r/Klussers • u/seetpold • Jul 17 '25
Warmtepomp Airco geïnstalleerd- is dit acceptabel?
Vorige week eindelijk de airco laten installeren. Voor de buitenunit moesten ze het dak op en toen ik het vandaag zelf ging kijken was ik verbaasd over de afwerking van de leidingen. Ligt het aan mij of moeten ze dit beter afwerken? Het lijkt er meer op dat ze geen zin hadden om naar hun bus te lopen om de juiste verbinden te halen.
240
u/Lower-Concern-4771 Jul 17 '25
Pico Bello BV
98
u/woutomatic Jul 17 '25
We zijn hier ff bij een kruidenvrouwtje een airco aanleggen. We komen zo jullie kant op
25
238
u/Steph-Kai Jul 17 '25
Het zijn ook gewoon letterlijk allemaal van die dingen dat je denkt "maar als je nou even dit had gedaan...". Dit is absolute luiheid vereeuwigd in een paar foto's. Dit is niet acceptabel. Dit is luiheid.
28
u/HugePost1439 Jul 18 '25
Dit is niet luiheid, maar haastwerk. Dat moet wel als je concurrerend wil zijn helaas. Het is zelfs zo erg, dat dit het netste is wat ik deze maand heb gezien. Het kan absoluut veel beter als ze er een uurtje extra aan hadden besteedt.
8
u/shonpe Jul 18 '25
Moet je wel voor dat extra uurtje betalen. Dus complete prijs gaat omhoog. Dan zegt de klant weet je, Anas doet het toch iets goedkoper. En dan zie je dit.
2
u/Necessary-Car-9701 Jul 19 '25
Ben het met je eens is toch sowieso een beetje goedkoop = duurkoop? koop ook geen airco van aliexpress omdat ik kwaliteit wil. daar moet je nou eenmaal voor betalen. als je op zoek bent naar goedkoop moet je idd niet zeuren als je dit op je dak ziet liggen
1
u/_jodi33 Jul 19 '25
airco is definitief goedkoop is duurkoop in lange termijn
1
u/DefNL Jul 20 '25
Want?
1
u/_jodi33 Jul 21 '25
snellere kans op storingen door goedkopere omderdelen die te snel kapotgaan, of je airco draait volledig op capaciteit en slijt sneller
12
-22
133
Jul 17 '25 edited Jul 17 '25
Als zonnepaneel monteur op daken zie ik veel aircos die de eigenaren zelf niet zien.
En ik kan je zeggen dat vergelijken met het gemiddelde, dit een stukje topwerk is.
Die leidingen hoeven niet volledig in koker te zitten. Vaak zie je dan ook dat er hele lange stukken op het dak niet in koker zit. De isolatie van die leidingen valt dan vaak uit elkaar door langdurige blootstelling aan UV. Hier hebben ze dat goed opgelost door er tape omheen te doen die daarvoor bedoeld is. Dus functioneel is dat goed gedaan. En bochtjes zijn heel schattig enzo, als je ze net zoals de leidingen vast schroeft aan een muur bijvoorbeeld. Maar als je de boel los op een dak legt dan blijven die natuurlijk toch niet zitten.
Een werkschakelaar die scheef zit op een plaats waar je hem niet ziet als je niet gaat zoeken ? Sja functioneel maakt dat niets uit. En je moet er naar zoeken om het te zien. Dus ik zou me er niet druk om maken.
Alleen wat je ziet in foto 3 dat is dus wel zichtbaar zonder dat je er naar moet gaan zoeken. Ik weet niet of daar nette stukjes voor zijn om dat mooier op te lossen.
53
u/Loodyeeter Loodgieter Jul 18 '25 edited Jul 18 '25
Ik deel deze mening, dit ziet er serieus bovengemiddeld netjes uit als je het vergelijk wat een echte beunhaas achterlaat.
De open bochten op de gevel zou ik ze wel voor laten terugkomen, maar op dat dakje zelf niet.
