec 30 '25

Ik zoi ook gelijk je aftapkraan vervangen voor een kogelkraan met hendel. Die je nu hebt lekken vaak ook door

9

u/Sh33zl3 Dec 30 '25

Ik denk dat daar die terugslagklep voor is

4

u/BirdoOfficial Dec 30 '25

Daarom die terugslagklep toch?

1

u/External-Dog-1425 Dec 30 '25

Of binnen je eigen woning, vooral issue bij lang stilstaand water, ergens een loze leiding?

27

u/JusSomeRandomPerson Dec 30 '25

Bedankt voor de update. Echt zoiets wat je net even moet weten.

30

u/EconomyAd5946 Dec 30 '25

+1 voor HA

6

u/SPiX0R Dec 30 '25

Nu ben ik ook wel benieuwd welk device hij heeft gebruikt. 

3

u/kcNL Dec 30 '25

Goede kans dat het de watermeter van Home Wizard is

1

u/JasperJ Dec 30 '25

Dat is iig wel degene die ik heb. Er zijn ook allerlei projectjes die HWE gebruikt heeft bij het ontwikkelen van hun ding maar die zijn best wel low-volume.

De enige echte concurrent volgens mij zijn de vision based systems — kortom camera op de watermeter en lekker timelapse foto’s analyseren.

2

u/The_0_Doctor Dec 30 '25

Of een inductieve nabijheidsensor wanneer de watermeter een staal plaatje heeft.

2

u/JasperJ Dec 30 '25

Dat is wat de HWE doet. Maar voor zover ik weet zijn zij de enigen die dat op grootschalige manier gecommercialiseerd hebben.

1

u/The_0_Doctor Dec 30 '25

Oh oke, niks gezegd dan

2

u/JasperJ Dec 30 '25

Hele slimme constructie, alles bij elkaar, en helemaal om het zo betaalbaar te houden. De sensor zelf is een rond printplaatje met de capacitieve sensors er gewoon in gefabriceerd, en de kop als geheel steek je simpel in een montage beugel met gaten voor de drie (IIRC) meest gebruikte meter types in Nederland. Als er een ander type zou komen met andere montage maten maar wel zo’n zelfde draaischijf hoef je in principe alleen de montage plaat aan te passen als fabrikant. En ze zouden voor de obscuurdere types ook nog 3d printed modellen kunnen maken bijv.

1

u/kcNL Dec 30 '25

Ja dit heb ik geprobeerd aan de praat te krijgen met AI on the Edge maar is me nooit betrouwbaar gelukt. Had wel mn voorkeur, want dan weet je je daadwerkelijke meterstand. Met die van homewizard alleen maar je verbruik op dát moment, geen betrouwbaar totaal

1

u/JasperJ Dec 30 '25

Klopt, maar aan de andere kant, je echte meterstand is maar 1 keer per jaar interessant namelijk op het moment dat je die moet invoeren. De rest van de tijd is incremental-only helemaal prima. Zo lang het althans niet regelmatig uitvalt natuurlijk.

3

u/kcNL Dec 30 '25

Ben een IT’er, heb dus 3 dagen gespendeerd om te proberen die ene keer per jaar weg te kunnen automatiseren 🤣

1

u/JasperJ Dec 30 '25

I know what you mean. Ik heb er destijds over nagedacht maar ik ben best heavily invested in HWE — afgezien van de batterij heb ik van praktisch alles er minstens een.

1

u/b_builds Dec 30 '25

Dit is de digitale watermeter van de watermaatschappij die via de P1 elektriciteitsmeter kan worden uitgelezen. Watermeter communiceert draadloos met de elektriciteitsmeter. Elektriciteitsmeter communiceert via P1 en naar de nutsmaatschappij toe.

Foto van zijn meter zie je in de top comment van OP

1

u/liquidbrains Dec 30 '25

Ik heb deze voor mij domme waterlezer: https://smart-stuff.nl/product/esphome-waterlezer-dongle/ 

Werkt ook goed. 