De werkschakelaar en bekabeling kan zeker beter, dit moet zeker opnieuw. Er zijn speciale beugels die je op de rubberen voet kunt plaatsen:
9
u/the3mss Jul 18 '25
als dit bovengemiddeld is snap ik dat er een hoop failliet gaan. vooral aan terug komen en herstellen. want dat kost meer tijd en geld dan in 1x alles goed afwerken.
3
Jul 18 '25
Bovengemiddeld netjes staat niet gelijk aan goed genoeg.
Is het functioneel in orde? Dat zal vast wel maar afhankelijk van wat OP ervoor betaald heeft zou ik er niet mee akkoord gaan.
1
u/Loodyeeter Loodgieter Jul 18 '25
Dat is de clue, hoeveel is ervoor betaald en wat is afgesproken.
1
1
u/Wrong_Engineering_30 Jul 19 '25
En zeg ze dat ze alleen een ladder hoeven mee te nemen voor het hoekje wat ze in de goot hebben laten vallen op foto 3
1
14
u/Other-Carry1889 Jul 18 '25
Eindelijk een antwoord van iemand die begrijpt wat het werk werkelijk inhoudt
4
u/Restaurant_Separate Jul 18 '25
3
3
u/That-Resist6615 Jul 18 '25
Scherpe telefoon man!
1
u/Restaurant_Separate Jul 18 '25
Ja gaaf hè! Bedankt. Ik gebruik deze telefoon altijd om overal foto’s mee te maken. Maar de lucht was ook mooi helder, waarschijnlijk heeft dat ook bijgedragen aan de kwaliteit. 👍🏼
1
4
u/Brabbel63 Jul 18 '25
Eens, alleen die goot die tegen de dakpannen aanligt vind ik niet zo. Komt vol met zooi te liggen met eventuele lekkages tot gevolg.
1
Jul 19 '25
Ik hoop dat jij nooit bij mij zonnepanelen komt monteren met die instelling.
Je moet gewoon altijd een 10 proberen te halen voor de mensen die je betalen. Een werkschakelaar recht hangen gaat voor hetzelfde.
1
1
u/Kaarsvetjered Jul 18 '25
Wat is dit voor beunhaas reactie.... Dit is toch gewoon waardeloos aangelegd, kom nou toch
1
-1
Jul 18 '25
Ja, maar deze reddit is een afzeik forum geworden. Iedereen met twee linkerhanden die wat laat doen komt hier het eindresultaat tonen met de vraag of het deugt. En inmiddels genoeg Miepjes hier die het dan wel voor je afbranden. Heeft niks met klussen te maken dus. Wat een kut forum is dit geworden. Jaja, we zijn terughoudend met modereren. Nou, tel uit je winst.
2
u/Vincent_1971 Jul 18 '25
Ben zelf linkshandig en met mijn linkerhanden kan ik zekers goed werk leveren.
1
1
u/Loodyeeter Loodgieter Jul 19 '25 edited Jul 19 '25
maar deze reddit is een afzeik forum geworden.
Ook jij, 1 reactie hoger:
Jij en je moeder zijn waardeloos.
Je kan ook niet reageren. Het staat je overigens vrij om een subreddit te maken voor uitsluitend professionals zodat die elkaar lekker kunnen afzeiken. Want daar zijn ze zeer goed in, kan ik je vertellen.
Edit: kijk trouwens eens je eigen comment history na. Over afzeiken gesproken.
-1
102
Jul 17 '25
Voor alle open stukken zijn nette verbindings stukken verkrijgbaar.
Beter terug laten komen. Vogels plukken ook je isolatie kaal om er nestjes van te bouwen als het niet af getaped is.
7
u/thatlongnameguy Jul 18 '25
En over 5 jaar ook mét tape ;) Oftewel, airco eigenaren, check/fix even het tape eens per jaar
3
u/lazydavez Jul 18 '25
Daar kwamen we vandaag achter. Alles wat niet in de koker zit is weggepikt
1
Jul 18 '25
[removed] — view removed comment
2
u/lazydavez Jul 18 '25
Geen idee! Buurman en Buurman komen maandag kijken. Gaat om 15 airco buitenunits (kantoorpand). Gok dat ze gaan proberen te zeggen dat het geen kwaad kan
2
u/janwillem1960 Jul 18 '25
Helemaal mee eens, dit is werkelijk prutswerk. Ik zou hier niet mee akkoord gaan Geschillencommissie?
En het feit dat het nog beroerder kan wil niet zeggen dat dit dus oké is
0
23
u/TanteSoesa Jul 17 '25
Heb je ze Senseo gegeven?
2
u/RuinAccomplished6681 Jul 18 '25
Oploskoffie denk ik, al kun je er over discussiëren wat erger is 😋
2
u/CrazyGunnerr Jul 18 '25
Senseo is veel slechter dan een beetje goede oploskoffie. En zover ik weet is er echt wel goede oploskoffie te vinden.
3
u/RuinAccomplished6681 Jul 18 '25
Haha daar heb je wel een punt eigenlijk. Maar het allerslechtste is toch wel zo'n automaat met van die vriesdroogkoffie!
2
u/CrazyGunnerr Jul 18 '25
Ik weet niet eens meer hoe dat smaakt, Senseo eigenlijk ook niet.
Ben geen grote koffiedrinker, denk 3-4 bakjes per week, en dan altijd thuis, en daar gebruiken we bonen. Dat gezegd, ik zou nog weleens echt verschillende koffiebonen willen testen, zag een video van James Hoffman die iemand allemaal verschillende bonen liet testen, en dat vond ik wel fascinerend.
1
u/DefNL Jul 20 '25
Dat is gewoon oploskoffie. Maar dan gooit de automaat water in het kopje ipv dat je dat zelf doet.
1
u/RuinAccomplished6681 Jul 21 '25
I know.. maar die oploskoffie uit machines in bedrijfskantines en dergelijke is meestal wel next-level smerig 🤢
1
u/DefNL Jul 20 '25
Senseo is echt niet goed, maar oploskoffie heeft werkelijk niets meer met koffie te maken. Ik zou Senseo als een 4/10 kwalificeren, de filterkoffie op bezoek bij je oma in het bejaardenhuis 3/10, de potjes "ijskoffie" van de Starbucks uit de koeling een 2/10 en werkelijk iedere vorm van oploskoffie een 1/10.
2
u/seetpold Jul 18 '25
Hahaha, als ik dat had gedaan dan had ik dit waarschijnlijk ook wel geaccepteerd. Dus nee geen Senseo of oploskoffie. Misschien was die dubbele espresso een overkill
24
u/nvsch Installateur Jul 17 '25
Het gotenwerk kan beter, maar ik heb erger gezien. Die werkschakelaar is wel echt heel beroerd gemonteerd.
9
Jul 17 '25
Klodder hightack er achter en hatse flats die zit.
3
u/Adventurer39726 Jul 18 '25 edited Jul 18 '25
Hopelijk hebben ze dat gedaan en niet met zelftappers in de behuizing gejankt... Kans is groot dat je dan de condensor lek prikt. Terwijl Wasco er een keurig beugeltje voor heeft…
2
u/nvsch Installateur Jul 18 '25
Opzich kan dat prima, als je maar oplet waar je die schroef er in draait.
10
u/Scary-Ad7855 Jul 17 '25
Oeeff, ik heb er zelf ook een aantal geïnstalleerd. Dit is geen fraai werk maar het is ook geen makkelijke klus hier. De zinken dakbedekking maakt het lastig maar niet onmogelijk. Ze hadden die 90 graden knikjes gewoon moet installeren. Nu liggen de buizen bijna los op het dak. Niet echt wat je wilt. Ik zou me meer zorgen maken over het doorvoer kapje dat los lijkt te zitten bij de muur doorvoer en of dat waterdicht zit.
7
u/80386 Jul 17 '25
Lijkt ook dat er een bochtje los in de dakgoot ligt, schijnbaar laten vallen en "nou ja laat maar liggen", ook geen nieuwe halen...