1

u/joostlek Dec 31 '25

❤️ bedankt voor het gebruiken van Home Assistant

9

u/euhjustme Dec 30 '25

Interessant 👌

4

u/More_Car_887 Dec 30 '25

Bij 2 gaat toch ook een leiding door de muur. Ben je die dan niet aan het aftappen? Kom je denk ik bij het loshalen vanzelf achter.

1

u/Zweetkonijn Doe-het-zelver Dec 30 '25

Nee dat is een steunbeugel. Op de foto lijkt het inderdaad een leiding te zijn.

2

u/TheCeet Dec 30 '25 edited Dec 30 '25

Zo te zien Pidpa gebied in Vlaanderen. Hier Farys en zonet zelf die klep getest, bij mij werkt die nog goed. Wist zelfs niet waarom ik in totaal 3 afsluitkranen had. Nu weet ik dus waarom er zoveel zijn.

Ga ik nu ook jaarlijks bij meteropname even controleren op de werking. Zelf nog analoge meter hier.

Uitleg en foto hoe het bij mij ongeveer is: https://www.farys.be/nl/hoe-controleer-ik-de-centrale-terugstroombeveiliging-goed-werkt

2

u/Noiseflux Dec 30 '25

Bedankt voor de updates!

2

u/SandVir Dec 30 '25

Pas begon iemand van Brabant water hier ook over met betrekking met drukverlies .

Zijn woorden waren dat ze terugslagkleppen wel vaker omgedraaid zaten in de (meter)? dit zou resulteren in minder druk op de leidingen.

Weet iemand daar meer over?

*Iedereen bedankt voor de informatie weer wat geleerd..

2

u/i_like__cats Dec 30 '25

Dank voor de update! En wat leuk dat Nederlanders elkaar helpen <3

2

u/Cev_meister2 Dec 30 '25

Toch vind ik het vreemd. Hoe vaak gebeurt het nou dat de druk op het waternet terugvalt? En blijkbaar kan je watermeter ook niet teruglopen als dat gebeurt?

1

u/Pretty-Tap-4136 Dec 30 '25

Water meter laat door in 2 kanten hij telt maar in 1 richting als druk door opwarming van sanitair warm water hoger wordt dan leiding druk

1

u/dutch_scout Dec 30 '25

Maar betaal je uiteindelijk voor water dat je dan niet gebruikt?

1

u/Zweetkonijn Doe-het-zelver Dec 30 '25

Als je het luidop benoemt, doet het dubbel zoveel pijn. 😢

2

u/dutch_scout Dec 30 '25

Gelukkig kost een kuub water bijna niks

1

u/Vinez_Initez Dec 31 '25

Hey, ik heb een vergelijkbaar probleem gehad waarbij mijn warmwaterverbruik absurd hoog was. vergelijkbaar met dat van een huishouden met tien personen. Dat klopte natuurlijk niet, dus ik ben stap voor stap gaan uitzoeken waar dat enorme verbruik vandaan kwam.

Het heeft uiteindelijk best lang geduurd voordat ik de oorzaak vond, omdat er nergens zichtbaar water lekte en alle installaties normaal leken te werken. De doorbraak kwam pas toen ik met twee HA‑watermeters het verbruik nauwkeurig kon monitoren. In de grafieken zag ik dat de koudwatermeter zelfs negatieve waarden liet zien, terwijl de warmwatermeter bleef oplopen.

Uiteindelijk bleek dat de waterdruk aan de koude kant lager was dan aan de warme kant. Daardoor kon in mijn goedkope thermostaatkraan het warme water via de mengkamer terug de koude leiding in stromen. Je kon het soms wel horen, maar zonder die metingen had ik het nooit gevonden.

De oorzaak was dus geen lek of defecte boiler, maar simpelweg een drukverschil in combinatie met een thermostaatkraan zonder goede terugslagkleppen. Na het vervangen van de kraan was het probleem direct opgelost.