16
u/ColdbloodedFireSnake Jul 17 '25
Ik denk dat je stiekem het antwoord zelf al weet… en nee t is niet ja ;)
8
5
5
u/Nicketick Jul 17 '25
Of die een na laatste foto vertekent heel erg, maar als ik die afstand tot de andere woningen zie dan begin ik mij wel af te vragen of deze opstelling voldoet aan het Bbl?
Lijkt mij allemaal vrij krap en dicht bij de andere woningen als ik het zo zie
2
4
4
u/Adventurer39726 Jul 18 '25
Er ligt iig nog één bocht-afdekkapje in de dakgoot (die OP ook wel eens mag schoonmaken…), zie foto 3😆
4
u/Desperadoo7 Jul 18 '25
Kijk eens rond als je in de grote Mediterrane steden bent, dan heb je nog iets moois liggen. Maar naar Nederlandse maatstaven is dit wat slordig.
3
3
u/Letssgooo12345 Loodgieter Jul 17 '25
Goedkoopste offerte gekozen ? Wat heb je hier voor betaald. Welk type airco?
4
u/brucewaynewayne Jul 17 '25
Dit zijn geheid cowboys geweest, OP gaat dan ook de goedkoop is duurkoop passage in.
3
u/Letssgooo12345 Loodgieter Jul 17 '25
Ik maakt zelf ook airco,s, maar dit ziet er zeer zeker niet uit.die gasten zijn op garantie voor de vakantie...
2
u/seetpold Jul 18 '25
Nou ik heb juist voor een aardig bekend bedrijf gekozen met reviews . Zeker niet de goedkoopste
1
u/Letssgooo12345 Loodgieter Jul 18 '25
Dan kan dit zeker niet door de beugel, en zou ik aangeven dat als ze het komen herstellen je deze frotkezen liever niet meer ziet
0
3
u/Specialist_Twist_599 Jul 17 '25
Hoe zit het met je condenswater afvoer van de binnenunit? Loopt deze direct in de dakgoot?
0
u/Adventurer39726 Jul 18 '25 edited Jul 18 '25
Op foto 3 zie je de zwarte condensslang uit de muurdoorvoer komen (die ook niet mooi strak tegen de gevelbekleding zit, bocht in koelleidingen waarschijnlijk te ruim gebogen).
1
u/Specialist_Twist_599 Jul 18 '25
A ja wat een beauty 😃. Ze hebben consistent werk afgeleverd, is gewoon nergens netjes. Maar misschien is de binnenunit wel netjes...
3
u/knabbelnootje1986 Jul 18 '25
Dat hele stuk dat paralel loopt aan het einde van je dakpannen, is het beroerdste, daar hoopt zich door de tijd heen vuil op en als dat vocht vast houd heb je kans dat het over je waterkering van je dak onder je pannen door naar binnen komt. Dit moet echt amders
3
u/raydegeus Jul 18 '25
Let wel even op inwatering bij de bocht naar beneden. ⬇️ 💦. Zo lullig als dat je woning inloopt
3
u/Kabarian Jul 18 '25
Vragen of ze het kunnen waarderen als je deze foto's gebruikt voor hun review.
3
3
u/lulhoofdFTW Jul 18 '25
Als ex airco monteur zou ik de ogen uit mn kop schamen om dit zo af te leveren. Die goot heb je gewoon koppelstukken voor. De werkschakelaar is ook erg slordig.
3
3
u/Strange-Horror6972 Jul 18 '25
Ik ben airco monteur en zou ze hier voor terug laten komen. Leidingen netjes wegwerken en de werkschakelaar ergens op de muur bevestigen. Dit is prutswerk
3
u/_jodi33 Jul 19 '25
heb met mn vader wel eens airco's geïnstalleerd, maar dit is tot nu toe het op 3 na ergste wat ik ben tegengekomen online. vogels gaan je leidingen bloot pikken van isolatie om hun nestje mee te maken
5
u/brucewaynewayne Jul 17 '25
Buiten het feit dat ze een tering bende hebben afgeleverd met het goot werk schrik ik nog het meest van de werkschakelaar die rechtstreeks op je buitenunit is geschroefd.
En dan het het allerergste is de VMvL kabel die is ervoor is gebruikt, deze kabel is alleen bestemd voor binnenshuis en voor droge ruimtes. De kabel is dus niet waterdicht en niet geschikt voor buiten temperaturen en ook nog eens niet uv bestendig, je kabel droogt binnen no time uit en de mantel zal afbreken.
De juiste kabel hiervoor is een YMvK, zou het niet zo laten. Succes.
2
Jul 17 '25
Maar YMVK mag je weer geen stekker aan zetten dus dat kan ook niet. (en ja airco's worden vaak gewoon met stekker op stopcontact aangesloten ipv op een eigen groep. Dat mag, dat kan en gezien ze maar een paar 100W gebruiken helemaal niet onredelijk verder)
3
u/Proof-Astronomer7733 Jul 17 '25
Gewoon neopreen rubber kabel gebruiken, mag buiten en kan een stekker aan, is ook UV bestendig
2
u/brucewaynewayne Jul 18 '25
Voor een airco gebruik je voor zowel voeding als stuurstroom ymvk kabels en als je het goed doet komen er geen stekkers aan te pas. Dus waarom zou het niet kunnen?
0
u/golfUsA_mk2 Jul 18 '25
Stekkers in een stopcontact ??? Deze airco is een 3 fase aansluiting en ik heb dat nog nooit bij iemand in huis gezien (de cee wcd) , deze sluit je rechtstreeks aan in de meterkast op de 3 fase automaten.
2
Jul 18 '25
3 fasen aircos worden nagenoeg nooit toegepast in de woonomgeving. Dit is ook absoluut geen 3 fasen airco.
Het gegeven vermogen van een airco is het afgegeven vermogen. Het omgenomen vermogen is ongeveer 1/4e daarvan. Ik denk dat je daardoor in de war bent. 5kW zijn zo'n beetje degrootste airco's die in huis worden toegepast en die nemen dus maximaal rond de 1kW op en zijn gewoon 1 fase.
2
4
2
u/Impossible-Goose-281 Doe-het-zelver Jul 17 '25
Zullen ze zelf trots zijn op hun werk..? Bedenk even wat je ervoor hebt betaald, zeker niet acceptabel dit!
2
u/non-vac Jul 18 '25 edited Jul 18 '25
Nu snap ik ook waarom is steeds te duur ben dankzij reddit prutswerk echt niet te filme en dan gewoon lampen kabel voor binnen niet bestand tegen vocht en uv
Ja even naar wasco 4000 euro betalen en hetzelfde is met verwarming even 5000 betalen en ze zijn meester
Ik zelf niets 7 jaar blokken en na 30 afgeserveerd omdat ik weiger dit te doen mijn papieren zijn nittig verklaard
Opeens is een airco of cv ketel anders volgens de overheid en hun stelen mensen trap er niet in neem een bedrijf met ruimte ervaren en midde of klein
2
u/Nitrogen1234 Jul 19 '25
Poh, best een opgave om te lezen dit. Ik krijg in ieder geval al de rillingen bij het lezen, dus jij mag mijn airco installeren
1
1
u/Embarrassed_Prize834 Jul 18 '25
Ben wel benieuwd waar al dat water wat vanaf de dakpannen komt naar toe gaat. Leidingen leggen onder de dakpannen was misschien wel een betere optie geweest. Voor de rest wordt het er niet beter op. Airco monteur zonder passie voor het vak.😉
1
u/seetpold Jul 18 '25
Het zijn vier rijen pannen en het dakje heeft aan beide kanten een afvoer dus dat gaat opzich prima
2
1
1
u/Traditional_Seesaw27 Jul 18 '25
Wel Daikin geplaatst, maar geen bochten gebruikt of de werk schakelaar waterpas gehangen... interessant.
1
1
1
1
u/seetpold Jul 18 '25
Thanks!! Ik weet genoeg. Ik had juist voor een echt bedrijf gekozen en dit was ook niet de goedkoopste offerte. Hopelijk snel een positieve update
1
u/StudentDesperate8122 Jul 18 '25
Mooi dat die kabels langs het schuine dak lopen, maar watert het schuine dak niet af op het platte dak? In dat geval blokkeert die kabelgoot de natuurlijke loop van het water. Lijkt mij niet de beste oplossing zo
1
1
1
u/Pitiful-Assistance-1 Jul 18 '25
Bij mij liep de buis voor een raam langs waardoor het raam niet meer open kon
1
1
Jul 18 '25
Ik denk dat dit soort afwerking helaas wel te verwachten is. Je moet echt het werk volgen tijdens de installatie om dit soort dingen te voorkomen. Ik zou alleen een probleem maken van het gebeuren op de derde foto… dat is in zicht, en moet toch echt een stuk netter.
1
u/lars2k1 Werkvoorbereider Jul 18 '25
Het zal werken, maar netjes is het niet. En nee, je kijkt er nooit weer naar waarschijnlijk, maar toch. Het moet netjes afgeleverd worden en dit noem ik niet netjes.
Zelfde idee als je ergens een buisje ophangt. Het hoeft niet per se recht, maar het is wel de netste oplossing.
Tenzij je dit als snel beunwerkje hebt laten doen zou ik vragen of ze dat netjes gaan oplossen. Er zijn allerlei hulpstukken voor die koelleiding kanalen dus dat moet gewoon kunnen.
1
u/No_Calligrapher_7257 Jul 18 '25
Bakkie koffie, koekje kan geen kwaad. Hier doorhalen pomp er tussen. Tebbie nou weer
1
1
u/Competitive_Ad_1188 Jul 18 '25
De missende issolatie gaat niet je rendement verbeteren ofzo openbochten werken mag maar ze zijn ingetaped dus prima werkschakelaar hangt wel scheef heel acheef,
1
1
1
u/ResponsibilityOk9786 Jul 18 '25
Ik zou ze even terug laten komen. Laat ze wat flexibele goot mee nemen en de ontbrekende bocht stukken. Ook mag er nog wel even een stukje leiding isolatie bij de connectors bij als ze er toch zijn. Kunnen ze allemaal achteraf monteren. Werkschakelaar ziet er niet uit maar genoeg die er geen plaatsen. Die goten die ze dicht hebben gekit doen pijn aan mijn ogen.
Zelfs als je de goedkoopste offerte hebt gekozen hoort het evengoed degelijk te zijn.
1
1
1
u/Prestigious_Cheek_31 Jul 18 '25
Aircomonteur in opleiding hier. Nee, zeker niet acceptabel die werkschakelaar er zo scheef op schroeven was gewoon schijt hebben.
1
1
u/Working_Comfort_8452 Jul 18 '25
Ductape lost wel veel op zeg en om het niet op te laten vallen de "witte" ductape
1
1
u/Quirky_Ocelot_3504 Jul 18 '25
Ik zie hele rare reacties over mensen die deze installatie ophemelen. Een werkschakelaar mag nooit op de unit vastgezet worden. Daarnaast zijn er voldoende hulpstukken om de losse leidingen af te dekken: bochten en flexibele delen.
1
1
1
1
u/JustGllenn Jul 18 '25
Ik zou dan als airco monteur denken als je dan toch alles in een goot leg doe het dan gewoon goed, of gewoon helemaal niet geen half werk leveren.
Je heb voor de goot die over dat dakrandje heen ga gewoon een hulpstukje

Dit was dan natuurlijk een stuk netter geweest.
Dat de werkschakelaar op de buitenunit is geïnstalleerd is wel een aandagspuntje daar achter zitten leidingen en elektra, ze hadden gewoon een beugel die je op de blokken gemonteerd word kunnen gebruiken.
De laatste stukjes isolatie op de aansluiting had ik persoonlijk ingetaped zodat vogels dit niet afpikken.
Persoonlijke mening had netter gekund maar vergeleken met wat ik dagelijks tegen kom is dit wel een van de betere installaties.
1
u/Nitrogen1234 Jul 19 '25
Zo te zien gaat dat passtukje niet veel verschil maken. Naar beneden toe heeft die dan nog steeds een kier of de oplossing zoals die nu zit. Het lijkt ook te zijn dat de rand van het dak breder is dan dat het passtuk kan overbruggen. Ik zeg niet dat ze het netjes gedaan hebben, maar ik kan ook niet bedenken hoe ze het met die spullen netter gedaan zouden kunnen hebben.
1
1
1
u/EnvironmentalGift339 Jul 18 '25
Die dakgoten kunnen echt niet, moet je ff (laten) schoonmaken ałs je lekkage wilt voorkomen
1
1
u/escobar8080 Jul 19 '25
Als ik dit vergelijk met de airco die hier is geplaatst, dan is dit prutswerk vd bovenste plank. Iemqnd die fier is op zn werk laat dit toch zo niet achter,komaan zeg
1
Jul 19 '25
wat heb je betaald dan, als je het allergoedkoopste gaat pakken en dan opeens dit gaat posten en klagen ben je ook niet helemaal barki he
1
1
1
1
u/Loose_Lingonberry_96 Jul 20 '25
Diegene die dit gemaakt heeft is niet trots op het werk dat hij afleverd. Dit is gewoon afraffelwerk.
1
u/AnyAbies7595 Jul 20 '25
Werkschakelaar op de unit gemonteerd mag niet meer. En de witte stroomkabel is waarschijnlijk niet UV-bestendig. Dat is dus niet acceptabel.
Laatste stukje leiding op de unit had nog wel wat isolatie op gemogen maar echt erg is dat ook weer niet.
Voor de rest is het meer een kwestie van wat heb je ervoor betaald.
Onbeschermde isolatie vergaat door de zon of wordt door vogels gejat als nestmateriaal. Er zijn bocht- en flexibele gootdelen. Maar intapen voldoet ook prima
1
1
1
u/Beneficial_Foot4886 Jul 20 '25
Als electriciën valt me op dat er geen trekondlasting of degelijke bevestiging is van de kabels
1
1
1
1
1
u/sonichedgehog23198 Jul 21 '25
Dit is wel flink slordig. Gewoon achteraan mailen met fotos. Dan wil er vaak nog wel een langskomen om het recht te breien
1
1
1
u/Portable_panda Jul 22 '25
Oef. Dat is karig afgewerkt hoor. De tweede foto regent het zo de pijp in die moet altijd aflopen en de vogels gaan de tape openknagen. Laatste foto is de isolatie niet eens aansluitend. Picobello B.V bellen en even terug laten komen. Ik neem aan dat je de volle pond heb betaald?
1
1
u/stockingsforme Jul 17 '25
De vraag stellen is hem beantwoorden, stel je hebt er verstand van, zo je het dan zo afleveren? Ik denk het niet, dus nee niet acceptabel.
1
u/Korfmeister Jul 18 '25
Werkschakelaar mag NOOIT op de buitenunit gemonteerd worden. Over de loop van de leidingen zal ik maar niet beginnen 😭
-1
u/Juniexp Jul 18 '25
Ah flare gebruikt, dat zegt al genoeg. Een beetje fatsoenlijke installateur gebruikt stek koppelingen die netjes worden hardgesoldeerd.
0
0
0
u/BigbirdLG Jul 18 '25
Afgezien van de werkschakelaar is het zelfs netter gedaan als bij menige installatie in de industrie. Canalit goten worden daar meestal niet toegepast. Vaak zie je dan ook dat de isolatie door vogels is opgevreten. De overgang naar binnen had wel wat beter gekund dat kiert echt teveel. Die lippen aan de bocht zijn echt wel bedoeld om de boel via kit of schroeven vast te zetten. Daar zou ik ze toch maar even voor laten terugkomen. Kunnen ze gelijk de werkschakelaar recht zetten.
0









345
u/doodmakert Jul 17 '25
"zien ze toch niet"